    Добрый день!
    одноэтажный дом газобетонный. двускатная крыша. Куплены 4 грибка вильпе.
    План расстановки ванна 27.10_page-0001.jpg вентиляция.jpg

    1. В кухне-гостиной есть кирпичный короб с 1 дымоходом из ацбеста для котла и 3 кирпичных вентканала. Над плитой планируем поставить вытяжной зонт и через нержавейку/оцинковку вывести на крышу же -это почерпнула в соседней теме. Где лучше поставить воздуховод вытяжной с естественным побуждением на кухне?

    2. В санузле фановый стояк планируется возле унитаза, а принудительная вентиляция над душем. Вопрос: не будет ли опрокидываться вонь от фанового грибка к санузлу? Или клапаны спасут? Не долетит ли до кухонных вентиляций? Если все плохо, то как бы вы расположили фановый канал и принуд. вытяжку в санузле при таком расположении унитаза и душа?
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Можно козу на возу. Перевезти если что... Извините, не про это вопрос...
    Сделать можно что угодно. Если Вас не интересует, как сделанное будет работать (дуть по воле ветра будет только) - делайте как хотите.
    Показанное стрелкой (является коаксиальным дымоходом в жизни) работать будет ТОЛЬКО если там (в комнате) будет вентилятор шуметь. Дырка в стене разницу давлений не умеет создавать. Ветер, вентилятор, на худой конец - разность высотных отметок (плюс температур) - умеют.

    Более менее правильно работать будет труба рядом на Вашем фото, над кровлей которая заканчивается и если по картинке Дымоход на кровле.jpg закончится. Зимой будет конденсат генерировать (даже правильно закончившаяся в атмосфере труба) - если утепления меньше нормативного (или расчетного) будет.
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Хорошие ответы будут в хорошем проекте. если на отмахнись готовы слушать читайте:
    1. Над плитой или около. ВЕ с такой длины горизонтальным каналом ДО ВЕНТШАХТЫ работать НЕ будет адекватно, слишком длинный горизонт.
    2. ВЕ плюс дымоход от печи/котла (обычный, который на кровлю), если нет такого решения в проекте вентиляции за подписью ответственного лица, НЕСОВМЕСТИМЫ с ВЕНТИЛЯТОРНОЙ вытяжкой (любой мощности) ибо когда зимой (или в аццкую жару при кондее работающем) Вы позакрываете весь приток (а Вы позакрываете!) вентилятор любой мощности ОПРОКИНЕТ ТЯГУ (называется явление "обратная тяга") сначала в канале ВЕ, потом (если не хватит вентиляторам приточного воздуха) - и в дымоходе (даже работающего котла). И отнести фан на 5м на кровле от выбросов из упомянутых мною каналов может не спасти от вони канашной.
    Ну а про кирпичные вентшахты (даже в Ростове бывают морозы за минус 10!) и отношение некоторых к ним весьма рекомендую почитать одну первую страничку https://www.forumhouse.ru/threads/370439/

    PS.
    СРедина ноября, морозы первые, в это время я ставлю ссылку на тему про кирпичные вентшахты обычно раза по три в сутки - минимум. Уже года три наверняка...
     
  4. Ksenny_G
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    477

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я хочу ВЕ на кухне сделать вертикально наверх через кровлю и грибок, не ведя его горизонтально к кирпичным каналам. Это дополнительный отдельный ВЕ.

    О оу, то есть при закрытых окнах вытяжку над плитой строго не включать. Понятно. А открыть в каком-то из дальних помещений на проветривание и включить вытяжку - не спасет? Или открывать окно (может на микропроветривание) слева от плиты кадый раз, когда включаем вытяжку над плитой?

    Вонь возможна только в случае опрокидывания тяги, или и в штатном режиме?

    А в принудительную вытяжку из санузла будет вонь попадать?

    Спасибо большое. Осознала ошибку с кирпичными каналами только после их сооружения :flag: да, строим без проекта вентиляции, вот и получаем по башке... В проекте дома стоял канал шидель, но решили сэкономить и поставили кирпичный. На фундаменте и тд :nono: А ведь можно было найти людей которые делают из труб легких это все...[/QUOTE]
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    только при обратной тяге.
    1. Нельзя при дымоходе и каналах ВЕ ВЕНТИЛЯТОРНУЮ ВЫТЯЖКУ!
    2. Если канал закроется при выключении (клапан?), или/и не будет работать (или пытаться работать) как вытяжка естественная без клапанов, или будет работать вытяжкой ВСЕГДА (вентилятор не выключается и не ломается никогда) - не будет забрасывать с кровли (или от места выброса на стене) НИЧЕГО конечно же.
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    1. Не включать без ПРИОТРЫТОГО на нужный угол в любой комнате окна.
    2. Микропроветривания (ручку на 45гр я называю микро...) не даст 200-300-400м3/ч для надплитной вытяжки, щель от 1см на "стандартной створке 1500х700" нужна минимум.
     
  7. Ksenny_G
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    477

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Gaser спасибо за пояснения! Вот только это...
    Даже в другом помещении (в санузле)?
    Даже если открыть окна при работающей вытяжке?
     
  8. Ksenny_G
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    477

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А ещё можно глупый вопрос... А если произошло опрокидывание тяги в дымоходе - это пожар?
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Сначал датчик тяги в котле должен сработать. Если не сработает, то дым от котла будет в хате. И от газового котла выхлоп пахнет не очень, а от ТТ или солярочного котла можно и угореть.
    Даже! Воздуху лампады ДО на Ваши желания НЕ ИМЕТЬ ОБРАТНУЮ тягу, вентилятору нужен воздух и он его возьмет ИМЕННО ОТТУДА, откуда я написал, БУДЕТ ОБРАТНАЯ ТЯГА если не хватит притока на все вытяжки.
    я уже ДЛЯ ВАС КОНКРЕТНО печатал, в каких случаях Вы окна закроете НЕМИНУЕМО. Делайте как хотите, но сначала ПЕРЕЧИТАЙТЕ еще раз нашу переписку!
     
  10. Ksenny_G
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    477

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Gaser благодарю! Не сразу увидела ваше сообщение про открытие окон, извините за дубльвопрос :|:
    хорошего дня :hello:
    А я пойду завтра советоваться с местным вентиляционщиком, которого газовщик посоветовал :um:
    Интересно, кто-нибудь делает проекты по наполовину построенному дому?
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Газовый проект - обычно на готовый дом рисуют сейчас.
    Вентиляции проект лучше еще до котлована делать, на этапе до утверждения АР, когда можно еще некие изменения даже в АР внести. В КР так точно часто измы просятся (армпояс например чуток изменить хотелось бы).
     
  12. Ksenny_G
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    477

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Gaser, Газовый проект на готовый дом - это телега впереди лошади, конечно. Ну а на ИР денег зажали, эээх. Хотя у меня уже нет веры, что он был бы толковый в том бюро, где мы брали ар+кр...
     
  13. ИльшатХ
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ИльшатХ

    Участник

    ИльшатХ

    Участник

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    День добрый.
    Помогите с утеплением на чердаке вентканалов диаметром 100 мм - как лучше утеплить углы? Буду благодарен за примеры в виде фотографий, если у кого есть.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Про углы не понял. Фото быстро не нахожу, есть эскизик Вентшахта и утепление.jpg мой собственный, от руки почти на бегу. Глядишь, поможет

    НЕ минвата и не стекловата - они сваливаются и очень недолговечны. Оптимум по цене - минплита типа роквул лайт-баттс или аналоги. И глядите картинку и читайте все буквы. Толщина для средней полосы РФ - 150мм если не уметь считать или не верить расчетам из инет-калькуляторов. Утеплять каналы вентиляционные от теплого контура до окончания в атмосфере НЕОБХОДИМО по нормативу для стены (в регионе) - один из нормативных актов так говорит.

    И чтоб два раза с дивана не вставать - эскиз про окончание канала ВЕ в атмосфере. Если так сделать Дымоход на кровле.jpg (поднять окончание каналов ВЕ выше зоны ветрового подпора), то вероятность обратных тяг (вызванных ветром, но не дефицитом притока) будет минимальной.
     
  15. zamyslenysh
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    43

    zamyslenysh

    Живу здесь

    zamyslenysh

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Чебоксары
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли такой вариант (ничего лучше сам придумать не смог).
    Квартира однокомнатная переделана как бы в студию. Место, где будет размещена кровать, получилось тупиковым, не вентилируемым. думаю проложить воздуховод 60х204 от угла над кроватью (забор воздуха у потолка) в санузел. В санузле этот воздуховод опустить по стене ближе к полу (в правой части стены). Другой воздуховод в санузле проложить от вытяжного канала в левую ближнюю от входа часть санузла (у потолка). В этот воздуховод встроить канальный вентилятор D100/125 TYPHOON (Производительность
    250/180 м³/ч). Дверь в санузел сделать с порогом и уплотнителем по периметру.
    Будет все это работать? Хочу, чтоб воздух забирался над кроватью, выходил в санузле снизу у пола в дальней правой части от двери, затягивался в вентканал в левой ближней части от двери у потолка и выбрасывался в вентканал.
    Слева в санузле будет душевая, справа умывальник, в середине унитаз.
    В кухне думал просто вытяжной вентилятор поставить.
    Или лучше сделать в санузле простую вытяжку в стене, а из места над кроватью вытяжной канал присоеденить к кухонному?
    В окне у кухни есть приточный клапан (тонкий над створкой). Думаю еще в окно в "зале" такой поставить. Или поставить в зале бризер (в месте, где зеленый овал).
    В вытяжные каналы буду устанавливать обратные клапаны, как на картинке.
    Расстояние от стены у кровати до дальней стены санузла - 3,5 м. Высота помещения - 2,45 м.
    Помогите пожалуйста:)
    1.jpg
    2.png
     
    Последнее редактирование: 17.11.22
Статус темы: