1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.

  1. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Я вот прочитал последние 10 страниц темы... Выходит, что опрессовка - это не такой уж простой способ. Слишком велика вероятность ошибки.
    Получается, что сварка (не пайка) гораздо технологичнее. Единственный минус сварки (не пайки) - это необходимость подключения трансформатора к электричеству.
     
    Последнее редактирование: 15.12.22
  2. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Сваркой (не пайкой) можно соединить одножильный NYM 3 * 2,5 и многожильный ПВС 3 * 1,5?
    И оставить это в распред. коробке.
     
    Последнее редактирование: 15.12.22
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Что Вы понимаете под технологичностью?
    Трансформатор для пайки? :ogo:
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Однопроволочный NYM 3×2.5 и многопроволочный ПВС 3×1.5.
    Спаять технологически можно. Вопрос, для чего это нужно.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.521
    Благодарности:
    6.775

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.521
    Благодарности:
    6.775
    А с чего бы это сечение меняется?
    И не паять, но лудить скрутку.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Пайка? Трансформатором? Это что-то новое для меня
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.591
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.591
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Ну а чем же ещё?
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну конденсатором же
     
  9. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Сто раз извиняюсь. Конечно, я имел ввиду сварку. Сообщения свои я исправил.
    Я где-то уже рассказывал... Подрозетник оказался в очень неудобном месте. Из подрозетника торчит кабель 3 * 2,5. Перенести этот подрозетник в другое место уже нету возможности. Думаю просто приварить ПВС кабель длиной примерно 1 метр, закрыть подрозетник заглушкой, а к кабелю прикрутить обычный розеточный блок. Получится мобильная "висячая" розетка. Мощность там большая не нужна, там будет подключаться вытяжка 230 Вт.
    Если простыми словами - чем технологичнее, тем меньше заморочек для выполняющего эту работу. С гильзами заморочек хватает. Какие заморочки бывают при сварке?
     
  10. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.195
    Благодарности:
    10.578

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.195
    Благодарности:
    10.578
    Адрес:
    Пермь
    Вы путаете простоту и отсутствие возможности накосячить с технологичностью.
    Насчёт заморочек при сварке - варили когда-нибудь?
    Если делать будете ВЫ - я бы предложил скрутка+пайка.
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.521
    Благодарности:
    6.775

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.521
    Благодарности:
    6.775
    Тигель разогревать? ;)
    Не паяльником же на 36 вольт?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Абсолютно никаких.
    Если уметь это делать - никаких.
    Кроме постоянного таскания с собой сварочника с кабелями, надевания-снимания очков, соблюдения мер пожарной безопасности и пр. :)
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.521
    Благодарности:
    6.775

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.521
    Благодарности:
    6.775
    Розетку в подрозетник либо нормально наставлять кабелем.
     
  14. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    Да, вы верно заметили - "отсутствие возможности накосячить".
    Разве сварка в этом плане хуже опрессовки?
    Нет, я никогда не варил. Я обычный "заказчик". Лет пять назад вообще ничего не знал, что связано с ремонтом. И вот по необходимости пришлось вникать во всякие тонкости работы мастеров по разным специальностям ремонта. Например, плиточник в ванной наклеил плитку прямо на Ротбанд, а спустя примерно месяц я случайно узнал, что Ротбанд надо обязательно покрывать гидроизоляцией. Когда я позвонил и сделал замечание плиточнику, он долго на меня ругался что я "сую нос не в свое дело".
    Нет, делать будет мастер-электрик. Я сейчас в поиске мастера. Обзвонил около 15 объявлений. Результат печальный: сварку никто не делает, для опрессовки у большинства нету инструмента, у некоторых есть ручная опрессовка, зачистного инструмента вообще ни у кого нету!
    Только у одного мастера есть гидравлическая опрессовка, несколько зачисток "на разные случаи". Но он так разговаривает, как царь и бог, даже разговаривать с ним некомфортно.
     
  15. es-domak
    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324

    es-domak

    Живу здесь

    es-domak

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.19
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    324
    В смысле? Я же написал выше, что в этом месте розеткой невозможно будет пользоваться.
    А нормально это как? Способ, который я предложил - почему ненормальный?
    Все вроде бы хорошо - я предложил соединение сваркой.