1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.060
    Благодарности:
    14.013

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.060
    Благодарности:
    14.013
    Адрес:
    Москва
    А кто Вам сказал, что через перетосную решетку между двумя "чистыми" помещениями воздух полетит именно так как хочется Вам? Воздух не дурак в отличие от людей, он лишнюю работу не будет делать никогда. И полетит он по прямой из области с высоким давлением в область с давлением хотя бы чуток пониже, или если проще - из притока в вытяжку. И если из спальни прямее (короче) путь через дверь в санузел, чем через кабинетную дверь до санузла (мне представляется именно так ситуация), то от Вашей переточной решетки ноль пользы будет, кроме очевидной и описанной уже для Вас потери шумоизоляции.

    Я не проектирую ни онлайн в принципе, ни систему канализации для Вас в частности. Поэтому - не знаю.
     
  2. ZeMike
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    347

    ZeMike

    Живу здесь

    ZeMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Москва
    Кабинетная дверь с автоматическим порогом и изоляцией по периметру - должно быть достойной преградой потокам воздуха. И придется воздуху идти в переточную решетку 250*300мм, падение давления в 1Па при 50м3/час - это достаточно для перетока ?
     
  3. ЮрийГС
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    7

    ЮрийГС

    Живу здесь

    ЮрийГС

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    7
    Добрый день. Можно ли канальный вентилятор устанавливать на неотапливаемом чердаке при условии его не постоянной работы (например, выключение на время длительного отсутствия)?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.161
    Благодарности:
    18.205

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.161
    Благодарности:
    18.205
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    В Сочи - можно.
    Севернее - нет. Хотя, стОит он недорого. Так что, - заменить сгоревший не проблема. Другое дело, если он создаст пламя в воздуховоде ...
     
  5. ЮрийГС
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    7

    ЮрийГС

    Живу здесь

    ЮрийГС

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    7
    Подскажите еще я правильно понимаю, что если на крыше вентвыход 125мм, то нет смысла канал из одного помещения 160 делать к этому выходу?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.161
    Благодарности:
    18.205

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.161
    Благодарности:
    18.205
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это зависит от проекта и применяемого оборудования. Часто бывает наоборот - вентвыход 125мм нельзя ставить, если воздуховод 160мм.
     
  7. ЮрийГС
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    7

    ЮрийГС

    Живу здесь

    ЮрийГС

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    7
    Я спрашиваю потому что застройщиком были сделаны вентвыходы 125мм на крыше, а для котельной необходима вентиляция, как я понимаю каналами 160мм. Вот я и думаю, что наверное газовики заставят делать меня еще один выход на крыше под 160й диаметр
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.161
    Благодарности:
    18.205

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.161
    Благодарности:
    18.205
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Верно понимаете!
    Или 2 вентвыхода по 125мм.
     
  9. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.727
    Благодарности:
    1.130

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.727
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Иваново
    Добрый день всем.
    Делал проект вентиляции исходя из того, что днем будет вентилироваться одна часть дома, а ночью вторая (проектировщик уговаривал что так делать не надо, но я настоял-сам дурак). В результате диаметр приточного магистрального воздуховода в доме от рекуператора 160 мм на участке около 3 метров (дальше идет разделение на 2 отвода) и установка на 350 м3/час
    Прошло время и мне сейчас честно не до игрушек "ночью вентилируем тут, днем там" (планировал делать это сам), мне бы чтоб включил в розетку и все работало без моего участия.
    Следовательно, если вентилировать весь дом с площадью помещений 172 м2 (потолки 2.75 в среднем), то по-хорошему надо около 500 м3/час расхода, ПВУ на такой расход имеют присоединительный диаметр 200 мм.

    Подскажите как лучше поступить
    1. Купить ПВУ с расходом 350 м3/час на дом с объемом помещений 470 м3 и не париться, что воздухообмен будет меньше 1-кратного
    2. Купить ПВУ на 550 м3/час и сделать переход с 200мм на 160мм (не будет ли повышенного шума)
    3. Переделать часть магистрали в доме с 160мм на 200 мм (в принципе доступ есть. потолок не подшит, делов на пару выходных с учетом разобрать купить обклеить собрать.

    P. S. Забор воздуха с улицы и выхлоп на улицу можно сделать 200мм без особых проблем
     
  10. Klesk982
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    449

    Klesk982

    Живу здесь

    Klesk982

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Красноярск
    Добрый день. По вентиляции в хрущевке кто-нибудь сможет помочь?
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.161
    Благодарности:
    18.205

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.161
    Благодарности:
    18.205
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Igoryok, дом в 172м2, часто, вполне можно вентилировать 350-ю м3/ч.
    Выложите проект, а там посмотрим, - что Вам посоветовать.
     
  12. Klesk982
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    449

    Klesk982

    Живу здесь

    Klesk982

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Красноярск
    @Gaser, Добрый день. По вентиляции в хрущевке сможете помочь?
     
  13. ЮрийГС
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    7

    ЮрийГС

    Живу здесь

    ЮрийГС

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    7
    И по аналогии: от вентшахты 160мм может в котельную зайти два воздуховода по 125мм (у меня просто больше 125 мм в балке не пройдёт)?
     
  14. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.727
    Благодарности:
    1.130

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.727
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Иваново
    Прикладываю план
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 24.01.23
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.060
    Благодарности:
    14.013

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.060
    Благодарности:
    14.013
    Адрес:
    Москва
    Чтобы по переточной решетке воздух шел из спальни в кабинет, в спальне должна быть гермодверь, тогда как в кабинете - дверь с перетоком. У Вас как? Если не зашло ещё, рисуйте план, на плане - девайсы с расходами воздуха, потом из девайсов воздухораздающих стрелками потоки воздушные с теми самыми расходами...
     
Статус темы:
Закрыта.