1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Газовые котлы "Navien"- 15

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.

  1. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    Выставил температуру ОВ в 65°С. Температура в помещении стала практически стабильной от 23,1 до 24,4. И то 24,4 это когда солнце светит в гостиную, где установлен пульт. Но образовалась другая проблема - термометр, который wi-fi, занижает на 2° и в итоге в доме жарковато. Это выяснилось сегодня по приезду. Убавил на котле до 24, значит будет отслеживаться 22 плюс/минус 1°.
     
  2. RUSMENDER
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29

    RUSMENDER

    Живу здесь

    RUSMENDER

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29
    Съездил в эту контору - продаван под видом этого котла втирает Navien Deluxe E Coaxial 13K за 42 тр.
    Вопрос немного риторический, но брать, иль не брать на замену ACE TURBO Coaxial 13К.
    А чем "E" отличается от "C"? Что можно сказать по эксплуатации "E"? Очень мало нашёл информации.
    Для меня вопрос актуальный - прохладно уже становится. Уважаемые форумчане поделитесь опытом.
     
    Последнее редактирование: 27.09.24
  3. RUSMENDER
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29

    RUSMENDER

    Живу здесь

    RUSMENDER

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    29
    Если верить service manual-ам у них разные: первичные теплообменники, горелки, камеры сгорания и вентиляторы. А в чём отличие то этих узлов? Зачем это сделано? Раньше вроде об этом был разговор, не могу никак найти. Может, кто помнит, хотя бы в какой теме?
     

    Вложения:

  4. bb888
    Регистрация:
    19.10.22
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    3

    bb888

    Живу здесь

    bb888

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.22
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте, вопрос по котлу navien one deluxe 24, одноконтурный, вода нагрев 60, в тёплые полы 50, столкнулся с проблемой регулярной подпитки контура, тк постепенно уходит давление. Летом перекрывал коллектор тёплого пола, думая где то пробил контур, но давление всё равно уходило. В конце лета слил воду, подкачал бак расширительный в котле до 1.2атм, сейчас пшикает воздухом без воды, в теории не прохудился. Но у циркуляционного насоса в самом котле есть какой-то серый клапан сброса воздуха или давления и там чутка мокро, но я не думаю что там так уходит. Куда копать подскажите пожалуйста. Когда греет ГВС и идёт на бойлер косвенного нагрева, температуру котёл показывает 89-93с, она тупо не может выкипать таким образом. В системе вода из скважины. И налёт белый, что это за система такая? IMG_20241005_132834.jpg
     
  5. SSV
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    249

    SSV

    Живу здесь

    SSV

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва
    У меня на котле установлен режим отопления по температуре в доме. А какую температуру воды надо поставить? Посмотрел, всю зиму стояло (и сейчас стоит) 48°. Температура в доме была стабильной. Я понимаю, что у всех разные условия, но как-то можно определить для себя эту температуру? Или, если работает, то лучше не трогать?
     
  6. Вова-Лермонтов
    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    665

    Вова-Лермонтов

    Дважды гуманитарий...

    Вова-Лермонтов

    Дважды гуманитарий...

    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    665
    В правильно заданном вопросе содержится половина ответа.
     
  7. Ну-Ну
    Регистрация:
    29.03.24
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7

    Ну-Ну

    Живу здесь

    Ну-Ну

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.24
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7
    Вдогонку к прошлому вопросу. Так же стоит обогрев по воздуху, температура теплоносителя выставлена в 55. После нагревания до заданной котел выключается и ждет, пока температура не упадет на 1 градус ниже заданной. За это время батареи остывают и некомфортно. Как заставить котел не выключаться, а уменьшать нагрев и поддерживать заданную температуру?
     
  8. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    724

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    724
    На всех радиаторах установить автоматические термоголовки, добавить в систему перепускной клапан (если старый делюкс или Эйс - обязательно, на Делюкс Ц/С/Е/1 - по желанию) и перевести котел на работу по температуре теплоносителя.
     
  9. Ну-Ну
    Регистрация:
    29.03.24
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7

    Ну-Ну

    Живу здесь

    Ну-Ну

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.24
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7
    Их 17 штук. Кучеряво...
    При таком режиме работы без всего этого он зависал еще надольше.
    А установка автоматики зонт решит проблему? Вроде как в инструкции написано, включится модуляция горелки. Или это другое?
     
  10. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    724

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    724
    Моё дело - предложить, ваше - отказаться.
    С чего-бы это? В таком режиме котел пытается удержать температуру отопительной воды в области зоны контроля, при приближении к верхней границе включается модуляция вплоть до перехода на минимальную мощность. Если она превышает текущую мощность теплоотдачи Вашей СО - температура превышает верхнюю границу и котел выключает горелку, но при этом продолжает гонять горячую воду пока она не остынет до нижней границы области контроля, потом опять включит. Но если за максимальное время постциркуляции температура не упала до минимальной, то насос отключается и котел ждет пока остынет выходящий патрубок с термодатчиком.
    Если это Ваш случай, то имеет смысл максимально увеличить время постциркуляции и по чуть-чуть уменьшать гистерезис отопительной воды.
    Что-то подобное я наблюдал на своей системе в межсезонье, когда воздух в комнатах прогрелся до комфортной температуры и термоголовки прижимали подачу ТН, а единственный радиатор на кухне не мог обеспечить понижение температуры СО с 68 до 51 (65 на пульте и гистерезис 17) за 20 минут.
    Ох уж эти маркетологи! Модуляция и так постоянно используется котлом, "старый" делюкс только разжигался на максимуме и через несколько секунд убавлял мощность.
    Единственное, чем может помочь зонт - работа с использованием ПЗА, но мне принципиально не нравятся длительные режимы работы котла с температурой ТН менее 55-60 градусов.
     
  11. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    2.826

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Больше чем надо для поддержания нужной температуры в доме.
    т. е. можно градусов 60-65. если дом нормально утеплен. котел все равно до этой температуры не до греет. В принципе можно и 85 поставить.
    Это как бы запас для котла по МАКСИМАЛЬНО возможной температуре.
     
  12. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    Я понял, что режим отопления по температуре воздуха очень удобен для периодических приездов. Независимо от уличной температуры в доме поддерживается заданная температура, когда отопление по температуре обратной воды нужно изменять в зависимости от температуры на улице. Хотя этот режим более комфортный. Для себя решили, что уезжая - по воздуху, приехали - по воде.
     
  13. Ну-Ну
    Регистрация:
    29.03.24
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7

    Ну-Ну

    Живу здесь

    Ну-Ну

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.24
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7
    Очень похоже. Въехали в дом весной, и сейчас именно межсезонье. А как увеличить время постциркуляции на котле Delux Coaxial?
     
  14. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    724

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    724
    Ранее тут выкладывали инструкцию
    Но не все настройки нормально работают - зависит от версии платы. Максимальное время выбега 20 минут, т. е. в лучшем случае котел будет включаться 3 раза в час.
     

    Вложения:

  15. Web-browser
    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    44

    Web-browser

    Живу здесь

    Web-browser

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    село Чилик Алматинской области
    Единственное, чем может помочь зонт - работа с использованием ПЗА, но мне принципиально не нравятся длительные режимы работы котла с температурой ТН менее 55-60 градусов.

    Скажите, а почему вам не нравятся такие режимы ?