1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Газовые котлы "Navien"- 15

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Да, есть такое дело. Вёрстка текста для каталога внесла свои коррективы.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Вполне вероятно, что и накипь.

    Так! Сперва ещё раз уточнение. Всё что тут сейчас писал относится только к самым первым котлам поставляемых в Россию, к Navien Ace.

    Смотрим, что написано в тогдашнем тех. руководстве, а именно диапазоны выбираемой температуры и область контроля. Если задана температура 80 гр. а из-за накипи тепло передаётся теплоносителю недостаточно, то температура теплоносителя даже при данной выставленной температуры может быть 63(± 2)°С. У этих котлов нет дельты, а есть диапазон в котором они работают при выбранной температуре не отключаясь.
    В режиме ГВС подаваемая в котёл хол. хоз. вода наверняка очень холодная, градусов 3-5, а значит теплосъём во вторичнике очень интенсивный. Значит обратка в первичный ТО в режиме ГВС возвращается более холодной, чем в режиме ОВ. Ну вот поэтому даже при имеющейся накипи котёл в режиме ГВС более-менее пытается выйти на большую температуру нагрева в заданном диапазоне. При использовании горячей воды, температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С.
    Да и потом я не знаю, что у вас за котёл по мощности. Может он у вас по мощности в режиме отопления зажат, а в режиме ГВС выходит на максимальную заявленную производителем.
     
    Последнее редактирование: 04.02.24
  3. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Краснодарский край
    котел 13 квт атмосферный, Navien Ace, с 2012 года в работе. Работает в принципе хорошо.
    вы сказали что область контроля 78-80, начинает разогрев с приблизительно 63 градусов. Это понимаю, но так же как и в режиме гвс, где такая же "область контроля", котел по идее должен кочегарить до 83+-2.
    Как я понял, если переключить в режим контроля по комнатному датчику в пульте, то тоже устанавливается максимальная мощность горелки.
    Видимо прийдется его промывать... Или как временную меру попробовать перевести на 16квт?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Ну так это он 13 кВт в режиме отопления, а в режиме ГВС он 16 кВт.
     
  5. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Краснодарский край
    интересно. надо будет посмотреть давление на горелке в режиме ГВС.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Нет не начинает. Может работать сразу на любой температуре в указанной области контроля, который соответствует выставленной вами температуре из диапазона. Зависит от внешних условий. В общем читайте тех. руководство. Или первые темы. Там всё было разжёвано и объяснено.
    Нет не доложен. Выбор температуры из области контроля на которой он будет кочегарить зависит от внешних условий. Вы мыслите правильно, но для котлов европейского типа с их алгоритмом работы и их дельтой плюс минус от выставленной температуры. У этих котлов другой алгоритм.
    Нет. Мощность котла в режиме отопления не меняется, какая настроена такая и остаётся.

    А вот до какой температуры греет теплоноситель (ОВ) при работе по датчику комнатной температуры в выносном пульте?
    Читаем!
    Регулировка отопительной воды при использовании комнатного датчика температуры.
    Диапазон регулировки температуры в помещении при использовании комнатного датчика температуры (встроен в пульт управления NR-15SR): 10°- 40°С.
    При запуске котла необходимо установить минимальную температуру диапазона регулировки.
    Температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С, а на дисплее пульта управления отображается температура в помещении.

    С 2011 года в котлах NAVIEN Ace добавлена возможность изменения температуры отопительной воды в данном режиме.

    То есть после этого срока зависит от версии Пульта. В руководстве всё написано.

     
  7. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    Я хочу узнать, что вы хотите от данного котла ?
     
  8. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Сергей, ну ты объяснил!
    Даже я не понял.
    Ты пед. Институт случайно не заканчивад?
    А надо бы.
     
  9. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Краснодарский край
    я хочу чтобы температура теплоносителя поднялась до 80 гр, в морозы. Понятно что это зависит от теплопотерь здания. Наверно нужно промыть первичный теплообменник или перенастроить с 13 на 16 квт.
     
  10. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Можно и перестроить. Разницы не будет.
    Вы упоминали о чистке котла. В чем она заключалась.
    Судя по вопросу -можно ли промыть теплообменник прямо на котле, чистка это наведение марафета в котле. Так?
    Теперь далее.
    От
    Сняли крышку котла.
    Обратите внимание-коробка на насоса оплавлена? При включении котла на полную пламя или жар выходит из камеры в стороны-зсгрязнена поверхность теплообменника. В этом случае котел не будет работать наполную
    Мощность.
    Разбирать. Снимать. Чистить.
     
  11. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Краснодарский край
    Крышка насоса была оплавлена (когда познакомился с котлом), было много шлака, мусора. теплообменник был в ужасном состоянии. котел стартовал с хлопками, иногда очень громкими.
    После чистки горелки, первичного теплообменника (со снятием, не промывка), воздухоотводчика, подстройки газа под "нормы" производителя, котел стал работать "плавно" без хлопков и работает по сей день. Замечено что падает давление в системе отопления и давление в штатном расш. баке (медленно). В этом году чистилась горелка и теплообменник без снятия. загрязнений было мало. также несколько лет назад была "нормализована" тяга, так как нехватало приточки. На максимальной мощности никогда не проверял.

    PS на фото состояние до "меня"
     

    Вложения:

    • IMG_20181222_124354.jpg
    • IMG_20181222_124359.jpg
    • IMG_20181222_124408.jpg
    • IMG_20181222_124429_HHT.jpg
    • IMG_20181222_124459_HHT.jpg
  12. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Краснодарский край
    Помню что уже обсуждалась промывка без снятия первичного теплообменника, но лень штудировать все темы. Подскажите пожалуйста, если прокачаю "из вне" через котел раствор ортофосфорной кислоты, ничего не разъест лишнего в котле (сальники, трехходовой или еще что нибудь)? Можно ли в таком режиме промывки запустить котел и переключить на ГВС, что бы все промылось?
     
  13. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Снимать. Чистить поверхность. Сильно. Мыть на автомойке с пеной керхером -меньше повреждений.
    Залезай на верх. Просто рукой почуствуешь куда идет дым. А промывка кажется не нужна. Если был забит-80 градусов набирал за пять секунд и вырубался.

    Тягуи приточку обязательно проверить (может как у меня антена в трубе торчит, или дерево выросло)
    Давление на 16 кВт макс 110мм.мин.40мм.
    Промывать кислотой нужно снимать. Это для безопасности себя, окружающих, котла.
     
  14. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.687
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Краснодарский край
    что в котле может пострадать от ортофосфорной кислоты (слабый раствор комнатной температуры)?
     
  15. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Не знаю.
    У меня хватает ума не проверять