1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Кабели и провода - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.

  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я не совсем понимаю про какое место речь, но 4р УЗО до разделения PEN противопоказано.
     
  2. StartsevDenis
    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99

    StartsevDenis

    Живу здесь

    StartsevDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    г. Челябинск
    4P УЗО 40А 300мА селективное ставим после вводного автомата 3P 25А, тоесть разделение PEN происходит до 4Р УЗО... А уже с 4Р УЗО кабель 4х16 СИП по воздуху идет до дома, переходит на медь через высоковольтную клему и в щиток домовой заходит медь
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Пока всё правильно... Но вот это...
    А РЕ как будет?
     
  4. StartsevDenis
    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99

    StartsevDenis

    Живу здесь

    StartsevDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    г. Челябинск
    PEN делим с помощью распределительной клеммы типа SVK 95, а дальше Я НЕ ЗНАЮ) Подскажите?
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А дальше пятижильный кабель под землей или делим не в этом щите
     
  6. StartsevDenis
    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99

    StartsevDenis

    Живу здесь

    StartsevDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    г. Челябинск
    Но пятижильных СИПов не существует, а в земле я не хочу вести, тоесть всю сборку переносим в дом и там делим?
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  8. StartsevDenis
    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99

    StartsevDenis

    Живу здесь

    StartsevDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    г. Челябинск
    Тогда получается я к своему 4Р автомату, который на улице в ящике, подключаю СИП 4х16 и веду этот СИП к фасаду дома перехожу на медь и уже медный кабель заходит в домовой щиток, и домовом щитке я делю PEN? И из дома 10 кв кабелем заземляюсь?

    И есть ли тогда смысл ставить 3Р УЗО 40 А 300 мА на вводе в домовом распределительном щите?
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Так
    Особого нет
     
  10. StartsevDenis
    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99

    StartsevDenis

    Живу здесь

    StartsevDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    г. Челябинск
    Да почему 3P? Четвертая жила PEN пришла со столба в ящик на улице, как ей попасть в дом, чтобы разделиться на PE и N
     
  11. StartsevDenis
    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99

    StartsevDenis

    Живу здесь

    StartsevDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    г. Челябинск
    Что мне 4 ую жилу PEN со столба соединить с 4ой жилой, которая на дом пойдет, минуя автомат?
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Через клемму. Потому что вам уже несколько раз сказано что PEN коммутировать нельзя
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.437
    Благодарности:
    11.476
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    КОНЕЧНО!
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.280
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.280
    Благодарности:
    6.743
    А зачем на СИП УЗО?
     
  15. StartsevDenis
    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99

    StartsevDenis

    Живу здесь

    StartsevDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.23
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    г. Челябинск
    Аллилуя!
    И еще я щас узнал, почему нельзя в МОЕМ случае пропускать PEN через автомат! Но тут так принято никому об этом не говорить, пускай будет тайна:hello: