1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Protherm panther 25 kto (умирает насос, чем заменить?)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем cipoka, 08.09.22.

  1. cipoka
    Регистрация:
    08.09.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    cipoka

    Участник

    cipoka

    Участник

    Регистрация:
    08.09.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Нет, даже не вскрывал. Не за чем было. Там просто к клемме провода от платы подключаешь и всё.
     
  2. bazrun
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29

    bazrun

    Участник

    bazrun

    Участник

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Жаль, просто все грундфусы что я видел на 3 клеймы, а у вас на 5.
    по этому интересно, там в коробке изначально было 5, или они сами 3 на 5 раскидали.
     
  3. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Может кому полезно будет, заказал на Озоне ротор для нашего INTVACL 15/6.7-2
    Ценник плавает в районе 2тр, продавец Газчасть, ссылку не даю, т. к. не помню возбраняется тут это или нет, но легко найдете.
    Вал керамический в отличии от штатного, размеры 1в1, направление крыльчатки тоже против часовой стрелки. В работе не пробовал, т. к. у меня на штатном за год работы люфта нет, может антифриз смазывает.
    Сравнительные фото прилагаю.
    2023-05-17 13-57-07.JPG 2023-05-17 13-57-11.JPG
     
  4. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.033
    Благодарности:
    756

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.033
    Благодарности:
    756
    Может кто-то подскажет такой ротор но тока для навьен, а то цена насоса ужасная!
     
  5. Антоха62
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73

    Антоха62

    Живу здесь

    Антоха62

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73
    Для навьена их нет, по крайней мере пока нет, есть только аналоговый насос на айс и делюкс (который без букв s/c)
     
  6. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.346

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.346
    Адрес:
    Новочеркасск
    Обмануть решил? А вот хренушки! :);) Корейцы восьмое колено израилево, или седьмое... Ну вообщем вы поняли! :);):);)
     
  7. Alexei031
    Регистрация:
    20.07.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    47

    Alexei031

    Живу здесь

    Alexei031

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    47
    Приветствую! Тоже столкнулся с такой же проблемой на котле Протерм 25 кто, насос отработал ровно 1,5 года и затрещал. Сервисники разобрали котел, достали насос, отфотографировали и сказали ждать решение по гарантии. В итоге спустя неделю в устном формате заявили об отказе в гарантии якобы из за некачественной воды в системе (ржавой). При этом в доме стоит система очистки и умягчения воды, но вода в системе действительно была рыжего цвета и насос также в рыжем налете. Сейчас буду официально писать Протерму обращение.
    Как думаете реально ли добиться замены по гарантии если будет оф. отказ через суд, или не морочить голову и поменять ротор который на Озоне продают (выше выклыдывали) или целиком насос поменять?
    PHOTO-2023-05-25-13-50-36.jpg PHOTO-2023-05-25-13-50-36 10.jpg PHOTO-2023-05-25-13-50-36 5.jpg PHOTO-2023-05-25-13-50-36 10.jpg
     
  8. cipoka
    Регистрация:
    08.09.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    cipoka

    Участник

    cipoka

    Участник

    Регистрация:
    08.09.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Если такая цель есть, то наверное можно, было бы желание. Вопрос в том чего вам от этого действа нужно. Если просто работающий котёл и побыстрее, то суд не вариант. Если восстановить справедливость, и есть время, ресурсы и желание наказать производителя/продавца/сервисный центр, то вперёд в суд. (Это 100% минус деньги и время).
     
  9. Alexei031
    Регистрация:
    20.07.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    47

    Alexei031

    Живу здесь

    Alexei031

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    47
    Думаю попробовать совместить одно с другим.
    А по поводу замены только ротора который выкладывали чуть выше, российского производства ГазЧасть, посоветуйте стоит ли такой ставить?
    Меня смущает уж слишком низкая стоимость в 1600p (на Озоне), чтобы итоге весь котёл не пришлось менять)
    D3DD828D-B440-4C3B-90BF-9EBCD0FFF1E5.png
     
  10. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.068
    Благодарности:
    6.538

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.068
    Благодарности:
    6.538
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Насчёт всего котла не переживайте, заказывайте либо на Али, либо на Озоне ротор (правда я пока покупал только на Али и успешно, за Озон не знаю),но попробовать стоит, самое главное сверьте размеры, они в основном диаметром либо на 35 мм, либо на 40 мм, у вас скорее всего на 35, а на 40 идут более мощные котлы. Насчёт диаметра крыльчатки и диаметра всоса, это уже не так сильно важно, просто может чуть измениться производительность, но можно скоростями на насосе поиграться.
    А судиться себе дороже, это не автомобиль за несколько млн руб. Моей сестре на Виссмане также отказали, ссылаясь на плохую воду, это классика жанра, стандартная отмазаться, я всем говорю, забудьте про гарантию, на чем можно экономьте и не парьтесь.
     
  11. Alexei031
    Регистрация:
    20.07.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    47

    Alexei031

    Живу здесь

    Alexei031

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    47
    Спасибо за развернутый ответ! Буду пробовать заказывать и ставить
     
  12. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Вращение против часовой вроде у вас.
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.068
    Благодарности:
    6.538

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.068
    Благодарности:
    6.538
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Я вообще на этот параметр не смотрел, просто купил на бум ротор на 35 мм, даже не было там описания под мой насос KSL, но всё подошло.
     
  14. Anarchy66
    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Anarchy66

    Участник

    Anarchy66

    Участник

    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Всем привет. Котел Protherm Panther 25КТО. В эксплуатации чуть больше 2-х лет. Завибрировал родной насос. Сильно завибрировал. Снял голову, Люфт радиальный, люфт осевой. Ротор болтается и гремит. На озоне была заказана голова Grundos. Рассверлены отверстия на 6 мм. Поставлена на две прокладки. На одной прокладке бежала ручьем. изображение_2023-09-12_002146211.png изображение_2023-09-12_002303689.png
     
  15. Anarchy66
    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Anarchy66

    Участник

    Anarchy66

    Участник

    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Хотел разобраться в работе схемы переключения скоростей. Но толком руки не дошли. Поставил на вторую скорость. По ходу вызвонил разъем управления насосом.
    По контактам:
    1. Фаза. Когда заканчивается время выбега насоса - пропадает.
    2. Постоянная нейтраль. Есть всегда.
    3. Заземление.
    Дальше идут варианты:
    1) при установке первой скорости замыкаются между собой контакты 4-5. На нейтраль при этом они не звонятся
    2) при установке второй скорости замыкаются контакты 2-4. Естественно, звонятся при этом на землю.
    Понятно, что это подключатся разные обмотки в насосе, но вот как их сопоставить с обмотками грюндфоса - нет времени разбираться. Пока оставил как есть.
    На насос закинул фазу (1 контакт), ноль (2 контакт) и землю (3 контакт), вызвонив и обрезав их от разъема со шлейфа. Пока доволен и так. Скорость пофиг, главное, что выбег работает.
     

    Вложения:

    • изображение_2023-09-12_002504511.png