1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. CrazyChan
    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    CrazyChan

    Участник

    CrazyChan

    Участник

    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Вот думал ещё над вариантами. Кусок трассы сделать гибким воздуховодом, либо в стык соединить отрезки воздуховода, проклеить стыки и на стыки поставить широкие хомуты.
    Из этого что-то пригодно?
     
  2. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    5.557

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    5.557
    Адрес:
    Тольятти
    Звучит как неоправданное усложнение... Зачем всё это? Цель ревизии какая?
     
  3. CrazyChan
    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    CrazyChan

    Участник

    CrazyChan

    Участник

    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Как говорится "на всякий пожарный")
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @CrazyChan, у Вас повороты трасс есть? Вместо отводов ставите тройники с заглушкой => получаете ревизии.
     
  5. CrazyChan
    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    CrazyChan

    Участник

    CrazyChan

    Участник

    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Благодарю! Тогда остановлюсь на варианте с тройником.

    Имеет ли смысл ставить регулировочные дроссель-клапана на вентканалы с естественной тягой? Или лучше ставить регулируемые решетки?
    Имеется 3 прямых вентканала. 2 с первого этажа и 1 со второго.
     
    Последнее редактирование: 31.10.22
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Для ЕВ регулируемых решеток достаточно. Только учтит, что жалюзи решеток даже в открытом состоянии перекрывают не менее 15% площади проходного сечения решетки!
     
  7. Xix05
    Регистрация:
    21.06.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Xix05

    Участник

    Xix05

    Участник

    Регистрация:
    21.06.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Есть отверстие в ванной под вентиляцию (выходит напрямую на улицу), но со слов плиточника оно сделано неправильно, в самом углу. Во первых натяжной потолок будет явно ниже отверстия, во вторых даже если бы не было натяжного потолка, вентилятор туда не поместится, т. к. от края стены до отверстия 3 см, и это ещё до укладки плитки. Я так понимаю варианта у меня два:
    1) пересверливать отверстие ниже уровня потолка и ставить настенный вентилятор
    2) выводить вентиляционный канал под потолок и ставить вентилятор в потолок. Если рассматривать этот вариант, как оставить максимальную высоту потолка? Высота потолков 2.8.
     

    Вложения:

    • Q-XNtbTNIUY.jpg
  8. Alexxxey0505
    Регистрация:
    18.07.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Alexxxey0505

    Участник

    Alexxxey0505

    Участник

    Регистрация:
    18.07.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Доброго дня всем! Подскажите, для естественной вентиляции кухни 20 кв. м., не критичны ли 2 поворота на 90 с переходом с круглой на прямоугольную трубу. Длина горизонтального участка 50 см. Труба выходит из Плиты перекрытия на крышу практически вертикально с использованием поворота на 45 гр.
    Или же переделать отверстие, как на 2м. Фото? Воздуховод будет выходить из потолка
     

    Вложения:

    • D1238313-EC66-4E2E-81EF-32871FE88A0F.jpeg
    • 1940641F-E8B5-45F2-BBE4-EA6B4E40225C.jpeg
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Вы не указали сечений. А это - сечения - как раз критичным может быть. В общем случае ЛЮБЫЕ горизонтальные участки и "местные сопротивления" УМЕНЬШАЮТ "тягу" ВЕ. В переводе на русский обычный - лучше (особенно в малоэтажке) без лишних сопротивления ВЕ делать, прямой как палка трубой в небо. А еще хорошо бы в нижней точке канала "тройник для прочистки" (на схеме Тепловой мешок.png или на фото вживую вариант "повиднее" Тройник.jpg ) сделать, туда пару капель (или литров) конденсата можно спрятать без опасения получить потеки, аналогичные тем, что уже видны на стене у Вас под каналами...
    Я не понимаю, что мешает сделать БЕЗ лишних переходов и поворотов? Если бы было БОЛЬШЕ информации (планировка с нанесенными на нее мебелью/оборудованием и с каналами на этом же плане) - Вам и отвечающим было бы понятнее.
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    еще при желании и умении можно еще вариантов пять придумать. Один из них - разбить в толще стены пространство для монтажа на стену вентилятора НИЖЕ будущего потолка хоть на 250мм.
    Или можно вне толщи стены "нарисовать" адаптер, который опустит будущий вентилятор на нужные миллиметры. Или просто потолок смонтировать выше вентилятора - имхо можно и такое сгоношить суметь, и вентилятор с малыми "фланцами" найти, и даже отделку в этом месте придумать, чтоб все поместилось.
    Надо много знать, в том числе про материал и толщину стены и утепления оной, и еще кучку всего и про объект, и "за жизнь вентиляционную". Любую задачу можно решить мозгом подготовленным и руками умелыми.
     
  11. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    102
    Здравствуйте!
    Предстоит соорудить вентканал естественной вентиляции в рамках газификации из оцинковки с утеплением.
    Возникло несколько вопросов, по оптимальному конструкиву, просьба помочь:
    1. Крепление. Требуется ли нижняя опора, как у наружных дымоходов или хватит хамутов к страпилам и балкам перекрытия?
    2. Есть ли смысл во всю высоту делать трубу в трубе или достаточно только на улице, в качестве защиты утеплителя? Без нижней трубы можно будет потолще утеплить например.
    3. Как закрывается сверху торец между двумя трубами, не нашел готового решения.
    4. Как между собой соединяются внешняя и внутренняя труба?
    5. Есть ли какое-нибудь устройство для сбора конденсата? Тройник с крышкой не подходит. Типо ободка внутри, с отводом.

    Схему прилагаю, проход воздуховода предполагается через холодное подкровельное пространство над кухней.
     

    Вложения:

  12. html-html
    Регистрация:
    05.01.18
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    155

    html-html

    Живу здесь

    html-html

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.18
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Мурманск
    На в 2ом этаже мансардного этажа необходимо сделать вентиляцию помещения для сан узла.
    Из этого же санузла через крышу будет выходить стояк вентиляции канализации.

    Если я сделаю вентиляцию помещения санузла выходом здесь же через крышу, то он будет расположен ну максимум в полуметре от вывода вентиляции стояка канализации.
    Я правильно понимаю, что такой вариант никуда не годится?

    Есть вариант вывести вентиляции помещения санузла во фронтон, снаружи будет располагаться примерно в 1 метре от подшивы свеса крыши.
    Приемлем ли такой вариант? И сможет ли такая вентиляция хоть как то работать естественным путем при наличии притока на 1ом этаже? Очень не хочется ставить вентилятор на вытяжку воздуха.
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    1. Зависит от конкретики, обычно - хомутов хватает. НО с сэндвичами мало опыта.
    2. Утеплять канал внутри ТЕПЛОГО помещения? Вы задаете этот вопрос? Пиво когда в холодильник ставите ОХЛАДИТЬ, утепляете? НЕ НУЖНО УТЕПЛЕНИЕ вытяжного канала, идущего внутри ТЕПЛОГО ОТАПЛИВАЕМОГО помещения кроме случая выкинуть деньги.
    На остальные вопросы Вам ответит продаван (производитель) КОНКРЕТНОГО сэндвича. Не устроят ответы - ищете производителя получше. Мы не любим сэндвичи делать, хоть и умеем - некрасиво делаем...
     
  14. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    102
    :) В теплом помещении утеплять не собираюсь. Я в конце писал, что это пространство холодное, типо чердака.
    Вот думаю, брать готовый сендвич или воздуховоды и утеплять по месту...собственно вопросы касались именно самосборной конструкции.
    Примерно получается канал 3,5 метра, 2 из которых будут на чердаке (холодном) а 1,5 на улице.
     
    Последнее редактирование: 03.11.22
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.885
    Благодарности:
    16.477

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.885
    Благодарности:
    16.477
    Адрес:
    Москва
    Сэндвич небольшой высоты (до 5 метров) может крепиться через стартовый элемент.
    Если высота больше 5 метров - нужна опорная площадка.

    Одна точка принимающая нагрузку - остальные придерживающие.
    На улице обязательно, а внутри для уменьшения конденсата и передачи звуков.
    Сверху канал заканчивается элементом "Конус", или "Конус с зонтом", или "Оголовок".
    Элемент закрывающий вату снизу называется "старт-сэндвич", или "Переход моно-термо".
    О начальных элементах я рассказывал в видео:

    Тройник с конденсатосборником.
    Сборка должна быть в направлении "по-конденсату" (верхняя труба вставляется в нижнюю).
    Заглушка с носиком отвода конденсата одевается на нижний край тройника.
     
Статус темы: