1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8

ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.

  1. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    Ну да, куча людей прошлась по граблям, говорят, что их ставить нельзя, но почему нельзя и откуда эти грабли вообще возникают - ни кто толком разъяснить не может. Все делают умный вид и посылают почитать теорию. Тему не читают, увидят картинку - и давай хаять. Ситуация очень напоминает радиомастерскую - телевизоры и пр. чинить умеют, но как работает транзистор не знают.
    Обойдусь без смайлика. Рука-лицо.
    Всем добра!
     
  2. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    счетчик за 1000 куплен. Вот показания за октябрь
    100_6331.JPG 100_6336.JPG
     
  3. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Говорят мордой об забор больно, но пока сам не попробуешь- не поверишь.
    Вперёд пробовать.
     
  4. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    В общем считаю, что моего контура оказалось маловато на такую мощность. Мне показалось, что температура стабилизировалась, но при постоянной работе ТН сброс в землю падает на 0,1С примерно каждые 3 дня. Кипение уже добралось примерно до -6,5С. Решил не доводить до суицида и облегчить ТН жизнь: на ночном тарифе с сегодняшнего дня включаю ЭК, а на дневном ТН. Понаблюдаем...
     
    Последнее редактирование: 08.11.22
  5. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    боитесь под домом грунт заморозить?
     
  6. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    не грунт, а испаритель
    У меня сейчас залит раствор пропиленгликоля примерно на -10С.
     
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    У меня такой вопрос возник: а что у меня будет показывать теплосчетчик, если в систему отопления залит раствор пропиленгликоля?
    Они ведь откалиброваны по воде, если говорить о простых моделях...
     
  8. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    242

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Да почти тоже и будет показывать.
    умножить на 0.95-0.98 можно для точности (точные цифры найдите в таблицах теплоемкости в зависимости от концентрации)
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Откалибруйте счетчик тепла по электрокотлу
     
  10. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    Тогда его нужно туда как-то врезать...
    У меня СО не проходит через ТН.
    ТН работает на гидрострелку, чтобы уменьшить потери на перекачку теплоносителя.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Гидрострелка и ТН несовместимы. Подача из ТН должна напрямую подаваться в систему отопления.

    Потери на прокачку не могут быть большими, у Вас же гофра Ду50.
     
  12. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вот тут не понял. В чем разница?

    Но если я последовательно подключу ТН, то он будет узким местом, так как у него подключение 1", а проходное сечение соединений конденсатора вообще 3/4"
    Гидрострелка у меня без проблем справляется
     
  13. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    Точнее это даже не гидрострелка, а сборный коллектор (на фото справа)
    100_6335.JPG
    Подключение к верхней и нижней трубам
    Изначально у меня мысль и была вклинить ТН последовательно, но потом эта мысль мне разонравилась
    На фото желтые куски труб как раз предполагались под ТН.
    100_5461.JPG
     
  14. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    @kmvtgn, я так понимаю, что вообще вся моя самоделка идет в разрез с устоями холодильщиков?
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Низкотемпературные системы нужно по-другому проектировать. Ваша система хорошо бы работала на электрокотле или твердотопливном котле...