1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8

ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.

  1. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472
    В массовом расходе фреона в вашем испарителе. Но судя повашей риторике это сообщение вам не принесет пользы.
     
  2. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    А массовый расход в испарителе разве не перегревом определяется?
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    То есть свое время Вы цените, а время форумчан - нет. Вам все нужно поднести на блюдечке с голубой каемочкой, да еще и разжевать :)]
     
  4. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    3.719

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Самара
    Не читал, очень много и не очень понятно. Более того тут тем с подобным вашему простым ТН много. Я после вашего цитирования понял что у вас 18 минут интервал между запусками. Так? Можете объяснить почему? :)] В кондеях, откуда ваш мотор\компрессор это происходить может через 3 минуты, при необходимости.
     
  5. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    По фото:
    - на нагнетании сразу после выхода из компрессора делают петлю, чтобы масло не стекало с труб при останове
    - не знаю насколько анаконды гасят вибрацию, если на тройниках отвода на датчики давления вибрация есть, то из-за образовавшегося плеча (рычага) со временем может отломить пайку (у меня отломило когда гайки компрессора ослабли, после этого закрепил все вибрирующее)
    - клапан на входе в испаритель ставят в том числе для вакуумирования испарителя при останове, чтобы все масло из него возвращалось в контур, у меня стоял, недавно вырезал как лишнюю деталь, но у меня этрв закрывается при останове для исключения перетекания фреона в испаритель
    - по трв не специалист. Два раза читал как работает так и не понял :)
    - если нет ресивера то лишний фреон хранится в конденсаторе, занимая его площадь теплообмена. Осенью 17 градусов из ГК, к весне будет 0 и ниже следовательно, эта дельта потребует разного расхода фреона=разной заправки (так и не запомнил когда расход больше весной или осенью). Надо считать хватит ли объёма конденсатора для хранения излишка (как считать не знаю, я калькулятором у becool считал)
    Все имхо, я не профессионал.
     
  6. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472
    А вы уверены в том что, трв подключенный по вашей схеме с заглушенной линией уравнивания корректно обрабатывает перегрев?
     
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Пофилософствовать решили? Давайте.
    Да, я ценю свое время. И ценю время других, поэтому максимально емко и быстро (чтобы ни кто не перебивал постами) выложил заранее написанную тему.
    Но это же не скажешь о Dekabrino, который проделал огромный труд (за это ему отдельный респект), но допустил его разбавление всякими рассуждениями на 200 страниц (и за частую не по теме). В результате людей, интересующихся темой, заставляют искать ответы в какой-то барахолке, а не форуме.
    Извините - накипело! :mad:
    Если мои высказывания покажутся кому-то обидными - заранее прошу простить :|:
     
  8. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я же написал, что перегрев стабильно 5С держится. И при теплом и при остывшем земляном контуре. Разве это не показатель корректной работы ТРВ ?
     
  9. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    :) Ну так там и ответ был - потому что давления у меня уравниваются за 15 минут. Думаю, что если бы не было электроклапана, то и 3-х минут хватило бы.
     
  10. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472
    Допустим что это так, тогда остаётся вопрос - как вы меняли перегрев ?
     
  11. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вопрос не понял. Я ничего не менял. Как изначально настроил при заправке - так и держится.
    Процесс описан тут https://www.forumhouse.ru/posts/30682931/
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    Вверху есть кнопочка "фильтр", умеете пользоваться?
     
  13. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Честно говоря нашел только после ваших слов :|:
    Беру свои слова обратно!
    Сам дурак :(
     
  14. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472
    Ошибка в тексте, я имел ввиду слово "мерил"
     
  15. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    температура испарения по манометру, температура баллона по датчику температуры (DS18B20, в термогильзе, зажат вместе с баллоном)
    Изначально было 0 и +5, спустя месяц опустилось -6 и -1