1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8

ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.

  1. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Что значит другие?
     
  2. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Предположу что в испаритель с дистрибьютером (хотя на 20 пластинах он возможно и не нужен), а в конденсатор наверное другой тип пластин, @Gaunt М-пласnины вроде нахваливал
     
  3. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Siberia
    Считал в Danfoss Hexact, испаритель B3-030 80 пластин дает в моем случае кипение на 3°С выше, чем B3-052 40 пластин. Для конденсатора разница градус-полтора. Правда, сопротивление протоку выше, это надо учитывать.
    Короче, в каждом конкретном случае надо считать в программе подбора.
    У B3-030 толщина канала в 1,5 раза меньше, видимо, это и дает такой ощутимый эффект. Еще и фреона требуется в 1,5 раза меньше)
     
  4. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    @tomato, если бы я изготавливал ТН на продажу, то да, надо считать все до копейки и искать наилучшие режимы. А так у меня испаритель и конденсатор переразмерены раза в 2. Конденсатор на 20 пластин (плюс лакировка внутри) справляется на первой скорости насоса 25/4. Думаю его можно заменить на 10 пластин и параметры ТН не поменяются. Испаритель с 30 пластин можно убавить до 20 пластин (продают кратно 10 пластинам), но как это повлияет на эффективность работы не могу сказать.
     
  5. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Siberia
    Насчет переразмеренности - это все пальцем в небо) Посчитайте в программе, даже переразмеренный испаритель B3-052 проигрывает непереразмеренному B3-030.

    А так, действительно, для самоделки КОП 3,5 или 4 небольшая разница, работает - и ладно)
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    Программа не учитывает увеличение потребления насосов на преодоление повышенного сопротивления:hello: А вообще сейчас придет Леха и расскажет как сделать СОР>8 :)]
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    В смысле, "сбоя по питанию", что имеется ввиду?
    У меня так сделан - конденсатор над испарителем, и фреон, если не закрыть ЭРВ фреон стекает вниз, булькая.

    upload_2022-11-3_13-4-18.png upload_2022-11-3_13-3-45.png
     
  8. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Siberia
    Это плохо, что стекает в испаритель? После длительного простоя он все равно соберется там, где температура ниже.
     
  9. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    условно говоря, выдернуть вилку из розетки и снова сразу воткнуть
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Без понятия, просто озвучил факт.

    Все равно не достаточно понял, что имеется ввиду.

    Если говорить про мою систему - контроллер висит на микро ИБП (12V) и мониторит сеть.
    То есть сам он не отключится, но если заметит пропадание сетевого электро-питания (380V), то остановит все, что начал и запустит алгоритм ожидания появления питания, далее - все сначала.

    Вот, например:

    upload_2022-11-3_15-41-53.png

    Там еще, при отсутствии сети и падении целевой температуры (в помещении или подачи, как задано) ниже специально установленной, запускается генератор, ожидается определенное время, чтобы он прогрелся и пускается компрессор.
     
    Последнее редактирование: 03.11.22
  11. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вот это время с момента появления напряжения у вас какое?
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Свой спиральный Данфос, я могу запускать хоть через минуту, а так как настроишь:

    upload_2022-11-3_18-40-23.png
     
    Последнее редактирование: 03.11.22
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.373

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.373
    Адрес:
    Новочеркасск
    Я бы осторожней подходил к советам @Gaunt ,:);) Всё красиво на бумаге-в программе, а наделе нужны "подопытные кролЫки" жертвы экпериментов! :);):) Ну и как бы я, на собственном опыте в этом убедился, :);) к сожалению... Правда за деньги клиента. :);):)
     
  14. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Siberia
    Ну, вроде, это советы Данфосса... Программка их)

    Есть какие-то подводные камни?

    Это само собой) Поэтому самодельщик вряд ли с первого захода получит нужный результат.
     
  15. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    А кто-нибудь подскажет по моим параметрам
    Нужно ли регулировать ТРВ и поднимать температуру кипения?
    И до каких значений, если нужно?