1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3

Выбор теплоносителя. Особенности применения. Часть 2

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Thermagent, 18.03.22.

  1. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    После глицеринового антифриза и перед заливкой термагента можно промыть СО обычной водой из скважины после обезжелезивания в фильтрующей колонне?
     
  2. Thermagent
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    139

    Thermagent

    Живу здесь

    Thermagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Обнинск
    Добрый день!
    Можно. Желательно несколько раз и дать возможность немного поциркулировать системе на воде.
    Глицерин растворяется в воде, и чем теплее вода тем быстрее растворится.
    + циркуляция.
     
  3. C4ncer
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    12

    C4ncer

    Живу здесь

    C4ncer

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Киров
    Как приготовить из осмоса вменяемый теплоноситель? На выходе из осмоса PH 6-6,5.
    Это не совсем хорошо насколько я понимаю.
    Система отопления на теплых полах и конденсатнике Baxi DuoTec.
     
  4. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Так и сделали. Но непонятно всё же что значит срок службы 10 сезонов? Отопительный сезон в средней полосе пол года. Котёл работает на отопление круглый год. Летом тоже бывает прохладно по ночам.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.666
    Благодарности:
    24.988

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.666
    Благодарности:
    24.988
    Адрес:
    Калуга
    10 лет, если СО работает каждый год
    а не должен. в среднем - 9 месяцев.
    зато днем жарко. дом, по мне, должен иметь инерцию тепловую, в районе 8 градусов.
     
  6. Valery2010
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    170

    Valery2010

    Живу здесь

    Valery2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    @Thermagent, возник вопрос по срокам пользования Вашего теплоносителя. Залил в сентябре 2016 года. И до сих пор не менял. Сейчас разбираюсь, как это можно сделать (не специалист). Залитый - был со сроком службы 5 лет. А сейчас уже у многих 10 лет.
    Насколько рискованно пользоваться залитым со сроком службы 5 лет (не знаю, какие у него присадки)?
    Заранее спасибо!
     
  7. Thermagent
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    139

    Thermagent

    Живу здесь

    Thermagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Обнинск
     
  8. redek
    Регистрация:
    20.05.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    redek

    Участник

    redek

    Участник

    Регистрация:
    20.05.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Показатель pH 6,5, и жесткость небольшая, 2,83. Что-то с этой водой надо делать или можно заливать в СО? Котел настенный газовый+резерв электрический, теплые полы, радиаторы биметалл
     

    Вложения:

  9. DrPauls
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    89

    DrPauls

    Живу здесь

    DrPauls

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Посоветуйте производителя (марку) подготовленной воды для системы отопления.
    Сейчас залит теплоноситель на основе пропиленгликоля, время пришло его заменять, да и СО хочу подготовить к отопительному сезону, профилактика, замена нескольких радиаторов заодно.
    "Незамерзайка" была залита, т. к. постоянно там не проживали и контроля не было, да и т. к. была лет 10 назад авария, из-за которой пришлось менять ВСЮ Со, то имелась некоторая паранойя на эту тему)
    Сейчас установлен GSM термостат, камеры и Zigbee устройства, поэтому есть возможность контролировать всё это удалённо. Поэтому было принято решение заменить теплоноситель на воду.
    Но я не знаю, ничего про производителей ...хочется купить просто готовую воду и залить, и что бы было всё без проблем.
    Вода из водопровода нашего не годится, т. к. слишком жёсткая - много накипи везде.

    И ещё подскажите, ка правильно будет подготовить СО для замены теплоносителя с незамерзайки на воду? Надо ли промывать, как ?
    СО у меня - одноконтурный газовый напольный котёл Baxi Slim 1.230 iN, двухтрубная система со стальными панельными радиаторами (где то 20 штук вроде).
    Ну или ткните меня в нужную тему носом, если не туда написал)
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.666
    Благодарности:
    24.988

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.666
    Благодарности:
    24.988
    Адрес:
    Калуга
    котельная)
    кипяченая с хорошего родника и тд
     
  11. DrPauls
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    89

    DrPauls

    Живу здесь

    DrPauls

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @Thermagent я смотрю у вас в качестве теплоносителя есть и канистры с дистиллированной водой. А что там с pH? Она как то доведена для использования в СО? Где можно почитать характеристики?
     
  12. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    Вчера менял воду в теплом полу, думал коричневая жижа будет, так как индикаторы потока коричневые стали. А нет вода как слеза, слил немного в бутылку - сегодня глянул вода стала мутная грязно желтая. Это как ? Новою воду залил, которая месяц стояла с перекисью водорода и добавил туда немного спирта.
     
  13. Thermagent
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    139

    Thermagent

    Живу здесь

    Thermagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Обнинск
    Добрый день!
    ГОСТ Р 58144-2018
     
  14. под килем
    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    под килем

    Участник

    под килем

    Участник

    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всём привет. Может кто сталкивался и подскажет, чем помочь системе. Запустил два года назад тёплые полы 90квм.грел 30-40 градусов зимой.
    Воду заливал питьевую, сейчас обратил внимание, что в теплоносителе развилась бурная жизнедеятельность, которая завоздушивает мне систему, особенно это заметно, когда работает котел на нагрев бойлера, слышны пузыри. Слил с котла воду, она казалась вся видимо в бактериях, зелёная и уже видимо водоросли, как паутина подводная выглядит. Пролил контур змеевика до чистой воды, систему отопления не трогал пока что.
    Запустил и всё работает без пузырей.
    Про мою всю систему и снова залью воду.
    Вопрос, как избежать этой жизнедеятельности? При моём режиме отопления. Низкотемпературном.
    Читал тут много, из того, что запомнилось, это установка магистрального фильтра 0.5 мкм на систему. Я так полагаю на обратку перед котлом. Но боюсь сопротивление большое будет для насоса, плюс трактование котла увеличиться.
    Кто подскажет, у кого есть опыт борьбы с бактериями в системе?
    Котёл настенный, трубы тёплого пола с защитным слоем от кислорода, остальное медь и металлопластик, и пара радиаторов металл, тоже на низкой температуре работают 40-50 градусов.
     
  15. m1gold
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    13

    m1gold

    Участник

    m1gold

    Участник

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    13
    Добрый день!
    Кто нибудь проверял PH дистиллированной воды после того как систему (пере) смонтировали, промыли обычной водопроводной водой, продули, залили дистиллят и запустили на 85гр на сутки?
    Цель заправки дистиллятом была в исключении возможности образования накипи на элементах котла Bosch Gaz 4000w в котором битермический теплообменник и ну очень узкие трубки.

    Вот что из этого получается: 2023-08-05 в 16.04.43.jpg
    Из крана маевского дальней батареи слита вода (в поисках воздуха) и на ней сделан тест PH. После остывания цвет индикатора не изменился. PH ~8
    Система из ПП, Котёл с медным теплообменником, клапаны Данфос, радиаторы Rifar биметалл.

    После закачки дистиллята в систему он сразу перестает им быть т. к. внутри остатки промывочной воды и соответственно так ли страшен чёрт как его малюют?