1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Газовые котлы "Navien"- 15

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну естественно, что надо мозги включать и не присоединять 500-литровй бойлер к котлу мощностью в 18 кВт. Я о бренде.
     
  2. sansany
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    96

    sansany

    Живу здесь

    sansany

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Пенза
    Привет всем! Давненько, признаюсь, не заходил. А тут мой навьен сюрприз преподнес. Не может нагреть теплоноситель больше 51 градуса, при этом расход газа почти удвоился. ГВС греет нормально.
    Navien Deluxe Coaxial 24K настроен на 16. Вот пытаюсь понять, что могло случиться, теплообменник, настройки давления или все сразу. Котлу три года. Помогите с мыслями. :faq:
     
  3. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    140

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Тюмень
    А сколько выставлено?
     
  4. sansany
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    96

    sansany

    Живу здесь

    sansany

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Пенза
    Выставлено на 16 квт, 16 и 41, кажется, давно не проверял.
    смысл в том, что по воздуху, что по воде долго греет, теплоноситель выше 51 практически не поднимается, и уж совсем не тактует.
     
    Последнее редактирование: 28.12.22
  5. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    140

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Тюмень
    температура на пульте какая выставлена?
     
  6. sansany
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    96

    sansany

    Живу здесь

    sansany

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Пенза
    На пульте 24 и 25 или по воде 80, разницы никакой. В котле трубка подачи из теплообменника рука терпит, раньше такого не было. Давление газа что ли упало?
     
  7. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    300

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    300
    В камере сгорания есть же смотровое окно, можно визуально посмотреть. Или высший пилотаж самодельный дифманометр.
     
  8. sansany
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    96

    sansany

    Живу здесь

    sansany

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Пенза
    По величине пламени в окне трудно что-либо определить. Котел включается-выключается плавно, без хлопков и проч., работает ровно, может несколько шумновато. Дифманометр самодел тоже есть, после того, как китайский HT-1890 сдох. Вот, например, по счетчику 439 кубов за месяц (декабрь), а за два предыдущих 545. Пожалуй надо начинать с замеров.
     
  9. electro777
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    5

    electro777

    Живу здесь

    electro777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    5
    Добрый день. Друзья выбираю сейчас себе котлы 24КВт, как сейчас Navien по качеству, посоветуете?
     
  10. sansany
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    96

    sansany

    Живу здесь

    sansany

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Пенза
    Это уж вам решать. Моему, я ошибся, даже не три, а четыре года. Поставил и не выключал ни зимой ни летом. И не обслуживал. Зато теперь вот...
    Замерил.
    MIN 16 MAX 41 прибавил 2 стало 43
    рабочий режим после зажигания горелки снижает до 16, затем плавно поднимает до 41. Работает вообще без нареканий, но так, как раньше- не греет. Возможно и теплообменник, копаем дальше.
     
  11. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    А со какой мощности. не прибавилось.
     
  12. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    300

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    300
    Качество сейчас производителей не интересует. Наиен как обычный корейский авто простенько и надёжно. Главное прямые руки при обслуживании и нормальная система отопления, А то поставят на ленинградку 50 летней давности и начинаются стоны про то что котел дерьмо
     
  13. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.127
    Благодарности:
    12.966

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.127
    Благодарности:
    12.966
    Адрес:
    МО
    А чем низкое гидросопротивление, в купе с ЕЦ составляющей, так уж вредит именно Навьену? В чём здесь выражается его особенность?
     
  14. Mihailsch
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    72

    Mihailsch

    Живу здесь

    Mihailsch

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    72
    Может много грязи в системе? Фильтр забивается или теплообменник.
     
  15. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.127
    Благодарности:
    12.966

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.127
    Благодарности:
    12.966
    Адрес:
    МО
    У других не забивается, а у Н. забивается? Так не бывает.