1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Газовые котлы "Navien"- 15

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.

  1. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    141

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Тюмень
    очень похоже на забитый фильтр СО или недостаточный проток
     
  2. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    724

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    724
    Нормальный проток. При работающем циркуляционном насосе и горелке на минимальной мощности 9кВт нагрев теплоносителя на 10 градусов - очень хорошо. Из возможного гистерезиса по температуре ОВ в 20 градусов 10 приходятся на сам нагрев в теплообменнике, а остальные 10 на рассеяние тепла с радиаторов.
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.369
    Благодарности:
    20.657

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.369
    Благодарности:
    20.657
    Адрес:
    Москва
    возможно в дополнение и не отрегулированное давление. проток косвенно можно определить по нагреву магистрали от котла. фильтр/фильтры по любому проверить. только имхо.
     
  4. STALKER666
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    46

    STALKER666

    Живу здесь

    STALKER666

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    46
    Всем признателен кто откликнулся, кстати забыл сказать интервал включения на 10 выставлен. ГВС не пользуюсь стоит водогрей, дабы переключения 3 ходовика напрягают. Да и вода замучишься регулировать. Стоит косой фильтр, месяц назад доставал сеточка нормальная была. Прошлый год осенью доставал фильтр в самом котле плоский пластмассовый, тоже критичного ничего не видел. Чуть есть налёт, но никаких мусоринок. Воду заливал с кулера. Просто кажется теплоотдача какая то маленькая, дома 23 стоит температура. Может долгий простой в ожидании поэтому теплоноситель остывает. И почему так такие скачки, 53 хоп 43 и стоит стоит стоит. В нагрев так же 39 потом раз 53 и гудит гудит.
     
  5. cnyx5
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    6

    cnyx5

    Живу здесь

    cnyx5

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодар
    В продолжение к посту https://www.forumhouse.ru/posts/30722911/
    Утром на включение ГВС котел реагировал не сразу, вода из горячего крана текла 2-3 минуты, потом котел разжигал пламя и грел воду.
    По части отопления: котел включает насос, наддув даже не включает и секунд через 20 насос выключает. Ошибок все так же нет.
     
  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    не мешайте котлу работать
     
  7. STALKER666
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    46

    STALKER666

    Живу здесь

    STALKER666

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    46
    Приветствую, что это считаете нормально, на 13 к не надо настраивать? Может сделать почаще включение
     
  8. STALKER666
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    46

    STALKER666

    Живу здесь

    STALKER666

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    46
     
    Последнее редактирование: 12.11.22
  9. radio901
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    radio901

    Участник

    radio901

    Участник

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Доброго всем времени суток! Я купил частный дом от застройщика с установленным котлом Навьен делюкс коаксиал 24. Первый раз в жизни столкнулся с двухконтурником, 3й год пытаюсь с ним найти общий язык). Трактование котла победил, ошибку 13 -переделкой подключением ТП кольцом в обратку. Месяц назад решился и установил бойлер косвенного нагрева на 150 литров. Проблема с дерганьем котла при малейшем даже кратковременном открытии крана ГВС пропала. Ниже на ваш суд упрощенная схема. Может кому пригодится.
     

    Вложения:

    • СО.jpg
  10. radio901
    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    radio901

    Участник

    radio901

    Участник

    Регистрация:
    24.11.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Теперь у котла 2 режима, зима/лето. Зимой левый кран по схеме, на холодной воде, открыт. Правый верхний закрыт. ГВС идет через косвенник. Летом левый закрываю, правый открываю. Котел работает в обычном режиме. Температуру на СО сначала ставил 68, но возникла проблема, при открытии крана гор воды первые несколько секунд вода плевалась воздухом. Оставил на 63 - воздух практически исчез.
    Семья 4 человека, в течении месяца полет нормальный. Еще один плюс, время работы котла заметно выросло, как и время межу включениями. Насос для загрузки бойлера сейчас работает постоянно, в будущем планирую включать его через термореле бойлера. Но это сделаю после того как смогу запускать котел внешним сигналом. Есть идея использовать цепь терморезистора в пульте управления. Если был у кого опыт с внешним запуском котла Новьен Дэлюкс коксиал или аналогичных, дайте знать.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    @radio901,
    А чёй-то ГВС и на входе в котёл и на выходе. И бледно-синим помечены трубы и красным.
     
  12. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    724

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    724
    Оставьте терморезистор пульта в покое.
    Вариант 1
    Трёхходовой в котле физически отключаете в положении "отопление". Вместо датчика протока хозяйственной воды используете сухой контакт внешнего устройства (термореле бойлера).
    Вариант 2
    На пульте котла выбираете режим "по температуре теплоносителя". В разрыв одного из проводов пульта подключаете параллельно два термостата с сухим контактом - один от бойлера, второй по температуре воздуха в помещении. При замыкании любого из термостатов котел включится на нагрев отопительной воды до выбранного на пульте значения
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Вы к двухконтурному котлу пришпандорили бойлер?
     
    Последнее редактирование: 13.11.22
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.369
    Благодарности:
    20.657

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.369
    Благодарности:
    20.657
    Адрес:
    Москва
    и не обычный а косвенник. ох не просто то. без *дикого колхозинга* с переделкой гидрогруппы.)ничто не ново под луной (с) :hello:
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну а какой ещё? Что значит "и не обычный"?