    Почитал уже об этом, но я уезжал.

    Сегодня мастера пригласил, вот ему написал.

    Котел Navien Deluxe One
    Началось еще 1 декабря, котел стал через клапан сброса сплевывать воду, давление в системе было такое как обычно, 1.5 атмосферы; сброс происходил после остановки котла, когда горелка уже не работает и турбина с насосом уже остановились. Заданная температура теплоносителя 68*, после остановки нагрева, остановки насоса, температура начинала ползти вверх, до 78-79*. Затем остывание и в этот момент сброс через клапан.

    Потом я уехал на 5 дней и в морозы наблюдал: он не мог температуру в доме нагнать до заданных 25*. При этом, котел работает без остановки.

    Позавчера приехал.
    Вчера обратил внимание, горячую воду в бойлере не может нагреть до заданных 60* во время потребления, пока не закроешь кран с горячей водой.
    Мою посуду, включается трехходовой, начинается нагрев бойлера. А температура идет вниз 55-54-53-52-51. Кран закрыл, начался медленный нагрев бойлера.

    PS сброса через клапан больше нет, но и котел работает без остановок.
     
  2. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    599

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Владимир
    Давление газа в магистрали упало, все кочегарят по полной.
     
  3. WDBand
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    7

    WDBand

    Участник

    WDBand

    Участник

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    7
    Приходил мастер, сказал, что горелка горит замечательно. На все остальные мои вопросы ответил что так бывает, а бывает ещё и не так. Ничего не перестраивал и не налаживал. Говорит, мне надо меньше заморачиваться.
    А меня не устраивает, ночью выставил температуру теплоносителя 70, было прохладно. Котел не вывозит.
    Сказал, возможно давление упало из-за термозапорного клапана (как-то так), хотя, говорит, горелка горит как надо.
    1. Ставлю 25 на пульте, котел не может догнать до 25 (23-24 градуса) и постоянно работает, просто без остановок. Ели выставить больше температуру, также будет, выше 24 не нагоняет. Если выставить 24, например, то будет 22-23 в доме...
    2. При пользовании горячей водой, включается трёхходовой клапан, когда горячая вода 55 градусов становится в бойлере. Но, если раньше котел включался на полную мощность и нагревал воду до 60 градусов за 2-3 минуты, то теперь, он начинает греть, а у него не получается. Температура в бойлере опускается еще ниже (53,52...49), до тех пор, пока не закроешь кран с горячей водой и не дождешься, чтобы вода нагрелась. В прежнее время котел работал так - включается нагрев бойлера. Котел работает до температуры закипания (90 градусов), переключается на отопление, температура снижается, снова включается нагрев бойлера. Так 2-3 раза за цикл нагрева воды до 60 градусов. Теперь он просто греет и греет медленно, не доходя до 90.
     
  4. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    507

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    507
    Кривым пытаемся подпереть косое.
    Правильно организованный дымоход со всеми нужными уклонами обслуживает себя сам без всякого вмешательства со стороны. А советовать реализовать отбор воздуха из помещения там, где изначально он спроектирован с улицы, может быть очень плохой идеей.
     
  5. lexadots
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    15

    lexadots

    Живу здесь

    lexadots

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    15
    Согласен, но здесь не совсем стандартная ситуация, во первых морозы сейчас стоят - 40 градусов, а во вторых очень низкое давление в магистрали. Уклонами дымохода проблему не решить. Если есть готовые решения поделитесь
     
  6. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    507

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    507
    @lexadots, насколько низкое?
    Вообще, сферическая горелка в вакууме должна штатно работать от 3,5 мбар. Нормальные - от 2х. Энергозависимый газовый клапан не создаёт сколько-нибудь существенного пневмосопротивления. Принцип работы с энергонезависимым немного разный. Не верю я, что сейчас невозможно нормально настроить основную горелку по дифманометру. В любом случае, в магистрали 9-12 мбар будет.
     
  7. Mihailsch
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    74

    Mihailsch

    Живу здесь

    Mihailsch

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    74
    То же в морозы котел перестал нагревать воду. 50 и все. Подхожу к котлу и звук как будто воздух котел пытается вовсе щели засосать. Пошёл смотреть дымоход. Всасывающую трубу зацепило инеем. Почистил заработало. Теперь хожу проверяю.
     
  8. lexadots
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    15

    lexadots

    Живу здесь

    lexadots

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    15
    Насколько низкое не знаю, но котел не может поднять температуру в помещении, и постоянно работает, при этом выхлоп еле теплый. Это указывает на низкое давление.
     
  9. WDBand
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    7

    WDBand

    Участник

    WDBand

    Участник

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    7
    Видимо и у меня так, вчера лестницу приставил, пар еле теплый, рука спокойно долго терпит. Сегодня у нас наконец-то -27. Вроде бы в доме стало тепло. Температуру выставил на 72 градуса, в доме 25 градусов, но котел работает постоянно, перерывы 3-5 минут.
    Заглушку для раздельного дымохода открутил, конденсат на основном дымоходе пропал и он стал потеплее.

    а позавчера ночью было вот так ⤵️
    впервые в жизни видел такое в Свердловской области…
     

    Вложения:

    • IMG_1115.jpeg
  10. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    300

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    300
    Что там у вас за система о орления раз котел еще и тактует? Не ленинградка 25 полипропиленом? А прошлом году в минус 25, в доме 24. Температура теплоносителя 57. Первый этаж теплый пол, второй радиаторы .
     
  11. lexadots
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    15

    lexadots

    Живу здесь

    lexadots

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    15
    Тактовать стал, когда лючек открыл, до этого работал непрерывно
     
  12. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    300

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    300
    Если он работает не тактует, можно лючок и не открывать. Давление на горелке в норме? Дымоход лечиться от обмерзания, за полчаса.
     
  13. Санька67
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    6

    Санька67

    Живу здесь

    Санька67

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сатка
    Всем здравствуйте. прошу помощи кател делюкс 13 канала загорается 13 ошибка датчик протока, почистил снова загорелась что ещё может быть.
     
  14. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    140

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Тюмень
    Давление 4 мбар, котёл работает.
     
  15. vadim7272
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    vadim7272

    Новичок

    vadim7272

    Новичок

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите размер подшипника на турбину котла навьен делюкс Е?