1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.028
    Благодарности:
    13.994

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.028
    Благодарности:
    13.994
    Адрес:
    Москва
    Из оцинковки можно сделать почти все, кроме того, что "нельзя завалить" (профессиональный термин среди наших). Эскиз?
     
  2. ДмитрийЕрмаков
    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.345
    Благодарности:
    424

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.345
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Московская область. Удельная
    Можно, конечно и эскиз. Но сделать мне это никто не сможет за несколько дней. Нет у меня тут таких умельцев. Посему вопрос про гофру открыт. IMG_20230222_122931.jpg
     
  3. Senter82
    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    19

    Senter82

    Живу здесь

    Senter82

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    19
    Фановый стояк делается как можно ближе к самому последнему сантех прибору! Его задача вентилировать систему канализации!
     
  4. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    136

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    Есть такой термин в вентиляции УТКА. Ее без проблем сделает из оцинковки любой жестянщик. Если некому делать найдите развертку утки в инете и сделайте по своим размерам или попросите знакомых, друзей.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.058
    Благодарности:
    18.162

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.058
    Благодарности:
    18.162
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Приведите пункт из нормативной документации, в котором указано такое требование.
     
  6. ОД_Невинка
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44
    Можно, я тоже порошу Вас с "канализационными вопросами" перенести Ваши сообщения в соответствующую тему, пожалуйста. Ну и факультативно: Зачем вентилировать кан. систему? Там кто то живёт и дышит?
     
  7. Senter82
    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    19

    Senter82

    Живу здесь

    Senter82

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    19
    Свод правил СП 30.13330.2012"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626)

    Пункт 8.2.14:

    Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.

    И Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ.

    Пункт 5.2.2.
    Аналогичное требование.

    Другое дело, что допустим от унитаза до септика идет 110 труба. А от унитаза до раковины или душа 50-я. Фановый стояк все же 110 и рядом с унитазом делать его логично конечно.
     
    Последнее редактирование: 22.02.23
  8. Senter82
    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    19

    Senter82

    Живу здесь

    Senter82

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    19
    Именно живут бактерии, которые перерабатывают содержимое кишечника...
     
  9. Senter82
    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    19

    Senter82

    Живу здесь

    Senter82

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    19
    Согласен, уматываю в тему канализации.
     
  10. ОД_Невинка
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    ОД_Невинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    44
    А вот Вам и первая неточность. Вы не раздели систему канализации и систему очистки. Да в Вашем варианте они соединены... Несколько неточностей = снижение эффективности системы, критичное кол-во неточностей = не рабочая система.
     
  11. Senter82
    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    19

    Senter82

    Живу здесь

    Senter82

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    19
    А зачем её разделять?, более того она представляет собой единую систему. В тех же приведенных мной документах сказано, что нужно делать трубу высотой 700 мм от уровня земля к септику с одной стороны и соответственно вентиляционный стояк канализации (т.н. фановая труба) с другой стороны системы канализации. Иными словами, вентиляция системы канализации крайне рекомендуемая вещь.
     
  12. Pogeln
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    Pogeln

    Живу здесь

    Pogeln

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Спасибо! Суда же вопрос. Есть два вида дефлекторов у BRAAS
    Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы
    Дефлектор канализационного стояка для волновой черепицы
    У меня центральная канализация,
    Читаю, пытаюсь разобраться в чем разница, не понимаю нужен мне именно канализационный или обычным можно обойтись.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.058
    Благодарности:
    18.162

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.058
    Благодарности:
    18.162
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Указанный Вами пункт не относится к системам водоотведения (ранее - "канализации") жилых домов/квартир. Не вырывайте только предложения из полного текста пунктов нормативки!
    8.2.14 Для взрывопожароопасных цехов следует предусматривать отдельную производственную канализацию с самостоятельными выпусками, вентиляционными стояками и гидрозатворами на каждом из них с учетом требований правил техники безопасности, приведенных в технологических нормах.
    Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.
    Присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается
    .

    К тому-же, указанный документ утратил силу (так-же, как и СП 30.13330.2016). Сейчас действует СП 30.13330.2020. И да, в нем, п. 18.18 "обобщил" все системы канализации

    18.18 Вентиляцию сетей бытовой и производственной канализации, отводящих стоки в наружную канализационную сеть, следует предусматривать через вентилируемые стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов через направленный вверх патрубок косого тройника. Вытяжная часть канализационного стояка выводится вертикально через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: - 0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли; - 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты; - не менее 3,0 м от плоской эксплуатируемой кровли при обязательном выполнении требований 18.22. Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

    И да, похоже, что составители СП не подумали о том, что
    А может быть, ориентировались на такие рисунки/схемы
    d1cdbf5d38331d0346d133941c661b09.jpg b41998d0b237ce7f9be4675417451198.jpeg a6dab541ba0f3c2ed57eb93a97ef38ed.jpeg

    Документы СТО НОСТРОЙ - это стандарты организации, но не "нормативы для всех".
    Да и сами составители честно указывают
    1.2 Настоящий стандарт устанавливает требования к автономным
    системам канализации, а также правила проектирования и монтажа
    указанных систем.
    Положения раздела 5 являются рекомендуемыми.

    ЗЫ: к сожалению, нет под рукой архива с документами (книги, учебники, статьи, ...) в которых рассмотрен вопрос "удаленности унитаза от фанового стояка". Но, насколько помню, это удаление - не более 1,5м.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.028
    Благодарности:
    13.994

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.028
    Благодарности:
    13.994
    Адрес:
    Москва
    Канашка - это не мое, и не этого раздела вопрос. Спецов про канашку именно тут редко ходит, велкам в раздел правильнее нашего. Да, что-то многие знают, но точнее - там будет.
     
  15. Efim_23
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Efim_23

    Участник

    Efim_23

    Участник

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @Gaser
    Добрый день, есть морской контейнер планируется для постоянного проживания, пока строится дом. Жить будут два человека. Собственно на схеме приточная вентиляция с вентилятором максимальной производительностью 500кубов (который будет регулироваться частотником) подогрев будет включатся по температуре в вент канале внутри помещения. Вытяжка естественная с обратным клапаном. Поток настрою анемостатами и вентилятором? вент канал будет 160мм из оцинковки. Есть какие то замечания?
     

    Вложения:

    • вентиляция.jpeg
Статус темы:
Закрыта.