  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Николай314, вот из-за наличия 50-х труб из помещения в подпол и из-за отсутствия притока в подпол прямо с улицы, у Вас вентилятор и гнал воздух в подпол. Так сказать, - "гонял воздух по кругу".
     
  2. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря сомневаюсь. Как только сын включил - пошло вниз. Сразу. А расстояние до ближайшей трубы метров 8. По-моему вниз легче идти и ближе в 3 раза. Чем до крыши.
    Пока только придумал под вентилятором трубу обрезать и пустить внакладку к имеющейся через потолок новую такую же (если есть такой Z переход). А там где-то выше их объединить. Ближе к крыше.
    При приоткрытых окнах должно зимой работать.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Николай314, суть, наблюдавшегося Вами "явления" в том, что вентилятор, вытягивая воздух из помещения, создает в помещении разрежение (понижение давления) а в трубе избыточное давление. Но, поскольку, помещение сообщается с подполом через 50-е трубы, разрежение создается и в подполе. А воздух в трубе вытяжки стремится, в первую очередь, в ту сторону, где давление низкое. Т. е. - в подпол. Был-бы организован в подполе приток, давление в подполе было-бы равно уличному (при условии, что суммарная площадь отверстий для притока с улицы в подпол, не меньше суммарной площади 50-х труб м/ду помещением и подполом!). И воздуху было-бы "все равно куда идти - вверх на улицу или вниз в подпол".
     
  4. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Да я согласен, что создаются условия для оттока вниз. Но даже если создать приток с улицы в подполе (что мне делать не хочется: специально сделано пространство без продухов, чтобы ничего там не отпотевало), то вниз воздуху идти 2,4 м, а вверх - почти в 3 раза большее расстояние и надо ещё преодолевать силу тяжести. В общем схема не рабочая для меня, ошибочная.
    А если перед вентилятором трубу снизу - перекрыть, пустить новую трубу впритык к имеющейся и выход (теперь отдельной) трубы из подпола завести над вентилятором (под потолком). Чтобы не городить проход через потолок. Тогда по идее струя более теплого воздуха из туалета от вентилятора будет стремиться вверх и вряд ли завернёт вбок и вниз (попробую сейчас нарисовать).
    На фото - труба в чулане и её выход на чердаке (на переднем плане).
     

    Вложения:

    • IMG_0284.JPG
    • IMG_1901.JPG
    • Труба новая в чулане.jpg
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Получите тот-же эффект. Даже не сомневайтесь. Проверено не на одном десятке обьектов.
     
  6. 0test
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    10

    0test

    Участник

    0test

    Участник

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    10
    Всем привет. Подскажите, как корректней всего реализовать вентиляцию в этих помещениях?
    Черным - вентиляция от застройщика.
    Серые стены - пеноблок, рыжие - кирпич.
     

    Вложения:

    • план.png
  7. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    А если на выходе дополнительной "обходной трубы" из подпола поставить обратный клапан, открывающийся внутрь основной трубы вниз: поток воздуха будет захлопывать крышку, а при отключении вентилятора она должна упасть назад.

    НО ещё вопрос, что будет при выключенном вентиляторе. По идее часть проходного отверстия моего ERA RIO (98 мм, якобы 100 м3/ч) остаётся открытой и тёплый воздух из туалета опять будет падать вниз по обходной трубе?
    Или в этом случае не создаётся критическая разница давлений?
     
  8. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Поизучал теорию. Нашёл такое:
    Располагать место соединения отдельных вертикальных каналов-спутников в один сборный следует на высоте не менее 2 м. над обслуживаемыми помещениями. Чем длиннее вертикальные участки раздельных каналов-спутников каждого помещения, тем лучше. Недостатки объединения каналов проявляются меньше.
    Вчера съездил на объект, оказывается не совсем были верные данные (вентилятор всего в полуметре от потолка). Получается, что п. 1 наверное будет работать (хотя придётся ручками допиливать плоский обратный клапан и ещё как-то изгаляться), а по п. 2 - нельзя так делать (длины каналов-спутников выходят 0,5 и 3 м).
    Значит, как не грустно, придётся как минимум делать дырку в потолке и соединять перед выходом на крышу - тогда длины до объединения будут типа 4 и 7 м (а в идеале - ставить отдельный грибок для подпола и делать новую трубу гладкую, а не гофру).

    ПС. Кстати, а нельзя как-то приделать к трубе снизу вытяжной вентилятор: типа "помещать тройник с обратным клапаном на боковом отводе". Чтобы вентилятор не мешал ЕВ в выключенном состоянии.
     
    Последнее редактирование: 25.10.23
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Осень хочется дать рекомендацию типа "сожгите на хрен и стройте нормальный до по нормальным проектам". Но дам попроще: никак и ничем не объединяйте помещения с разными температурами и уж конечно же НИКАК И НИЧЕМ не объединяйте подпольное пространство и пространство дома. Особенно если не знаете как и какие будут последствия. И если не знаете, куда засунуть ОК, то просто его не применяйте.
     
  10. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Это цитата отсюда (2017 г.): Вентилирование подпола без продухов.
    А у Вас трубы на выдув из подпола на крышу нет?
    У меня площадь подпола 105 кв. м, высота - 0,9, всё закрыто толстой плёнкой с выводом на стены, продухов нет (под стенами комнат - бетонные перегородки, но в них есть проходы; цоколь снаружи и отмостка на 1,2м утеплены ЭППС-8 см). Идёт вверх труба (всего 100) для удаления избыточной влажности и засасывания тёплого воздуха из 3-х помещений дома (3 трубы по 50 в углах помещений, закрытые решетками). К этой трубе на 3 м выше (ошибочно) присоединён вентилятор туалета - уберу.
    "Потолок" подпола - гофра (железо), сверху - бетонирование, утепление и полы - год на потолке были капли влаги, теперь - сухо всегда. Дом отапливается не ниже 15-17С, летом Т в подполе типа 15С, зимой - больше 10.
    Хочу для страховки приделать к этой трубе снизу вентилятор в тройник, а сбоку в колено - поставить ОК (как описано в теме Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции).
    И также сделать в котельной.
    Смущает только расположение вентилятора внизу - вдруг конденсат будет течь на него? Может лучше тройник горизонтально ставить ?
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Там-же на педидущей странице все написано!
    Нет труб на крышу!

    Это - ничто для вентиляции!
    Первый вариант у меня был с 100мм черной (с солнечной стороны дома - для увеличения тяги) трубой
    1485949032397.jpg
    Толку было мало!
     
  12. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    @DiJo, основной вопрос в этом (что мало 100 - я понимаю, но для удаления влажности хватает вроде по опыту - я же там не нахожусь):
     
  13. Sagittarius81
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте!
    В гостиную необходимо подавать 120 м3/час (при пиковом наплыве гостей, возможно, что и больше). Есть возможность проложить только канал 125 мм. При этом скорость в канале будет 2,7 м/с.
    Имеет ли смысл последний перед потолочным диффузором провести каналом 160 мм? Цель - снизить скорость воздуха на диффузоре для снижения шума от вентиляции.
    Спасибо.
     
  14. Rafin90
    Регистрация:
    10.07.20
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    1.856

    Rafin90

    Живу здесь

    Rafin90

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.20
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    1.856
    Доброго дня.
    Может быть и дурацкий вопрос...
    могу ли глушитель установить не ровно горизонтально, а с небольшим уклоном?
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Поделитесь Ввшими опасениями, страхами, кошмарами - Вам полегчает (проверено!). Лишь доля шутки.
    Даже довольно большой процент установок вентиляционных (с вентиляторами внутри) МОЖНО монтировать не горизонтально, а именно под любым углом к горизонту. Там - вентиляторы внутри с лвижкшимися частями! А в шумоглушителе нет движущихся частей, ему и влздуху по нему летящему, лампады до линия горизонта, "на скорость не влияет"(С).
     