    Появлалась ещё?
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Замерь наличие потенциала между землёй (корпусом котла, где нет покрытия, например винты) и нулевым проводом (нейтралью).
     
  3. Lswetlana
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    136

    Lswetlana

    Живу здесь

    Lswetlana

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Россия
    Вилку и так, и эдак уже включали, напрямую тоже пробовали. Отдельного автомата на котёл нет. А на розетке несколько приборов. Ошибка Е 72 постоянно. В редких случаях при нажатии на reset меняется на Е 42 и котёл включался. Два дня совсем не включается.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    @Lswetlana,
    Я думаю, что всё-таки у вас проблема с дымоудалением.
    Может даже с маностатом.
    Попробуйте снять с него провода, отключив котёл. Потом включите котёл и после того как заработает вентилятор замкнуть их между собой через секунд 5.
    Просто если он при пуске коротит, то мозги могут воспринимать это, как котёл АТМО.
    Если не поможет, то скорей всего сбой в мозгах.
     
  5. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Сергей а ими в россии кто вообще занимаетс,?
    иди это разовый вброс ?
    В инструкции нет указаний по входу в сервисное меню а главное неизвестно как из него выйти.
     
  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    на сегодняшний день торговая марка Балтур завершила своё существование, теперь котлы продаются под маркой Italterm, имеют другой дизайн корпуса.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    А еще раньше был Hermann. Потом продался с потрохами в 2002 году Вайланту.
    Балтур выпускался на заводах этой компании.
    Что, и горелки теперь тоже не будут производить?
     
    Последнее редактирование: 14.09.22
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Вот он
     
  9. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    котлы не будут завозить под этой маркой.
     
  10. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    :)]
     
  11. Ivanov86am
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    402

    Ivanov86am

    Живу здесь

    Ivanov86am

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Тюмень
    @Lswetlana как решился вопрос? Что сломалось?
     
  12. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Котел разумееися!
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Надежда на лучшее будущее.
     
  14. By-pet
    Регистрация:
    05.03.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    By-pet

    Новичок

    By-pet

    Новичок

    Регистрация:
    05.03.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Эксплуатирую котел Baltur Tesis 24. Работает без нареканий несколько лет. Примерно год назад появилось след: индикатор котла часто переходит в "активный" режим (светится) и на нем постоянно меняются цифры температуры теплоносителя (меняются показания без остановки - "бегут"). На работе котла никак не отражается - и отопление и горячее водоснабжение работает в обычном режиме. Нажатие кнопок "Выкл", "Сброса" и обесточивание не оказывает влияние на это явление. Т. Е., индикатор котла самостоятельно вдруг начинает "сбоить" - светится и циферки "бегут". Через какое-то время (абс. разное) котел может "успокоиться". Само по себе, мешает, только если пытаться установить ручками другие уровни ограничения температуры воды. Заметил, если наложить ладони руки на индикатор и переднюю стенку котла, через несколько секунд индикатор переходит в нормальное состояние (как было изначальное). Через какое-то время (абсолютно разное), вновь начинает "сбоить". Кто сталкивался с подобным явлением? Полагаю, есть вероятность потери где-либо контакта или выхода из строя к-л емкости. Стоит беспокоиться, пытаться ремонтировать или "хороший стук" потом сам вылезет?
     
  15. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нужно менять резистор переменный на плате, в нём косяк