    Это скорее не с метра трубы, а с метра скважины в наших условиях. В моем случае, примерно 35 Вт с метра зонда, 18 Вт с метра трубы - геоконтур уже работает на пределе, в ноябре в минус ушел, в феврале, думаю, будет -3..-4° из земли приходить.
     
  2. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    а дельта вход-выход по геоконтуру у вас сохраняется при понижении температуры?
     
    Последнее редактирование: 10.11.22
  3. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    дельта вх-выход определяется только протоком и холодильной мощностью которую забирает ТН.
    проток может чуть уменьшаться (вязкость растет) и мощность падает с падением кипения ощутимо уже.
    соответственно и дельта падает с падением Т. кипения (Т. геоконтура)
    ЗЫ: ничего личного, только голая теория подтвержденная практикой
     
    Последнее редактирование: 10.11.22
  4. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    Т. е. земля меньше дает + в морозы конденсация задирается и в результате мощность ТН падает.
    А какая у кого бывала максимальная разница по мощности относительно начала отопительного сезона?
    И у кого-нибудь получалась стабилизация выходной тепловой мощности с частотником?
     
  5. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Посмотрите характеристики компрессов и увидете.
    оять же всего лишь теорию изучить надо было
    для моего компрессора ZR22 На R22
    при кипении 0 холод. мощность 4,95, при -5: 4,1 при -10: 3,35 кВт всего уже
    Именно поэтому ВТН на морозе так хреново работают.
     

    Вложения:

  6. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    и это не земля меньше дает.
    земля просто остывает, кипение падает, а компрессор берет столько сколько при данном кипении может
     
  7. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    В какой то момент баланс конечно найдется.
    при хорошем контуре средняя температура у контура не должна опукаться ниже 0 чтобы не морозить грунт. (при кипении -5 кипении СОР в районе 4 получиться при конденсации 30-35 град)
    но если контур мал то Т может стабилизироваться и большом минусе - и мощность падает
    и СОР никакой
    вот тогда выигрыша по сравнению с ВТН нет от сослова совсем
     
  8. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    да ладно прикалываться :)
    Вопрос ведь был про ТН грунт-вода
     
  9. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    Кстати, дополнительно изолировал датчики температуры по рассолу - обе температуры упали на 1 градус. Уже ближе к правде :|:
     
  10. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    так компрессор тот же, законы физики те же. и при остывании хоть воздуха хоть грунта в ТН процессы те же
     
  11. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я хотел спросить какая может быть разница, чтобы понимать запас по мощности выбираемого оборудования
     
  12. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    @tomato, -3..-4 из земли - это ведь не нормальная ситуация? Это значит кипите ниже -15С ?
     
  13. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Пример:
    при геоконтуре где теплоноситель около 0 СОР 4 будет, мощность по теплу 5 кВт (компрессор ZR22 например) (кипение -5)
    если заморозите грунт скажем градусов до -10 то и СОР где то 2,5 получите (а может и меньше с учетом насов) а тепловая мощность около 3,6 кВт (кипение -15)
     
  14. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Великий Новгород
    Но ведь морозят ближе к холодам на улице и получается температуру СО нужно поднимать, а значит увеличится конденсация и мощность будет еще ниже?
     
  15. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    ТН выбирается так чтобы покрывать необходимую мощность в морозы. или 80-90% и котлом дотопить.(естественно и считается при конденсации нужной для морозов и при кипении необходиномого геонкотура (-5 если не морозить грунт)
    и под эту мощность делается геоконтур (если будет больше контур то пережить это можно)
    а вот в межсезонье, в не сильные морозы он работает часть времени (в случае старт-стопа)
    или на частичных оборотах (инвертор)
    у меня пока вообще только ночью включается (ночной тариф) и то часа на 3-4, тапло запасается в стяжке теплого пола,
    будет холоднее будет больше работать.