    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какие нюансы (минусы) в установке ПВУ в гараже под потолком? Гараж неотапливаемый
     
  2. Zoom-Z
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    3.160
    Благодарности:
    1.354

    Zoom-Z

    Живу здесь

    Zoom-Z

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    3.160
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Тихвин
    Не знаю в какой раздел идти с таким вопросом. Спрошу ещё и здесь.

    Здравствуйте!
    Подскажите по отоплению техпомещения на чердаке.
    Хватит 125-й трубы, чтобы не разморозить бак с водою?
    На схеме помещение санузла, над которым расположен водонапорный бак.
    Идея состоит в том, чтобы теплый воздух поднимался вверх через трубу в техпомещение для поддержание там плюсовой температуры.
    Водонапорный бак.png
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Мил человек, изволите спрашивать про ХРЕНЬ, меня можно не извинять. Я не буду задавать десяток "наводящих на путь истинный" вопросов, задам лишь первый: если теплый воздух наверх поднимается, то холодный вниз опускается? Если Вы поняли и ответ да, то - по Вашей задумке холод от этого бака с водой и из помещения рядом Вам НЕОБХОДИМ в санузле Вашем?
    За сим все, делайте НОРМАЛЬНУЮ и по расчету НЕОБХОДИМУЮ и НАДЕЖНУЮ систему отопления наверху (если там есть НЕОБХОДИМОСТЬ в этом баке?) и живёте спокойно.
     
  4. Zoom-Z
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    3.160
    Благодарности:
    1.354

    Zoom-Z

    Живу здесь

    Zoom-Z

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    3.160
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Тихвин
    Домик заточен на энергонезависимость. Печное отопление.
     
  5. Zoom-Z
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    3.160
    Благодарности:
    1.354

    Zoom-Z

    Живу здесь

    Zoom-Z

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    3.160
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Тихвин
    Куб емкость для воды. Помещение вокруг бака небольшое же по объёму, там около полкубометра пространства вокруг ёмкости.
    Неужели так критично будет от спускавшегося вниз холодного воздуха?
     
  6. Podolsky
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    220

    Podolsky

    Живу здесь

    Podolsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Всем привет! С похолоданием появилась проблема - после принятия душа в санузле 1-го этажа из вытяжки санузла 2-го этажа начинает капать конденсат. Вытяжка сделана 110-й трубой с 45-ти градусными тройниками, раструбом вниз. На чердаке расширяется до 160-ти, и вертикально через крышу. Есть ли бюджетный вариант организации отвода конденсата?
     
  7. Zmei_Gorinich
    Регистрация:
    25.08.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Zmei_Gorinich

    Участник

    Zmei_Gorinich

    Участник

    Регистрация:
    25.08.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Прошу совета.

    Новостройка, раздельный санузел. Вент-шахта только в туалете.
    План - протянуть вентканал из ванной, вытяжной вентилятор по-ближе к вентшахте, тройник, который будет объединять канал "из ванны" и решетку, смотрящую в туалет.
    Задача - заставить вентилятор срабатывать с задержкой отключения и по включению света в ванной, и по включению света в туалете.

    Нашел пару реле времени с задержкой отключения. От выключателей проложены 4-жильные кабели.

    Вопрос: можно ли как-то подавать напряжение с обоих реле на вентилятор? Ну не получается два разных вентилятора поставить...
    (Может, конечно, есть ещё какое-то решение, о котором я не подумал - буду благодарен)
     
  8. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    можно.
    Все зависит от вентилятора который хотите поставить.
    Есть вентиляторы с встроенным таймером на отключение, есть без таймера.
    Надо плясать от него.
    А все остальное - ерунда.
    Два выключателя (НО контакты) параллельно друг другу.
    А вот дальше - то что написал выше.
    Для каждого используемого вентилятора свой вариант подключения.
     
  9. Zop4shit
    Регистрация:
    01.09.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Zop4shit

    Участник

    Zop4shit

    Участник

    Регистрация:
    01.09.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Помогите, пожалуйста, как в пульте от EPVS 400 выставить желаемую температуру подаваемого в помещения воздуха? Инструкция говорит, что можно это делать, но не говорит как.
     

    Вложения:

    • IMG_20221106_233250.jpg
  10. Zmei_Gorinich
    Регистрация:
    25.08.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Zmei_Gorinich

    Участник

    Zmei_Gorinich

    Участник

    Регистрация:
    25.08.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Канальный вентилятор. Там автоматики не бывает, надо всё самому...

    Мне бы разобраться, как подавать фазу с двух разных реле на один несчастный вентилятор, чтоб не коротнуло если оба реле сработает...
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Ошибаетесь. И очень сильно.
    Кроме как у накладных вентиляторов так и у канальных есть у некоторых производителей вентиляторы с встроемым таймером. Как вариант
    На этой странице есть описание и из него выдержка из описания этого вентилятора:

    "... TD-SILENT-T (модели с таймером) Модели TD-SILENT-T (от 250 до 1000 типораз - мера) оснащаются регулируемым таймером задержки выключения. Таймер можно настроить на время задержки от 1 до 30 мин. В зависимости от модели, вентиляторы TDSILENT-T комплектуются одно или трехскоростными однофазными электродвигателями. У трехскоростных моделей функция таймера работает только на высокой скорости и дополнительная регулировка скорости невозможна. ... "

    Поэтому повторюсь. - Ваш выбор вентилятора а уже потом что-то надо "изобретать" со схемой.
     
    Последнее редактирование: 07.11.22
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Никак! Это не предусмотрено.
     
  13. Zop4shit
    Регистрация:
    01.09.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Zop4shit

    Участник

    Zop4shit

    Участник

    Регистрация:
    01.09.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Забавно, зачем только тогда в настройках значение SET для температуры запилено? Или это универсальный пульт и более жирные модели позволяют это делать?
    А догреватель включается только при температуре воздуха -10 на входе в установку. Придётся как-то это обходить, потому как на улице -1 и с включённой вентиляцией на минимальные обороты прохладно весьма в доме. Это нормальная работа рекуператора, вообще?
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Я что хотел - написал. Проверяйте!

    Ходжа Насреддин: Сколько не говори халва - во рту слаще не станет.
    Перефразирую: сколько ни повторяйте свои вопросы - физика не поменяется. А у Вас "внизу" санузел (в нем люди часто голенькие, без одежды и даже мокренькие бывают - про это тоже без форума не думается?).

    Про температуру воды может что-нить скажете? А вдруг это теплоаккумулятор в составе системы отопления, который этот самый санузел сам греть всю жизнь (пока жива система отопления?) будет?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    SET - значение температуры, которое в данный момент использует (он сам это значение вычисляет) контроллер, чтобы определять и своевременно реагировать на угрозу обмерзания.

    не догреватель, а преднагреватель! Тот, который устанавливается на всасе в установку уличного воздуха (его функция - не догрев до комфортной температуры, а недопущение низких температур воздуха на всасе, а следовательно - уход от обмерзания).
    А какая температура притока?
    У меня, при -1 на улице, +18 на притоке.
     