1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дом на фундаменте накренился на 20 см. Обвинили плотников

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 29.08.22.

  1. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    800
    Благодарности:
    276

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    800
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Домодедово
    Я тут единственное простое решение вижу
    - выравнять всё опять
    - забить сваи близко к фундаменту
    - отлить башмаки чтобы фундамент опирался на сваи
     
  2. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Это не эксперт писал, а какой то шабашник. Закажите сами экспертизу. Эксперт не напишет таких глупостей

    Это говорит о том, что работали без нивелира. Это плохая практика. Первое что я смотрю приезжая на строку в момент производства подобных работ, это наличие нивелира на площадке и реперов. Если этого нет, работы останавливаются. У вас в рабочке должны быть разрезы с высотными отметками, и прораб на стройке обязан их контролировать. И речь не только о плите, а о оконных и дверных проемах, о балках и перекрытиях, и мауэрлатах и коньках. Если что то поставили не в отметках, то поплывет все. Поэтому лучше не говорите такого никому, что вы заметили уход высотных отметок только при монтаже окон.
     
    Последнее редактирование: 31.08.22
  3. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Начинать нужно с геологии. Не зная что там под почвой не надо ничего придумывать. Что бы предлагать сваи, нужно понимать какой длины сваи, какой грунт на той глубине, какова его несущая способность, какая должна быть площадь опоры сваи и т. п. Там может быть плывун, который банально подмывает место опоры сваи. Тогда нужно отводить ГВ в сторону. В общем там нужен профессиональный подход.
     
  4. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.854
    Благодарности:
    10.300

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.854
    Благодарности:
    10.300
    Адрес:
    Пермь
    А задавался вопрос как выровнять дом? Или вопрос - как доказать, что нет вины строителе дома и с ними надо расплатиться?
     
  5. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    800
    Благодарности:
    276

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    800
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Домодедово
    Выше писали как делают выравнивание.
    Вина - не вина. Люди пришли зарабатывать деньги, оказали свои услуги. Работы свои они выполнили. Если оказанная услуга соответствует прописаной в договоре то это называется кидалово
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    6.272

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    6.272
    Адрес:
    Иваново
    Фундаментная лента достаточно гибка штука - ее скорее выгнуть должно чем она крен получит.

    Крен - это для жестких строений с малой площадью фундамента характерно
     
  7. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.700
    Благодарности:
    5.745

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.700
    Благодарности:
    5.745
    Адрес:
    Чехов
    Плотники заметили уклон когда начали вставлять окна. Заметить раньше не могли. Потому, что до этого уклона не было. Профилированный клееный брус камерной сушки монтируется без уровня, так как это не предполагается технологией. Все детали изготовляются на станке на производственной базе. По уровню ставится только окладной венец и потом столярка.

    Дом уже выровнен. Как теперь доказать, что нет вины строителей (плотников) дома?
     
  8. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.700
    Благодарности:
    5.745

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.700
    Благодарности:
    5.745
    Адрес:
    Чехов
    Крену подвергаются и сборные фундаменты. При этом строение может остаться без повреждений. В данном случае фундамент жесткий с большим запасом прочности.
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    6.272

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    6.272
    Адрес:
    Иваново
    Судя по фото обычная лента - неоткуда там жесткости взяться

    А саму ленту на изгиб не проверяли?
     
  10. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.454

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.454
    Адрес:
    Воткинск
    Так уже все доказано в динамике изменения угла наклона начиная от начала возведения, потом один угол наклона при установке окон и дверей, потом угол увеличился. Вы уже больший угол ликвидировали. Не факт что процесс остановился. Еще в копилочку доказательств добавится. Прсто разложить все по полочкам в суде. Вообще не аижу проблем. Если чисто досудебная претензия на основании этого экспертного заключения, то отвечать обращайтесь в суд.
     
  11. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Кто вам эти глупости сказал? Не важно на каком станке и кто как изготавливает брус. Вы должны построить дом в соответствии с рабочей документацией. Мало ли что там напутал производитель. Смотрите СП 48 к примеру:

    "8.2. Исполнительная документация
    8.2.1. Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение решений рабочей документации, фактическое положение объекта капитального строительства и его элементов:
    8.2.1.1. акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
    ...
    8.2.1.7. исполнительные геодезические схемы и чертежи;
    ...
    9.25. К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) лицо, осуществляющее строительство, должно представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Застройщик (технический заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью лицо, осуществляющее строительство, должно сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры".

    Потом смотрим внимательно СП 126.

    "Требования свода правил в том числе распространяются на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности осуществляются без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками (физическими лицами) собственными силами, в том числе с привлечением наемных работников на принадлежащих им земельных участках.
    ...
    3.8 высотная деформационная геодезическая основа: Сеть сгущения внешней высотной геодезической основы, предназначенная для наблюдения за осадками основных строительных конструкций.
    ...
    3.11 осадка сооружения: перемещение сооружения, вызванное уплотнением его основания или уменьшением вертикальных размеров сооружения (или его частей)".

    Ну и так далее...

    Так что контролировать осадки и высотные отметки вы обязаны. Если бы вы это соблюдали, то у вас бы сейчас не было бы проблем. Вот при приемке, вот по датам отметки, и все.
     
  12. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.454

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.454
    Адрес:
    Воткинск
    Ну и самим в суд по неоплате со всеми вытекающими.
     
  13. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.454

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.454
    Адрес:
    Воткинск
    Не думайте же вы, что там отвес даже для контроля не использовали? Конечно использовали и не заметить отклонение в 20 см не могли. они плотники, а не дебилы:)]
     
  14. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.700
    Благодарности:
    5.745

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.700
    Благодарности:
    5.745
    Адрес:
    Чехов
    Я не строил этот дом. Дом строила строительная компания. Я только его выравнивал. После выравнивания дом стал ровным. По технологии строительства таких домов геометрия заложена в материале. Как бы кто его не строил, дом получается геометрически ровный. Проверка уровнем или отвесом не требуется. Главное изначально начинать строить строго по горизонту. Для неровных фундаментов делается выравнивающая стяжка, выравнивающий цоколь или подкладки по согласованию с заказчиком.
    В данном случае плотникам был дан ровный или выровненный фундамент. Плотники не обязаны делать геологические изыскания и вникать в технологию фундамента. Ошибка плотников в том, что они не зафиксировали документально ровность фундамента.
     
    Последнее редактирование: 31.08.22
  15. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    800
    Благодарности:
    276

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    800
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Домодедово
    Договор то где? Без текста в договоре это всё болтовня