Выбор теплоносителя. Особенности применения. Часть 2

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Thermagent, 18.03.22.

  1. diver52
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    73

    diver52

    Живу здесь

    diver52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Спасибо, про насос то понятно. Я к тому, что более густой (концентрированный) антифриз может уменьшить срок жизни насоса. Ну и ПГ нынче не дешевый, хочу его смешать с дистиллированной водой, но думаю в какой пропорции. Хотя логично предположить, что даже при самом худшем сценарии антифриз не будет ниже -10 градусов.
     
  2. at36565
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    at36565

    Участник

    at36565

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Здравствуйте, вопрос по теплоносителю. Частный дом, деревянный, оцилиндрованное бревно. В системе отопления залит теплоноситель.* Разбавлен 1:1 Придётся уехать на всю зиму, и оставить дом без отопления. Подскажите пожалуйста, если теплоноситель в системе всё таки замёрзнет, реально ли это вообще? Разорвёт ли трубы и батареи? (Трубы полипропилен, батареи старого образца, чугунные) В котельной твердотопливный котёл, тоже чугун.) Буду признательна за советы от знающих людей! Как подготовить систему и дом к зимовке, что бы не нажить проблем по возвращении? Архангельская обл. Морозы бывают сильные.
    *Теплоноситель "Гольфстрим" (бытовой антифриз) производится на основе высококачественного моноэтиленгликоля с применением сбалансированного пакета функциональных присадок (антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а так же присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам), обеспечивающих защиту системы отопления от пенообразования, накипи и коррозии.
     

    Вложения:

    • 8395.jpg
  3. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Не замерзнет, антифриз -65 разбавленный 1/1 дает -30 замерзание. Даже если будет -40 он застынет как желе, но систему не разрушит.
    Водопровод надо выдуть досконально, туда то антифриз не зальешь
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.252
    Благодарности:
    28.849

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.252
    Благодарности:
    28.849
    Адрес:
    Касимов
    Сколько лет он уже в системе?
     
  5. at36565
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    at36565

    Участник

    at36565

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Добрый вечер. Отвечу подробно. 4 года в системе был сильно разбавленный теплоноситель. Примерно 230 л., мы его слили. Купили 100 кг. новый. Хотим залить и долить старый, сколько войдет. Он чистый, без грязи. (я в тексте указала, что залит уже, но муж пока не стал заливать.)
     
  6. at36565
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    at36565

    Участник

    at36565

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Спасибо большое за совет) 4 года в системе был сильно разбавленный теплоноситель. Примерно 230 л., мы его слили. Купили 100 кг. новый. Хотим залить и долить старый, сколько войдет. Он чистый, без грязи. (я в тексте указала, что залит уже, но муж пока не стал заливать.)
     
  7. at36565
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    at36565

    Участник

    at36565

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    И если позволите, спрошу у Вас, то, что котельная не в доме, а пристройка кирпичная, ни чего с котлом не будет? котел Viadrus твердотопливный.
     

    Вложения:

    • изображение_viber_2022-08-30_18-28-06-005.jpg
  8. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делайте в расчёте на минимальную температуру для вашего региона. Только не на холодную пятидневку, а именно на минимальную температуру.
    Что летом, что зимой, температура теплоносителя в контуре, на участке " выход калорифера - вход в ГТО" будет мало отличаться от наружной. А если минимальные зимние температуры -30-40, то замешанный до марки "-10" антифриз, на этом участке._._. В общем, при минус 40 на данном участке и на начальном участке геоконтура будет уже лёгкий гликолевый кисель с ледяной водяной шугой, а не рабочий антифриз. Как при этом будет изменяться гидравлика контура, остаётся только догадываться.
    О ресурсе насоса беспокоиться не надо. При работе на вязком антифризе ресурс насоса никак не сокращается.
     
    Последнее редактирование: 30.08.22
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.252
    Благодарности:
    28.849

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.252
    Благодарности:
    28.849
    Адрес:
    Касимов
    Так долейте, чтобы было не до-30*, а до-45*. Ему не греться, пусть будет с запасом. Насос пусть перемешает всю систему.
    Краны не закрывайте и ничего не будет. (сливные не трогайте!) Давление в системе уберите, пусть будет атмосферным. Это будет еще запасом при превращении жижи в желе.
     
  10. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В морозы, сей ГТО должен вымораживать прилегающий к ПНД-трубам грунт, причём без предварительного вымораживания циркулирующего тепло/холодоносителя :)
     
    Последнее редактирование: 31.08.22
  11. at36565
    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    at36565

    Участник

    at36565

    Участник

    Регистрация:
    26.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Благодарю.
     
  12. diver52
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    73

    diver52

    Живу здесь

    diver52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Ок, спасибо откликнувшимся. Собственно, если температура теплоносителя будет находиться в пределах -30...+30 градусов, то можно ли для этого использовать технический спирт или незамерзайку? И этот диапазон температур предельный, за него температура никак не вылезет. Контур закрытый, материалы - это пнд труба, резина расширительного бака и металл фитингов, насоса. Пропиленгликоль нынче шибко дорогой, тем более, не разбавленный. Технический спирт есть у друга почти на халяву, незамерзайка копеечная.
     
  13. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1.png Ну... когда дело доходит до несертифицированных смесей и составов... тут уже выбор только за Вами.
    Взгляните на прицепленную картинку. Там минимальная минус 28 (в тот год не было зимы). отмечена вертикальным чёрным отрезком. Это картинка воздушного ГТО. У Вас жидкостный. Поэтому цифры немного (на пару градусов) сдвигаются, из-за добавленной трансформации теплопередачи.
    Картинка от 12 декабря до 31 марта.
    Картинка по работе ГТО в зиму 2008-2009 года

    Там у вас в установке пластинчатый рекуператор есть?
     
  14. diver52
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    73

    diver52

    Живу здесь

    diver52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Рекуператор планирую сделать в след. году, ибо в этом уже банально нет денег. Будет доп. подогрев воздуха от контура отопления печки.
    На графике зеленый - это температура на улице, оранжевый на выходе воздуха с гто? Тогда этот результат меня радует и полностью устроит. :)
    По теплоносителю есть идея использовать изопропанол. Он без примесей, в отличие от незамерзайки. И вроде ничего не разьест и не испарится (система закрытая). Ну и налет накипать не должен, как в отоплении, ибо температуры выше +30 я не увижу.
     
  15. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нижняя граница зелёного поля - температура наружного воздуха
    Граница зелёного и оранжевого поля - температура на выходе из воздуховода
    Оранжевое поле - зона работы пластинчатого рекуператора
    Красное поле - догрев воздуха за счёт любого доводчика
    Зелёное поле занимает около 10% от общего поля
    Это как бы мало, НО пластинчатый рекуператор имет практически стопроцентную защиту от обмерзания при минимальных температурах наружного воздуха.
    При всех температурах наружного воздуха в отопительный период пластинчатый рекуператор работает в максимально - эффективном режиме.

    Замеры проводил сам. Есть табличные данные, от которых сделал картинку. Но здесь табличные данные не нужны. Картинка верная.
    Впрочем... для этой темы это офф-топ:hello:
     
    Последнее редактирование: 31.08.22