    Стоп, стоп. У Вас в проекте внутренняя ф200 сверху 50 мм утеплителя и всё это закрыто оцинковкой. Так и делайте. Оцинковку в любом населённом пункте у жестянщика можно заказать "в размер".
    Ну и пусть себе капает на будущую отмостку, в чём проблема?
    О каких кронштейнах идёт речь? Труба уже закреплена, конденсатоотводчик к ней снизу...
     
  2. LKoool
    Регистрация:
    10.01.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    LKoool

    Новичок

    LKoool

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Возможно ли увеличить угол наклона выхода вентиляции канализации viotto до 60 градусов? Есть ли у кого нибудь такой опыт ?
     
  3. Евгения84
    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Евгения84

    Участник

    Евгения84

    Участник

    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тамбов
    Просто в виду утепления мокрый фасад, нет возможности на стену закрепить кронштейн, труба может держаться только хомутом на полке и в связи с этим нет возможности закрепить тяжёлую конструкцию ну например сендвич ferum тот же самый или сделать коробом примыкание к стене я вот про что.

    Вот у знакомого в сильные морозы переставало капать на отмостку, а замерзало всё в конденсатоотводчике, стоит сендвич.
     
  4. ОД_Невинка
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44
    Я отлично знаю технологию - Мокрый фасад по теплоизоляции. Первый раз с ней столкнулся в 2002 году...
    Тяжелая конструкция - это что? Вы говорили о "энергофлексе" вот например трубная изоляция с наружным алюминиевым слоем Цилиндр K-FLEX 30x219-1 K-ROCK ALU он длиной 2 мерта будет весить 1,3 кг. Даже если Вы решите "перестраховаться" и всё же закрыть его оцинковкой плюс 7 кг (на два метра длины воздуховода)...
    Я не спец в вентиляции, (я по пром оборудованию в химической промышленности). Что Вы подразумеваете под словом конденсатоотводчик?
     
    Последнее редактирование: 20.09.23
  5. Евгения84
    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Евгения84

    Участник

    Евгения84

    Участник

    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тамбов
    Конденсатоотводчик я подрузамеваю троийник с заглушкой и отверстием для слива конденсата который образовывается в трубе.
     
  6. JohnLemon
    Регистрация:
    20.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    JohnLemon

    Участник

    JohnLemon

    Участник

    Регистрация:
    20.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте! На даче в душевой планирую сделать вытяжной канал. В потолке сделать отверстие диаметром 100мм и прикрепить воздуховод 100мм и вывести его вертикально на крышу и присоединить к вентиляционному кровельному выходу высотой 50 см. Общая высота воздуховода вместе с трубой около 2-х метров. Подскажите, пожалуйста, будет ли вытягиваться воздух без принудительного вентилятора в канале? Наружная труба ниже цоколя крыши на 2 метра.
     
  7. ОД_Невинка
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44
    Будет при наличии "притока" в душевой.
    Проблема в том, что нормативные 25 куб/час, тем более летом, данная задумка не обеспечит...
     
  8. JohnLemon
    Регистрация:
    20.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    JohnLemon

    Участник

    JohnLemon

    Участник

    Регистрация:
    20.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Тогда может в стене просто отверстие под принудительный вентилятор и обратный клапан поставить?
     
  9. Serge K
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    111

    Serge K

    Живу здесь

    Serge K

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/posts/12391764/
    Будет, по калькулятору 18 м3/ч. Может, конёк, а не цоколь? Как далеко труба от конька по горизонтали?
    Если только на лето, почему бы и нет.
     
  10. JohnLemon
    Регистрация:
    20.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    JohnLemon

    Участник

    JohnLemon

    Участник

    Регистрация:
    20.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Можете подсказать какой мощности должен быть вентилятор, чтобы осушал побыстрее. Объем душевой комнаты примерно 25м.куб
     
  11. JohnLemon
    Регистрация:
    20.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    JohnLemon

    Участник

    JohnLemon

    Участник

    Регистрация:
    20.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Да, конек. Труба будет выходить в 2,5 метрах от конька
     
  12. Serge K
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    111

    Serge K

    Живу здесь

    Serge K

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вы как-то яндексом уж пользуйтесь: "Согласно требованиям СНиП, минимальный приток воздуха в ванной комнате жилого дома должен составлять 50 м³/час для санузлов отдельного типа и 25 м³/час для совмещенных. Для душевых комнат в административных, общественных и бытовых зданиях минимальный объем воздухообмена предусмотрен на уровне 75 м³/час."
    В магазине на коробке посмотрите, там как раз производительность м³/час указана, обычно от 100 бытовые.
     
  13. macmealan
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    55

    macmealan

    Живу здесь

    macmealan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Московская область
    Добрый день. Нужна помощь по вентиляции.
    Дано: город, под окнами шумная трасса. Есть мысль поставить пластиковые окна, но понимаю, что вентиляция на этом закончится. Какие вообще есть варианты по притоку? Ставить энергозависимый бризер не хочется, а спать с закрытыми окнами будет просто не возможно.
    Высмотрел в интернетах какой-то Norvind City. Ставится под подоконник и вроде как обеспечивает большой объем воздуха.
    Еще видел приточные клапана, которые в уплотнитель окна врезаются, но они даже выглядит как-то несерьезно. Еще видел круглые, которые в дырку в стене вставляются.
    Подскажите какие есть реально работающие варианты?
     
  14. ОД_Невинка
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44
    Добрый день.
    Тут вот какая штука: если Вас до сих пор устраивало качество воздуха поступающего через щели старого окна, то фраза: "...даже выглядит как-то несерьезно..." не совсем уместна :|:.
    А вот если Вы совместно с установкой новых окон хотите хорошую-работающую вентиляцию, то да, таки стоит заморочиться. Но только хорошо - это достаточно дорого...
     
  15. macmealan
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    55

    macmealan

    Живу здесь

    macmealan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Московская область
    Качество, а точнее количество, воздуха меня устраивало только при открытой форточке, но с ней очень шумно, в этом и проблема. Если поставить пластик, то будет тихо, но и приток пропадет совсем, а значит надо что-то делать. Вот и хочу понять какие есть варианты. Поставить полноценную приточно-вытяжную, не делая ремонта, я ясен перец не могу. Вот и ищу компромисы.
     
    Последнее редактирование: 20.09.23