Кабели и провода - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.

  1. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.677
    Благодарности:
    3.469

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.677
    Благодарности:
    3.469
    Адрес:
    Краснодар
    Это такой толстый троллинг?
     
  2. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.196
    Благодарности:
    898

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.196
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Чебоксары
    нет, с чего-бы, просто его нагрев на сопротивление в полтора раза выше чем должно-быть,
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.999
    Благодарности:
    6.486

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.999
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Рязань
    Как считали?
     
  4. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.196
    Благодарности:
    898

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.196
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Чебоксары
    эмпирически, открыто проложенная полтораха на токе 16а греется до +20 максимум от окружающей среды, а тут +24 при токе 12А, один тупо тепловентилятор включен. Там где раскидал кучей остатки кабеля чтобы не грелись, а это примерно 20 погонных по площади пару м. кв. площади, он умудрился разогреться за 40 градусов, местами 45. При том собственный кабель тепловой пушки разогрелся до 24 градусов всего при температуре воздуха 10 градусов, КГ 2х1,0 рядом включенная на токе 10А имела всего 28 градуса общий нагрев, с парой радиаторов на себе

    нормальный 3х1,5 неопреновый держит без разговоров 25 ампер в неподвижном положении, я вот почему эту марку вожу по стройкам ради экономии места и веса, а вот эта подделка думаю сгорит в таком разе.
     
  5. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    537

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    537
    Доброго всем дня!

    Подскажите, пожалуйста, по электрическим рулонным шторам.
    В оконные откосы нужно заложить кабель.

    1) Посмотрел на Али — в основном к мотору идут тонкие многожильные провода, не более 0,5мм. От трех до пяти жил. Мотор на 220В. Какой кабель заложить?

    2) Кабель выводить слева или справа от окна? Я так понимаю, что это не так важно — можно повесить мотором в любую сторону?
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.217
    Благодарности:
    3.488

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.217
    Благодарности:
    3.488
    Адрес:
    Москва
    1) 3×1,5
    2) это к производителю штор.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.999
    Благодарности:
    6.486

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.999
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Рязань
    Не майтесь фигней.
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.677
    Благодарности:
    3.469

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.677
    Благодарности:
    3.469
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо, смишно.
     
  9. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.196
    Благодарности:
    898

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.196
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Чебоксары
    не фигня. У кабеля на катушке есть мощность которую он может в смотанном состоянии пропустить не расплавившись, и если нагрев самого кабеля выше чем ожидается то логично что нагрузку на удлинитель нужно меньше давать? Этот кабель давно вызывал сомнения т. к. неожиданно сильно грелся, но чего руки только сейчас дошли померить

    Другое дело что неопрен более термостоек чем ПВХ, там где последний начнёт плавиться - H07RNF будет ну почти как новый.

    Из последних примеров - подрядчики сожгли мне два неразмотанных удлинителя 1,0мм2 на почти одинаковой нагрузке, ПВС сгорел с пробоем изоляции и КЗ, а неопреновый h07rnf от погружного насоса пережег (расплавил) надвое пластиковую катушку но сам выжил и даже мегометром проходит проверку

    погружаться в теорию теплоотдачи мне нет смысла - я не потяну по знаниям, и поэтому только чужой или свой опыт
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.999
    Благодарности:
    6.486

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.999
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Рязань
    Вас не учили, что удлинители перед использованием следует полностью разматывать? Во избежание?
     
  11. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693
    Адрес:
    Пермь
    Глянул ради интереса в Лемано Про - есть удлинитель на 20 м с четырьмя розетками и с сечением кабеля аж 0,75!
     
  12. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.196
    Благодарности:
    898

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.196
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Чебоксары
    на максимальную мощность - обязательно, но треть мощности в свернутом виде многие произодители допускают. Правда для этого они ставят термозащиту внутрь катушки, 55-60 градусов обычно
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.999
    Благодарности:
    6.486

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.999
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Рязань
    Глупости.
    Испытывали?
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.612
    Благодарности:
    23.936

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.612
    Благодарности:
    23.936
    Фаза "свернуть".
    Фаза "развернуть".
    Ноль общий.
    Заземление.
    Итого 4 жилы. По сечению...предположительно 1,5 мм2, но могут быть и другие варианты.
    Не все шторы имеют возможность подключения с разных сторон.
    Задавайте вопросы продавцам и производителям.
     
  15. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693
    Адрес:
    Пермь
    Куда внутрь? Внутрь пластиковой катушки и сработает - когда пластик расплавится?