1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    14.006

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    14.006
    Адрес:
    Москва
    Если в проекте ВЕЕТИЛЯЦИИ ВСЕГО ДОМА нет этих бытовых вентиляторов, то да, это очень распространенная, но именно ОШИБКА. Потому что каналы обшедомовые рассчитаны на максимум 50м3/ч вытяжку из санузла, а вентилятор бытовой гонит 80-120 (модель?) и банально вентканалов не справляются с этим лишним воздухом, и выкидывается воздух лишний в соседские квартиры, и не работают каналы у соседей во время работы вентиляторов этих.
    А канал кухонный, куда втыкают без башки надплитную вытяжку на 400-800м3/час, рассчитанный на 60-90кубов в час, сколько пропустить сможет?
    Хоть чуток понятно пишу?
     
  2. Pal23
    Регистрация:
    02.08.21
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Pal23

    Участник

    Pal23

    Участник

    Регистрация:
    02.08.21
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Подскажите пожалуйста, в каком направлении думать по организации вентиляции, вводные такие: дом одноэтажный 120м2, плоская крыша, вытяжка из двух сан. узлов, котельной, кухни, еще будет парная, примыкает к котельной с топкой из котельной. Отопление теплый пол. Можно ли рассматривать вариант с притоком через клапаны и вытяжкой вентиляторами из грязных помещений? Или приток принудительный в чистые и вытяжка естественным путем?
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    14.006

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    14.006
    Адрес:
    Москва
    Теплый пол НЕ греет приток неподготовленный, нрет ни сосредоточенного потока тепла, который радиатор ГОРЯЧЕННЫЙ дает, ни вообще конвективного теплого потока! Так что можете сделать и ходить в валенках (моя супруга ходит уже, когда я хату проветриваю, она мерзнет и при плюс 24х зимой)...
     
  4. ОД_Невинка
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44
    Эмоции, эмоции...
    Почему венты" замурованные"? Они должны быть смонтированы... А при таком монтаже обычно используют ОК и/или закрывающиеся шторки/решётки...
     
  5. phpmax
    Регистрация:
    03.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    phpmax

    Участник

    phpmax

    Участник

    Регистрация:
    03.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста. Построили нам дом, один этаж, утепленное перекрытие между чердаком, сам чердак и крыша соответственно холодные.
    На крыше 4 грибка, над кухней, двумя сан. узлами и бойлерной.
    Грибки 125. Проделал я в перекрытии отверстия, в натяжном потолке колечки поставили, в общем соединил грибки с дыркой в потолке пластиковой трубой 125. Изнутри дома поставил в сан. узлах вентиляторы от света, а в бойлерной и кухне просто красивые накладочки, которые регулируются если их крутить.
    Так же посоветовали в трубу на высоте 2-3см от перекрытия вставить конденсатосборники

    6351925850.jpg

    Суть проблемы: как дома теплее 24 градусов - начинает капать в кухне и бойлерной.
    Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Может их надо на зиму закрывать?
    В сан. узлах не капает.

    Спасибо
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.112
    Благодарности:
    18.186

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.112
    Благодарности:
    18.186
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @phpmax, уберите вентиляторы и приоткройте окна в доме - капать будет или меньше, или, вообще, перестанет.
     
  7. tor121
    Регистрация:
    22.04.21
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    75

    tor121

    санитар леса

    tor121

    санитар леса

    Регистрация:
    22.04.21
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    75
    Ну, это художественное описание. Добраться до вентилятора снаружи дома на шестиметровую высоту практически непросто. Изнутри он имее выход в глухой части над потолком санузла. И, да, решетка от дождя стоит, не обмерзает, а поток регулируется диффузорами. В темноте с фонариком на фоне неба видно в 30см от стены облачко конденсата. Следов воды внутри труб или через диффузоры не обнаружено.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    14.006

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    14.006
    Адрес:
    Москва
    Как же я "люблю" бредятину комментировать: я не держал в руках показанные "конденсатосборник", но будучи смонтированными выше перекрытия (на холоде в Вашем случае) какой функционал у них будет? Соберут они пару капель и аж до 20мл воды. И что дальше? Вода холодная, поверхность испарения - близка к нулю, этот конденсат никогда не испарится (при жаре мог бы испариться за пару суток, но зимой жары обычно не бывает, а вот конденсат и может прибывать, и прибывает как минимум при следующей скачке влажности). Отсюда в так смонтированном и в ТАКОМ конденсатосборник именно в кавычках НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА. Тройник для прочистки с заглушкой в нижней точке тройника, будучи смотированым НУТРИ теплого контура в десяток раз больше конденсата соберёт, площадь зеркала в сотни раз больше будет, и высыхать это зеркало будет в тысячу раз быстрее при уменьшении домашней влажности или при уменьшении мороза (с уменьшением конденсатообразования).

    И кроме решения вопроса бессмысленности "конденсатосборник" надо решить вопрос необходимого и достаточного утепления ВСЕГО ХОЛОДНОГО ТРАНЗИТА (до зонта крышного или до дефлектора), а также постоянного потока вылетающего по каналу теплого воздуха с расходом, достаточным для поддержания Т стенки канала на всем протяжении холодного транзита выше точки росы (выше условных плюс 12гр С если не вдаваться в объясняшки длиной пару академических часов).
     
  9. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.664

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.664
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    У вас конденсатосборники на всех воздуховодах?
     
  10. Pal23
    Регистрация:
    02.08.21
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Pal23

    Участник

    Pal23

    Участник

    Регистрация:
    02.08.21
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    А какие варианты то?)
     
  11. Pal23
    Регистрация:
    02.08.21
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Pal23

    Участник

    Pal23

    Участник

    Регистрация:
    02.08.21
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    А какие варианты то?)
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.112
    Благодарности:
    18.186

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.112
    Благодарности:
    18.186
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Этим вопросом надо было озадачиваться, когда выбирали тип отопительных приборов.
    Теперь, варианта два
    - приточная установка с электронагревателем
    - приточно-вытяжная установка с рекуператором
     
  13. Pal23
    Регистрация:
    02.08.21
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Pal23

    Участник

    Pal23

    Участник

    Регистрация:
    02.08.21
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Архитектор уверяет, что в каждую комнату по рекуператору типа марлей или вакио и вытяжные вентиляторы в грязных помещениях и будет счастье…? P. s от топки для парной отказались, в пользу эл. печи.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.112
    Благодарности:
    18.186

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.112
    Благодарности:
    18.186
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Архитектор, что, - разбирается в вентиляции?!?! Судя по его "уверениям" - практически не разбирается.
    Вы не сможете спать, при работающих марлеях/вакио - из-за шума, который они создают. А выключите или переведете на самую низкую скорость (чтобы минимизировать шум), - получите бесполезные дорогие безделушки вместо вентиляции.
     
  15. Pal23
    Регистрация:
    02.08.21
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Pal23

    Участник

    Pal23

    Участник

    Регистрация:
    02.08.21
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Есть опыт использования проветривателя Blizzard A+ в городской квартире, работает постоянно на приток на средней мощности, окна не открываем совсем, шум не мешает спать, уровень CO 600-700, температура в районе 22, вполне комфортно
     
Статус темы:
Закрыта.