Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Евгения_ЛИСА
    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Евгения_ЛИСА

    Новичок

    Евгения_ЛИСА

    Новичок

    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil,
    Мы измеряли трубками Пито, Ниогаз и дифманометром. Расчет расхода вручную - с учетом давлений статического, динамического, площади сечения и условий перемещаемого воздуха.
    Это технологическая вентиляция: от оборудования к газоочистному аппарату и далее - выброс.
    Диаметры воздуховода от оборудования вначале - 800, после очистного аппарата 800, перед вентиляторами 700, после вентиляторов прямоугольные сечения 512*375.
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2023-12-09 at 19.00.47.jpeg
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Теперь смотрите свою схему.
    Вопрос Как может получаться разный расход воздуха - До очистителя - 12655 а после очистителя уже 16176. Разница - 3500 кубов.
    Если бы количество воздуха уменьшалось - можно было бы понять - потери и еще на что-то можно было бы списать (устройство очистителя неизвестно и неизвестно какие потери на нем)
    Но у Вас все наоборот. У Вас на выходе очистителя количество воздуха увеличилось

    Как говорил Винни Пух - "это не простое жжжжжж..." :)] :aga:
    Откуда-то эти 3500 кубов взялись ...

    Ну и то же самое на вентиляторах.

    Если правильно понимаю схему то эти два вентилятора должны работать попеременно - один рабочий, второй в резерве. Обычно так работают при такой схеме.
    Но в любом случае возникает вопрос - почему разные расходы на них ?
    И почему такая разница ?
    После очистителя - 16176 а у одного вентилятора расход 24088 (разница на 8000 кубов !) и у второго вентилятора - 16500 кубов. Второй - будем считать что погрешность.

    Разница по расходу можно сделать или с помощью двух вентиляторов с разной производительностью или при использовании регулирующих клапанов.

    Но самое главное, пусть и использование вентиляторов с разной производительностью используется но редко и там есть определенное условие такой работы (не помню точно что и как), так главное то что суммарный расход двух вентиляторов должен быть не более чем объем воздуха "ДО" этих вентиляторов, т. е. не более чем 16176 кубов
    У Вас же получается что на одном вентиляторе 24100 куба а на втором 16500 ИТОГО суммарно 40 600 кубов. Это больше чем в 2 раза чем после очистителя.

    Или что-то не договариваете
    Или как-то где-то не так измеряете
    Или что-то не так делаете
    Или, самое главное что-то не правильно понимаю или "сам дурак ..."

    Самое главное то что столько воздуха "из ниоткуда" не может появиться.
    Должно быть объяснение этому.
    Пока с этим не разберетесь дальше что-то крутить смысла не вижу ...
     
  3. dima_spb2
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196

    dima_spb2

    Живу здесь

    dima_spb2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196
    Если предположить что ошибки измерения минимальны и добавить в "уравнение" щели и неплотности в воздуховодах, очистителе... - это объяснило бы почему у вентиляторов на выдуве больше воздуха чем в первой точке измерения? скорость 10..14м/с, весь воздуховод и очиститель под большим разряжением находится
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Это какие дыры должны быть чтобы на выбросе после вентиляторов количество воздуха было больше чем в два раза чем на воздуховоде после всех точек местных отсосов .
     
  5. Евгения_ЛИСА
    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Евгения_ЛИСА

    Новичок

    Евгения_ЛИСА

    Новичок

    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    щели и пр. может иметь место. Но не в 2 раза же!
    ситуация усложняется тем, что в разное время измерялись точки... и объект большой. пытаюсь восстановить события в памяти.
    но не могла же я придумать эти значения!
     
  6. Евгения_ЛИСА
    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Евгения_ЛИСА

    Новичок

    Евгения_ЛИСА

    Новичок

    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    я уже тоже так думаю. сижу, буду разбираться ..
     
  7. dima_spb2
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196

    dima_spb2

    Живу здесь

    dima_spb2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    196
    ну... мы не знаем что там за очиститель, выглядит как он "подсасывает" где-то нещадно, может у него техпроцесс такой, с подмесом воздуха)
    не знаем как делали монтаж, может там там не морочились с герметичностью, "отсос" же, а там пара тройка нипилей, в каждом щели по 5мм (на 800мм воздуховоде то) - процентов 5..10 может точно накинуть.

    Если измерения ±10% точны, то как по мне - "подсосы" это самый вероятный вариант.

    в разное время - разные дни?
     
  8. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Ищите врезки.
    Если Вы пишите что система старая то неудивительно будет что кто-то когда-то где-то что-то присоединил и никому ничего не сказал.
    А дальше может еще кто-то что-то присоединил.
    Надо заново проходить систему от сосок и очистителя и до самих вентиляторов.
    Кстати и посмотрите что за вентиляторы стоят, одинаковые ли по характеристикам.
    И есть ли рядом с ними шибера / клапана и есть ли возможность перераспределять воздух.
     
  9. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Все что хочешь может быть
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Не думаю, что правильный проектировщик часто делает пусконаладку систем вентиляции. Но у меня лично есть такой один - проектировщик и ПНР в одной спецовке...
    Имхо у Вас ошибка в измерениях и/или в методике обработки из результатов. Или с добавлением ошибки "оаботы анемометра", не должно таких разностей быть в замкнутых системах.
    Но теоретически) пусконаладчик с опытом ПНР от 200штук систем может чего другого, более интересного написать.
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Первая ошибка измерения и методики обработки результатов НАЛИЦО: в разное время делались замеры. Это значит, что разное загрязнение фильтров, разная сила тока в сети питания, еще могут быть некие факторы разные.
    Неплотности в воздуховодах тоже могут быть очень немалыми, увидеть их вполне себе можно (ощутить рукой например при работе системы и даже оценить производительность каждой щели, "я так лумаю..."(С), а лучше исключить перед замерами (алу скотч на обеспыленные стыки).
     
  12. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.024
    Благодарности:
    195

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.024
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Тамбов
    а навскидку, из опыта как чаще всего люди делают утепление воздуховода: холодный чердак, пластик\спиральнонавивная труба д160, длина канала 2,5м
    ?
     
    Последнее редактирование: 11.12.23
  13. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.778

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Ногинск
    Привет всем!
    Вопрос у меня не совсем прям по вентиляции, но более подходящей темы не нашел.
    Отделываю сейчас цоколь. Соответственно надо делать продухи. Для красоты надо чтобы продухи были круглой формы.
    Начал смотреть цены и чего-то не соображу. Решетки для вентиляции диаметром 300-315 мм продают начиная от 2 500 рублей. Шесть решеток выходят очень кучеряво. Я может не там ищу? Не может же простой кусок пластика столько стоить?
    Вопрос, конечно, понимаю что глупый, но сколько может стоить круглая вентиляционная решетка диаметром 300-315 мм? Или подсказать где купить?
    Или это нормальная цена О_0?
     
  14. ОД_Невинка
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44
    Минплита рулонная, можно с фольгированным слоем. Удобно, что она уже "свёрнутая" легче оборачивать трубу и нарезая нужную длину, будет меньше обрезков...
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Не веду статистики "кто чем чаще..." ла и "положить..." мне на то, кто как ... с ума сходит если мягко сказать.
    Минвата или стекловата в рулонах просится, но у нее "прочности" и долговечности никакой. Если лет на 5 хотите утеплить - Ваш вариант стекловата.
    В теме "Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?" описывал долговечный на мой взгляд способ утепления круглых каналов минплитой именно в плитах, можно по каркасу плиты ставить вертикально и периодически поопентвать пустоты между плитой и круглым канадом чтоб исключить конвекцию (чтоб воздух не гулял вдоль трубы под утеплителем). По памяти даже рисунок рисовал.
    И категорически важно пар из дома в утеплитель (любой) не пускать, с гипер-фанатизмом и перфекционизмом необходимо контур пароизоляции приклеивать самым дорогим и лучшим скотчем (бутил-каучуковой лентой?) к стенкам канала без единой дырки даже с игольное ушко, иначе смерть утеплителю.
    Дальше по цене - пенопласт, скорлупы из той же минплиты, может быть много см пенофола с верхним слоем фольги. Но методики расчета толщины утеплителя, которая лично меня бы устроила (например, учитывающей и длину канала по холодку, и расход с параметрами воздуха летящего внутри) я еще не видел. Позтому - 150мм минплиты - наше всё (один из СП такую рекоменду содержит, если точне - утеплять надо по норме утепления стены для региона).
     