    Поставьте маяки, можно пригрузить проблемный узел планируемой нагрузкой... В остальном без осмотра не обойтись - ждите эксперта:hndshk:
    Такие дефекты могут быть только от неравномерных замачиваний основания.
    Плита с однослойным армированием похоже не справилась с деформациями оснований и пошли трещины по зданию.
    Выбор способов усиления можно сделать после расчёта с моделированием в Лире или конструктивно с перезакладом.
    ИМХО, конечно...)
     
    Последнее редактирование: 30.08.22
  2. Prokuror_23
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47
    Почему однослойным? В плите каркас из верхней и нижней арматуры, вязался под моим контролем.
    А что такое перезаклад?
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    На фото не похоже на двухслойку да и "советчики" в теме на 22 страницы не рекомендовали...) Если ещё есть фото с арми
    рованием плиты, скиньге.
    С запасом конструктивно...
     
  4. Prokuror_23
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47
    Фото не могу найти, но там каркас, 14 арматура и сверху и снизу, шаг 20х20, под лентой шаг 15х15 как я уже говорил
    Между верхним и нижним ярусом около 30см
     
  5. Prokuror_23
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47
    Нашел
     

    Вложения:

    • IMG-20220830-WA0007.jpg
    • IMG-20220830-WA0006.jpg
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Да, здесь виден и второй слой и усиление под несущими стенами.
    Несмотря на монстрообразную плиту, похоже она прогибается и образуются трещины в цоколе и плитах.
    Я наверно показывал аналогичное армирование по расчёту с подобными нагрузками и сложными грунтами. Там дом 20х10м с двумя перекрытиями из пустоток, мансардой и таким же монолитным цоколем-подпольем, связанным с плитой штырями на эпоксидке.
    Армирование достаточное и уже 5 лет беспроблемной эксплуатации, не
    считая трещины в стенах в связи с большой длиной дома, что не критично в целом.
    Но там стены цоколя работают как балки, выполнена обвязка по плитам, усиленная анкеровка плит,
    армирование стен, армопояса 30х30см, правильный дренаж (согласно п. 3.88 СНиП 2.15-74 - в старой
    нормативке всё можно найти).
    Причины трещин в Вашем случае - подтопление и проблемы оснований + недостаточная пространственная жёсткость здания, что можно уточнить при визуальном обследовании спецом.
    В общем пока маяки, осмотр, выводы и рекомендации эксперта. :hello:
     
    Последнее редактирование: 31.08.22
  7. Prokuror_23
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47
    Маяки поставили.
    Выводы - дом дал нормальную усадку, над подвалом как и говорили грунт переуплотненный, осадка получилась неравномерная. Самое страшное позади, плита свою роль выполнила и запас хватило. Толщина раскрытия шести трещин на одной ленте 0.1 мм, единственная трещина на поперечной ленте - 0.5мм. Плохо, но некритично.
    Рекомендации - не допустить осенние-зимние дожди к основанию, сделать полноценную отмостку и наблюдать. Главное что в общем-то успокоили
     
  8. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    В большинстве своём квалифицированные эксперты - делают корректные выводы и прогнозы о том, что
    фактически видят на момент осмотра и с учётом инфы заказчика.
    Я Вам тоже говорил, что паниковать рано, но упреждающие меры по водоотведению и дренажу
    надо выполнить до осенних ливней, в крайнем случае до весеннего половодья.
    А если бы сделали экранирующий дренаж-отмостку сразу после устройства фундамента,
    трещин и бессоницы удалось бы избежать.
    Вот об этом писал несколько раз #34.
    Все, кто прошлой осенью применили подобные способы
    водоотводения (отмостки, дренажи, ливнёвки) - без проблем.
    Готовьте план участка с расположением строений, дорог, заборов, соседей, сетей, с уклонами,
    отметками водоупора, точками сброса стоков и поможем здесь, в личке или на бирже. :hndshk:
     
  9. Prokuror_23
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47
    Спасибо большое)

    А как его готовить? может у Вас есть какой-то образец удобоваримый для специалистов? а то я понарисую)
    А вообще с ливневками и уклонами сложная ситуация. Хочу до дождей все сделать, возможности имею, а как - пока не знаю...
     
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Вот такой примерно план, можно от руки и стрелками показать уклоны, только с размерами #1260.
    Отметки соседей и дорог - можно выше-ниже...:hndshk:
     
  11. Prokuror_23
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47
    На коленке получилось набросать план. За ноль взял уровень дороги, т. к. по итогу хотелось бы сделать двор выше нуля. В данный момент весь участок находится ниже уровня дороги как и соседские, соответственно все внутренние отметки минусовые.
    Имеется цоколь по периметру участка как раз с целью максимального поднятия, однако получилось вывести только на 15см выше дороги. В этом и сложность, т. к. при более высоком цоколе я мог бы просто отвести всю воду с передней половины участка на улицу, а с задней - выкопал бы ливневую яму между домом и хоз. постройкой, благо почвы песчаные, вода долго не задерживается
     

    Вложения:

    • 20220828_165032.jpg
    • 20220902_105816.jpg
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Дык возможно верховодка не задерживается, потому что проникает в котлован...
    Про верховодку здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
    И Вы много уже копали котлованов и траншей, лучше Вас никто не знает отметку водоупора
    (плотной супеси, суглинка или глины) - это важно.
     
  13. Prokuror_23
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Prokuror_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    47
    Плотная супесь начинается на глубине 3-х метров от нуля, до этого насыпная смесь песка и чернозема
     
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Непонятно от какого нуля (дома, поверхности грунта, дороги)?
    Кнопать нет времени, пообщаемся в Ватсапе ...
    Похоже без ИГИ с определением
    ФМХ грунтов хотя бы в одной скважине не обойтись.
     
    Последнее редактирование: 02.09.22
  15. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Этот цоколь может барражировать воду от соседей (надо понимать высотные отметки/уклоны), а заодно не дает корректно уходить поверхностной воде и увеличивает количество сезонной верховодки.
    А разгружается все это "счастье" в том числе в котлован - и возможно что никак Вы это дело радикально не исправите.
    Хреновенькая у Вас там культура малоэтажного строительства. :hello: