    Откуда вы это берёте?
    Дымоходы сэендвичи для вентиляции гораздо лучше любой дешманской вентиляционной лабуды!
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.235
    Благодарности:
    18.236

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.235
    Благодарности:
    18.236
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Из многолетнего личного опыта работы с воздуховодами.
     
  3. larionov_ag
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    29

    larionov_ag

    Живу здесь

    larionov_ag

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Т. е. получается что все таки конденсат его убил ? т. е. такое не только у меня случилось ?
    Вентилятор включался по кнопке когда нужно было проветрить ванную.
    И получается такая схема как у меня не рабочая.
    Почему же они в инструкциях не пишут как правильно использовать вентилятор, что не должно быть конденсата и он должен работать постоянно?
     
  4. karpak
    Регистрация:
    16.03.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    karpak

    Участник

    karpak

    Участник

    Регистрация:
    16.03.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день, пытаюсь разобраться с организацией приточно-вытяжной вентиляции.
    Дом для круглогодичного проживания. Один этаж + мансарда. Есть второй свет. Общий объем 972 м3.
    Для сокращения длины трас (средняя длина - 15 м, диаметр 90) и избегания обхода ими существующих ригелей перекрытия думаю в сторону установки двух ПВУ равной мощности 650 м3 - одна в котельной, другая в подкровельном утепленном пространстве мансардного этажа. Вытяжка через вертикальные каналы (длина около 4 м). Допускается ли, что на одно помещение будут работать разные ПВУ (например, в помещении мастерской приточный воздух будет подаваться с одной ПВУ, удаляться другой)? При этом объемы воздуха будут обрабатываться примерно равные. Возможно ли такое исполнение? Посоветуйте, покритикуйте, пожалуйста.
     

    Вложения:

  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.112
    Благодарности:
    14.032

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.112
    Благодарности:
    14.032
    Адрес:
    Москва
    Вскрытия я очевидно не делал (да и не патологоанатом я вентиляторов), но имхо приговор привел в действие именно конденсат ИЗ_ЗА ДИСКРЕТНОЙ (переменной, и неправильной) РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА.
    ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЫТЯЖКА ИЗ САНУЗЛОВ ОБЯЗАНА РАБОТАТЬ 24часа круглый год, даже когда Вы в отпуске можно крутить вентилятор этот - и через санузел этот вентилировать можно весь дом в "режиме ожидания".
    Шерифа проблемы индейцев мягко говоря никогда не трогали...
     
  6. larionov_ag
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    29

    larionov_ag

    Живу здесь

    larionov_ag

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Тогда решение такое.
    1. Купить все-таки бесшумный дорогой, так как ВЕНТС громыхал так что его было очень слышно даже через перекрытие и через несколько дверей в спальне
    2. Включать на постоянную работу
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.112
    Благодарности:
    14.032

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.112
    Благодарности:
    14.032
    Адрес:
    Москва
    Вам нужен вентилятор с минимальным шумом "ко входу" воздуха. Еще раз - малошумные Сайленты и их аналоги или вентиляторы в корпусе - БЕССМЫСЛЕННЫ в Вашем случае, там глушится шум "чердачный" (шум через корпус у Сайлентов глушится, шум ко входу у них не выдающийся, как минимум не нужно переплачивать в 4раза - нет там такой разницы!), Вам же между вентилятором и слушателями шумоглушителей не хватало и не хватит даже при Сайлентах.
     
  8. larionov_ag
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    29

    larionov_ag

    Живу здесь

    larionov_ag

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Я так понял нужно перед вентилятором воткнуть шумоглушитель

    upload_2024-4-22_21-25-9.png upload_2024-4-3_12-7-34.png

    и купить обычный канальник. Не посоветуете какой нибудь ? но только не ВЕНТС

    А если сверху вентилятора установить "Коллектор для сбора конденсата ф150" ?

    [​IMG]
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.112
    Благодарности:
    14.032

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.112
    Благодарности:
    14.032
    Адрес:
    Москва
    1. Перед монтажом и воткнуть хороший проект нужен, тогда и место для нормального шумоглушителя ДЛИНОЙ 900мм будет, и необходимое расстояние между вентом и шумаком будет соблюдено (тут 2диаметра надо чтоб шумак глушил шум в ламинарном потоке, чтоб вся длина шумоглушителя работала).
    2. При периодической работе вентилятора конденсат образуется НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОСТЫВШЕМ ВЕНТИЛЯТОРЕ, Ваша пластиковая приблуда не имеет никакого смысла! Имела бы, точнее, если б гигантская высота плохо утепоенного канала сверху была бы и если б слив конденсата сделан был бы из этого девайса, что почти невозможно. Но опять- от конденсирования на самом вентиляторе не спасёт... спасает утепление, монтаж ближе к теплу (в идеале - внутри отапливаемого контура, опять вопрос проекта) и постоянная работа в потоке теплого воздуха.
     
  10. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    зимой на неотапливаемом чердаке конденсат куда девать собираетесь?
     
  11. larionov_ag
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    29

    larionov_ag

    Живу здесь

    larionov_ag

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Спасибо за дельные советы, место есть куда шумоглушитель утопить.
    А по поводу канального вентилятора хорошего что посоветуете?
     
  12. larionov_ag
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    29

    larionov_ag

    Живу здесь

    larionov_ag

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Да уже понял что он здесь не подойдет, думал что такая приблуда нужна как раз для периодической вентиляции. Т. е. вентилятор выключил - начал стекать конденсат в желобки приблуды, включил вентилятор и из желобков вода испарилась, но это только в моем воображении. Для чего она нужна теперь даже и не знаю
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676
    Адрес:
    Москва
    Ничего личного.
    Вы уверены что брали хорошие дымоходы?

    Понимаете, внутренняя труба в утепленной дымоходной конструкции делается специально с возможностью температурного расширения и удлинения, что совсем не отражается на работе под разрежением с огромными температурами дымовых газов.
    В этом случае происходит дополнительное уплотнение за счет слоя тепловой изоляции и наружного контура стягиваемого штатными хомутами.

    Для работы системы под давлением, или если вам требуется сэндвич для вентиляции, используются специальные силиконовые уплотнители, или силиконовый герметик.
    этого вполне достаточно и мотать там скотч не нужно.

    И поверьте никакой проблемы с герметизацией и газоплотностью внутренней трубы не возникает.

    Это мой 20 летний опыт работы с сэндвич дымоходами.

    Единственное препятствие к использованию качественных сэндвичей на вентиляцию - цена.
    Но если заказчик готов платить за качество и 100 летний срок службы, почему бы и нет?
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.112
    Благодарности:
    14.032

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.112
    Благодарности:
    14.032
    Адрес:
    Москва
    Да в принципе любой подойдёт нормальный со стальным корпусом канальник (и от Бриза/Зилона пластиковый вент подойдет), регулятор оборотов от Ситирон поможет поиграться расходом.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.235
    Благодарности:
    18.236

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.235
    Благодарности:
    18.236
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ключевые слова (почему не сказывается) выделены.
    Еще раз повторю, - при соединении "на герметике", расстыковка (в случае необходимости демонтажа) воздуховодов (независимо от того, из чего и как они сделаны) крайне проблематична.
    Не путайте влияние потери давления на уменьшение тяги в дымоходе и влияние потери давления на уменьшение тяги в воздуховоде.
    Толщина сендвич-дымоходного слоя теплоизоляции мала для воздуховода, проходящего в "холодной зоне". Это вызывает а) образование конденсата внутри воздуховода, б) уменьшение гравитационного напора (тяги) в воздуховоде. Для дымоходов это не столь критично, поскольку поток внутри дымохода идет
     