    Снова я) Читал, думал. Осмыслил, что принудительную вентиляцию, работающую, сделать в моих условиях очень дорого. Остается ВЕ.
    Для организации ВЕ (рассматриваем бюджет качественный эконом) мне потребуется пара вытяжек - кухня и санузел. Приток через клапана без фильтра. Нужно произвести вычисления по мощности клапанов и высоте-диаметру вытяжек. Правильно мыслю?

    Если да, то сразу два вопроса - вытяжка над газовой плитой и вентилятор в санузле?

    Сейчас живу в квартире. Когда в санузле баня - включаю вентилятор и через пару минут все сухо. Это в доме можно организовать? Не на постоянку вентилятор, а например на минут 5-30? Не какой то там супер мощный, но достаточный, чтобы помещение санузла избавить от лишней влаги. Для его работы придется открывать окно на проветривание, если нет запаса у притока?

    И по вытяжке над газовой плитой - как мне ее запитать в вытяжку общую на кухне? И нужно ли?
    Опять же сейчас в квартире она не подключена к вытяжке на кухне. Просто над индукционкой висит плоская вытяжка, чисто чтобы жир не летел вверх. А вентилятор стоит на самой шахте на стене вверху-его включаем только когда сильные запахи.
     
  2. yakimchuk
    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    29

    yakimchuk

    Живу здесь

    yakimchuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    29
    А приточный клапан нужен?
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.115
    Благодарности:
    18.186

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.115
    Благодарности:
    18.186
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нужен!
    Если не хотите в стене/окне котельной ставить, придется ставить в любом другом помещении дома. И никогда (!) его не закрывать! И щель под дверью (и всеми дверями "по пути от клапана до котельной") необходима будет.
    Но, это более худший вариант, чем клапан в котельной + уплотненная дверь без щели.
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Здравствуйте, хочу установить доп круглый шумоглушитель. Купил Shuft 160 мм.
    Внешний диаметр глушителя 161 мм, что соответствует диаметру вент трубы.
    Вопрос: как такие глушители устанавливаются?
    (ранее были установлены Systemair, у них диаметр чуть меньше обычной вент трубы и просто одевается на трубу)
     

    Вложения:

    • IMG_20240127_151326.jpg
  5. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.199
    Благодарности:
    1.520

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.199
    Благодарности:
    1.520
    Адрес:
    Москва
    Ну это не обязательно должен быть клапан. Это может быть решетка в двери, какие то щели и неплотности. Вы в ГСО сдаете акт испытаний дымоходов и вентканала. Он должен обеспечивать определенный расход воздуха. Как этот воздух попадет в котельную не уточняется.
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    14.006

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    14.006
    Адрес:
    Москва
    1. Мыслите в целом верно. Но есть нюансы.
    2. Не верю и не поверю никогда, что любой вентилятор "за две минуты" высушит полотенца, лужу в поддоне душевом (иногда случаются) или просто капли воды на стенах - такого не бывает и быть не может по определению. И даже за 15минут НИКАКОЙ РЕАЛЬНЫЙ вентилятор не высушит указанное мною. Отсюда применение вентилятора на каналах ВЕ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА, кроме случая, когда Вы хотите поиметь лишний геморрой. Геморрой будет гарантирован когда в морозы кто-то включит этот вентилятор при дефиците притока в доме, обратная тяга гарантирована, мы это вроде проходили уже.
    Еше раз: если санузел вентилируется ПОСТОЯННО ОКОЛО НОРМАТИВНОЙ ВЫТЯЖКОЙ 50-75м3/ч, то никаких проблем ни с влажностью, ни с запахами не бывает. Особенно если догадаться до правила унитаза "плюх-смыл".третий (или шестой лично для Вас раз): что изменится в атмосфере санузла конкретного, если он вентилировался 50-75м3/ч постоянно, а тут вдруг станет вентилироваться с расходом вытяжки 100-150м3/ч на 5-10минут? Ответ правильный - НИ ХРЕНА! По крайней мере без приборов разницы не увидите!
    4. Конечно же если вдруг этот вент появится, то чтобы он не влиял на работу остальных каналов (особенно при зимнем ВСЕГДАШНЕМ дефиците притока при любых клапанах) перед походом в санузел нужно будет окно открывать на строго определенную минищель.
    5. На ыоруме есть целая тема про объединение с пластиковым обратным клапаном. Я не сторонник, хотя иногда при некоторых сложностях и "особенностях домов и пожеланий главного пользователя" приходится рекомендовать такое объединение. Чаще выброс через стену при трех обратных клапанах пропагандирую (не через кровлю ибо это через кровлю очень часто хочет сработать постоянной естественной вытяжкой и очевидны проблемы с периодическим конденсатом).
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    14.006

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    14.006
    Адрес:
    Москва
    Волшебное слово - ниппель. Им еще два куска трубы соединяют между собой, любой ответственный продаван должен был ответить этим словом.
    Сначала ответил, только потом на ник внимание обратил...
     
    Последнее редактирование: 28.01.24
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    14.006

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    14.006
    Адрес:
    Москва
    Стесняюсь спросить:
    1. Про как соединяются круглые воздуховоды я печатал в "Рекомендациях..." к проекту. И Вы лет шесть как закончили монтаж системы. Не читали или забыли? мне просто для статистики...
    2. Чем не угодил Системэйра шумоглушитель, если оный был Системэйр? И на хрена Шафт, который по моим личным ощущениям раза в два (если не в три) хуже глушит?

    Не перестаю удивляться...
     
  9. alkanfelius
    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    alkanfelius

    Участник

    alkanfelius

    Участник

    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Поправка: вентканалы диаметром 136 мм. В данный момент поставил обратный клапан пластиковый через переходник пластиковый (вклеил его туда на герметик). Трубы одинаковой высоты.
    Планируемая конструкция на рисунке. Вентилятор на выдув. В данный момент потенциометр приобретаю для постоянного включения этого вентилятора на малых оборотах.
    photo_2024-01-29_08-49-32.jpg
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Тут главное что shuft овские глушители не надеваются на трубу, а нужны ниппели.
     
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А кто сказал что systemair куда то делись? Конкретно по претензиям жены, что в гостинной шумновато решено по вашему же совету "глушителей много не бывает" на канал гостинной установить доп глушитель. Что нашел на озон, то и купил. У нас тут не Москва.
    Я про другое, что shuft не надевается на трубу- это нормально для глушителей или нет?
     
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    14.006

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    14.006
    Адрес:
    Москва
    Не очень нормально - все, что не труба должно в трубу вставляться (фасонка делается на минус, то есть труба = мама, фасонка - папа).
     
  13. ZeMike
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    347

    ZeMike

    Живу здесь

    ZeMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Москва
    Вопрос - какого размера должна быть уличная решетка для ПВУ на 300м3/час ?
    Привлекла вот такая модель: https://xn--80aumghe.xn--p1acf/product/%d1%80%d0%b5%d1%88%d1%91%d1%82%d0%ba%d0%b0-rnss-d200-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/

    но если верить таблице, то нужна решетка 200мм

    А для плоской http://arktika.ru/html/arn.htm
    вообще 300х300, если нужна тишина.

    у самой ПВУ воздуховод-то 160мм
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    14.006

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    14.006
    Адрес:
    Москва
    "Подходящая" на Ваш вгляд решетка имеет одно из самых больших сопротивлений из всех виденных. Кроме этого минусы:
    1. Торчит из стены и осадки будут о торчащее биться, подмачивать фасад, мокрый фасад больше пачкается (быстрее и ярче).
    2. Если на выброс это поставить, то выбрасываемый поток настилается на стену, не отбрасывается от стены. При холодах домашний пар и прочие загрязнения будут намазаны на стену - опять больше загрязнение фасада.
    3. Сетка мелкая забивается хоть домашней, хоть уличной, хоть космической пылью, за пару лет можно легко получить не 300м3/ч, а 30 в лучшем случае при прочих равных.

    АРН или аналоги - идеал из виденных, руками держанных и деланных даже.

    Простые круглые решетки (подойти могла бы д250 имхо если не хотеть ревущего самооета на стене, надо глялеть зарактеристики, которых поди найди) тоже минус - большое сопротивление и почти никак не защищают от косых осадков.
     
  15. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    5.567

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Тольятти
    У меня такая на притоке установлена. Есть ньюансы. Был вот такой инцидент с инеем. Убрал сетку, больше не случалось, но мух в фильтре прибавилось :)
    Если нужна тишина, то посмотрите на больший диаметр. При рассчётном расходе (~500м3/ч) у меня шум на улице ощутимый. На минимальных оборотах вентилятора при расходе ниже 300 незначительный шум сохраняется. Причём шум не от вентилятора, а именно от воздуха. Глушитель перед вентилятором ситуацию вряд ли исправит.
     