1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8

ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.

  1. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Siberia
    У меня кипит на 5-6 градусов ниже уходящего в землю рассола, что практически совпадает с расчетом в Hexact. Теплообменник Forwon - китайский аналог B3-052. По той же программе выходит, что изменение перегрева в диапазоне 1...6°С почти не влияет на температуру кипения (в пределах полградуса) Да и на практике, крутил перегрев в диапазоне 4...7° - разницы почти нет, сейчас выставлен 7° т. к. агрегат заправлен пропаном, а ТРВ заправлен r22, чтоб спокойней спать.
     
  2. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    9.237

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    9.237
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А это как?
     
  3. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Siberia
    Продается заправленным r22, для пропана не найти.
     
  4. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Уважаемый Автор, скажите пожалуйста, сколько метров нержавейки закопанно? и на сегодня, сколько приходит и сколько уходит в землю температуры (по теплоносителю) и что лили в земляной контур? не воздушится теплоноситель из- за ребрисости нержавейки? спасибо заранее.
     
  5. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    В самом начале темы у меня дана схема. 100 метров под фундаментом в виде 16 скважин (труба в полипропиленовой оболочке) и 100 метров в траншее вокруг дома (голая труба). Залит раствор пропиленгликоля (примерно на -10С). Завоздушивания нет. Из земли сейчас приходит +8С, а уходит +2С.
    Но чувствуется, что контур работает на пределе своей мощности: иногда температура проседает до +7,6 и +1,7С соответственно.
     
  6. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    @leostin, а ваш ТН в каком состоянии?
     
  7. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Не думаю что это предел...первый год все говорят что еще не подсел контур, у меня прошлым годом (первый год эксплуатации) тоже подседал до -2 градуса из земли и -4 уходило в землю (это в феврале, марте мемяце), и, кстати, у меня тоже 200 метров контура но правда пнд-32... сейчас греюсь ВТН до думаю -5 градусов на улице и потом переключусь на мой геотермальный тепловой насос и заодно будет видно как просядет контур на второй год эксплуатации.
     
  8. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    И еще, при -20 градусов на улице, мой тн работал по времени 80 процентов (думаю при минус 25 на улице он бы работал непрерывно при +21 в доме) компрессор митсубиси на 4,5 квт по теплу...дом 60 квадратов ...радиаторы плоские железные ...подача при минус 20 на улице +46 градусов обратка +42...в доме +21
     
  9. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я думаю, что у вас контур проседает в минус из-за большого теплового сопротивления стенок трубы. Но при этом сама земля плюсовая. А вот если у меня просядет в минус, то земля будет замораживаться.
     
  10. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Тепловой напор на стенке трубы считается. По памяти - около2 градусов на стенке 2.4мм
     
  11. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Было у меня одно подозрение и оно подтвердилось :(
    Сегодня полез в подпол, где у меня земляные контура коммутируются, и заметил, что на подающей из земли трубе конденсат, а на обратке - лед! То есть землю я все таки замораживаю...
    Цифровые датчики температуры в ТН у меня примотаны сверху труб, а потом термоизолированы. Но видать такой способ вносит большую погрешность.
    Так что в следующем ТН все датчики буду погружать в жидкость через сантехнические тройники.
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    @id394442633, сочувствую. И это только начало зимы...Можете поставить б/у автомобильный радиатор в разрыв геоконтура и отбирать дополнительное тепло из воздуха (когда он положительной температуры).

    Это позволит добавить в название темы модное слово "гибридный" или "бивалентный":)
     
  13. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Эта мысль меня уже посещала. И водяные фитинги по это дело уже выведены, но пока все упирается в бюджет :(. Думал даже свой солнечный коллектор сюда припахать, но посчитал, что в пасмурные дни его мощности явно не хватит.
     
  14. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    2.736
    Адрес:
    Великий Новгород
    Принял решение бурить перед домом новое термо-поле. Но пока не могу найти бурилку по адекватной цене. Бурильщики, видать, считаю себя какой-то кастой и за простую ямку Ф200 мм требуют от 1500 руб. за метр! :mad:
    Я лет 10 назад делал контрольное бурение и мне 15 метров за два часа пробурили и отдать за это сейчас свыше 20 тыс. - не позволительная роскошь! :no:
     
  15. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    239

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Может все же не 200 диаметром бурить?
    Ф200 бурить намного сложнее, обеспечить расход воды чтобы вымать нормально грунт уже сложнее.
    под пнд зонд 32-й трубой 100 за глаза.
    Обычной прялкой с ХОРОШИМ насом буриться на ура! если бур шарошковый то и камни проходит.
    Себе бурил самодельной бурилкой наклонные скважины Ф112 по 22-28 метров под зонды.
    7 скважин всю зиму работали в околонулевой температуре. видимо в фазовый переход упиралось и все. Снималось 4-5кВт по холоду. не более 6-12 часов сутки работал ТН. (+2 из земли, -2 в землю всю зиму), при простое ТН, на старте +7 в начале зимы было, +4 в конце зимы.
    грунт глина, низ зонда неск. метров в песке, водонос думаю. трубы песком засыпал.