    он не моментально расплавится, у кабеля есть перегрузочная способность

    поправочный коэффициент для прокладки пучком заканчивается на значении 0,4 при 20-ти кабелях,
    думаю к кабельной удлинительной катушке он вполне применим.
    Но вот тот-же иек заявляет нагрузку 1700Вт для смотанного кабеля 1,5мм2, тогда как остальные куда скромнее - в районе 1000ватт. Думаю ИЕК реально глупости пишет

    только разбирал и смотрел, закорачивал вышедшие из строя, а при мне ни разу тепловая защита не выстреливала на катушках
     
  2. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693
    Адрес:
    Пермь
    Это как-то отвечает на мой вопрос - куда его ставят?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.999
    Благодарности:
    6.486

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.999
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Рязань
    Не занимайтесь фигней. Просто разматывайте до конца и не заморачивайтесь.
     
  4. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.197
    Благодарности:
    898

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.197
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Чебоксары
    Ставят предохранитель внутрь катушки, разумеется. Когда удлинитель перегревается - вся внутренняя требуха его розеток тоже оплавляется и течёт, поэтому термопредохранитель отрабатывает в любом месте барабана

    а если катушка на полсотни метров кабеля и подключить надо просто зарядку и лампочку?
     
  5. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693
    Адрес:
    Пермь
    Он не может отрабатывать в любом месте барабана, потому что он стоит в каком-то конкретном месте и должен разрывать провод.
    Глядя картинки IEK - он должен стоять в блоке розеток, никак провод не защищает, а защищает розетки, которых ставят аж 4 штуки на провод в 1 квадрат.
     
  6. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693
    Адрес:
    Пермь
    Не надо брать катушку на 50 м, если хотите что-то подключить в паре метров от розетки.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.421
    Благодарности:
    26.392

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.421
    Благодарности:
    26.392
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Боже, как скучно я живу!
    Вот уже 29 лет как разматываю 50-метровый удлинитель полностью, змейкой. И кошу с ним участок 35х45. Провод ПВС 2х1.5, Севкабель, 1996. Косилка 2.5кВт.

    PXL_20240525_132905173.jpg PXL_20240525_133017781.jpg
    PXL_20240525_133043396.jpg PXL_20240525_134041283.jpg
    PXL_20240525_134212961.jpg PXL_20240525_132843338.jpg
     
  8. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    431

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Москва
    У меня этих удлинителей штук 5 разных: 15 метров, пара 8 метровых и пара коротеньких.
    Смотаны бухточками, висят в мастерской на крючках.
    Какой надо такой и разматываю.
    Научиться быстро и красиво сматывать бухточки вовсе не сложно: надо раз на несколько витков подкручивать провод пальцами.
     
  9. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    593

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Владивосток
    Товарищи, рассудите, есть ли смысл тратиться на кабель NYM (конечно же, отечественного производства) для монтажа в частном доме или ВВГнг наше все?
    Не удалось найти исчерпывающего ответа. Меловое наполнение между жил звучит, конечно, интересно и пожаробезопасно. Хоть и понимаю здравым смыслом, что кабель без механических повреждений не загорится сам на участке от щита до монтажной коробки.
     
  10. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693
    Адрес:
    Пермь
    Мне иногда кажется это из оперы - что лучше употреблять - кальвадос или арманьяк.
     
  11. OlegVlCh
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.159
    Благодарности:
    670

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.159
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    Москва-Загорянка
    Меня вообще удивляет стремление использовать пожаробезопасный кабель в быту. Когда горит хата, там уже всё равно, какой у тебя кабель проложен, по-моему...
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.217
    Благодарности:
    3.488

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.217
    Благодарности:
    3.488
    Адрес:
    Москва
    Нет никакого смысла создавать себе проблемы.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250227_111259_Opera.png
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.635
    Благодарности:
    6.786

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.635
    Благодарности:
    6.786
    Кальвадос. ;) А NYM не годится для групповой проводки.
     
  14. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693
    Адрес:
    Пермь
    Это ваше мнение, производителей или мнение людей занимающихся проводкой?
     
  15. Matvienich
    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    4

    Matvienich

    Живу здесь

    Matvienich

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    4
    Добрый день форумчане. Предстоит прокладка кабеля ВВГнг-LS в каркасном доме. Нужен совет кто на практическом опыте по выбору конкретной произdодителя и модели кабеля 2,5 и 1,5мм сечения. вот на сайте одного из известных поставщиков подобрал такие варианты. Все круглого сечения, с внутренним "заполнением" внутри внешней оболочки (так мне показалось в размере на вид больше доверия внушает доп. изоляция). Цены от самого дорогого на понижение. По всем указан ГОСТ 31996-2012 и рядом ТУ завода. В характеристиках есть диаметр, в мм цифры от 15 до 10мм, все что ниже не рассматривал к выбору. Хотя в Севкбель не указан это параметр. Если я верно понял это говорит о толщине самой жилы.
    Помогите выбрать оптимальный вариант из списка. Если есть обоснованное технич. различие по цене этих вариантов, я лучше переплачу 10-15% за качество.
    1) Севкабель, https://www.etm.ru/cat/nn/6803357, 184р/м, нет параметров по диаметру Посмотреть вложение 9237437
    2) Кабель силовой ВВГнг (А) -LS 3x2,5 ок-1 Угличкабель, https://www.etm.ru/cat/nn/7667793, 146руб./м Посмотреть вложение 9237438
    3) Кабель ВВГнг (А)-LS 3Х2.5 (N, PE) однопроволочный -0.66 Людиновокабель, https://www.etm.ru/cat/nn/5154747, 143руб./м;
    4) Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2.5-0.660 (N.PE) однопроволочный круглый Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА), 140 руб./м Посмотреть вложение 9237439
    5) Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2.5 (N. PE) – 1 ТРТС Конкорд, https://www.etm.ru/cat/nn/3783718, 131руб./
    6) Кабель силовой ВВГнг-LS (А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 барабан Конкорд, https://www.etm.ru/cat/nn/4399956, 126руб.