    у вас либо воздух сухой даже в ванных, либо дом живет по другим законам физики.

    ну либо рекуператор не работает, вернее не отдает тепло домашнего воздуха уличному, а выбрасывает его на улицу.

    если взять воздух +23 с влажностью 50% и охладить его до +1 то вам выпадет 5г конденсата воды из каждого куба. Прогоните 100 кубов - получите 500г.

    Чтбы конденсат не выпадал при такм охлаждении, у вас изначально воздух должен быть 25% или ниже. Другими словами абсолютное содержание влаги в воздухе не должно быть выше максимальногосодержания влаги в воздухе той температуры, до которой хотите этот воздух охлаждать (эо все табличные величины)
     
  2. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    толкутогда не будет от неё. Там недаром стоят мощные вентиляторы, способные забирать воздух и все что летает возле плиты и выкидывать наружу.
     
  3. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    да там небольшой вентилятор

    IMG_20240417_211627.jpg
     
  4. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    в доме воздух 25-30%, сейчас отопление работает через день примерно влажность чуть поднялась наверно 35%.
    более 50% влажности бывает только летом.

    и куда будет выпадать конденсат? у меня роторный аппарат
    IMG_20210119_215255.jpg
     
  5. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    даже если лежать под плафоном не ощущается холодного воздуха, в бане немного ощущается, но там и разница большая
     
  6. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    этот небольшой вентилятор делает вам минимум 200-300 кубов в час (если есть приток конечно же).
     
  7. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    так он не всегда на максималку работает, на слух 20-25% максималки
     
  8. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    я вижу что у вас роторный. не все его могут себе позволить,

    фильтра то чего не стоят?
     
  9. narizhnyak
    Регистрация:
    28.10.20
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    48

    narizhnyak

    Живу здесь

    narizhnyak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.20
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Не поверите - изначально так и хотел сделать, более того, так сделаю в ванной комнате. Но после разговора с технадзором местного газмяса пришел именно к сэндвичу. По его трактовке правил монтажа вентсистем для помещений с газоиспользующим оборудованием вентканалы должны быть из негорючих материалов. А то, что вы предложили - из горючих. Более того у меня еще площадь сечения не совсем вписывается в нормативы. Поэтому сэндвич - это скорее компромис

    А если саморезами (вместо герметика) и аллюм. скотчем? И хомутом
     
    Последнее редактирование: 17.04.24
  10. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    сфоткал когда менял.
    роторный и пластинчатый стоят одинаково, если что, цена агрешата совсем небольшая =1,2м2 стоимости строительства, а то и мееньше
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @arshup, выпадает! В вытяжном тракте за ротором и на самом роторе. И обмерзает ротор, при определенных условиях (низкая температура на всасе + высокая влажность на вытяжке). Вчера специалисты Арктики подтвердили (и фото показали, но они у меня не сохранились, к сожалению, как и видео ...).
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.245
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так и делают. Но, внутреннюю трубу так не сможете скрепить и уплотнить без разбора сендвича.
     
  13. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    хз при - 20 такого не заметил.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.125
    Благодарности:
    14.039

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.125
    Благодарности:
    14.039
    Адрес:
    Москва
    Труба оц. и минплита - что из этого горючее?
    Сэндвич, сделанный из ЭТИХ ЖЕ МАТЕРИАЛОВ - устраивает лично Вас больше, стоит дороже, имеет меньше (НЕДОСТАТОЧНОЕ) утепление - Ваш выбор...
     
  15. narizhnyak
    Регистрация:
    28.10.20
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    48

    narizhnyak

    Живу здесь

    narizhnyak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.20
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Обязательно разбирать? А если саморезы по-длиннее? Там утеплителя 40 мм всего.
    Из этого - ничего. Горючее это -