    Не то чтоб нельзя, но лучше не надо :)
    Но скажем у меня основная сборка на 13квт*ч без БМС. Отработавшие до этого по 4 года 300а*ч и 400а*ч были тоже без БМС чисто на балансирах.

    У всех разные условия эксплуатации, кто то регулярно высаживает свои сборки в ноль и потом заряжает по горло, у кого то сборки годами ниже половины ёмкости не разряжаются.

    с БМС просто "на душе спокойнее"..
     
  2. Umbrella-az
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    202

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Согласен, физ разрушение ячейки aka коротыш, приведёт к перезаряду остальных. Есть плохие граничные условия для этого акка, которые могут реализоваться, отзываю своё мнение. :|:
    Ну вот заладили... Пупкин молодец - указал на, т-сзать, ошибки в граничных условиях. Кто-то прочтёт и задумается.
     
  3. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173
    Очень быстро. Как правило, те, кто в ручном режиме следят, не успевают отследить.
    Опять же, почитайте на форумах зарубежных, сколько там попадосов и нытиков по этому поводу.
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.107
    Благодарности:
    3.973

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.107
    Благодарности:
    3.973
    Кроилово, рано или поздно приводит к попадалову.
    Что сидеть, что ходить мимо 20 раз за день ;)
    А дальше ключевая фраза "и не думаю" не я её сказал :hello:
     
  5. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.531
    Благодарности:
    976

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.531
    Благодарности:
    976
    Согласен когда токи используются от 0.5С и выше то да, а когда ячейка максимум что 0.2С видит хватает и пассивного балансира .
     
  6. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173
    Но ведь, как правило, мы не обсуждаем тут ячейки категории А+
    А обсуждаем то, что дяди Ляо соизволили нам продать за более-менее доступные бабосы.
    Поэтому я так и сказал. БМС нужно. Точка.
    Смысла нет покупать для резерва супер пупер ячейки автомобильного премиум класса. Которые по своим показателям могут и тройку или даже лет пять проработать без БМС и крашей из-за этого.
    Даже купленные нами ячейки класса В и ниже, при соответствующем отношении к ним, прослужат до конца нашей бренной жизни точно.
     
  7. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.531
    Благодарности:
    976

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.531
    Благодарности:
    976
    Во первых неизвестно как они ячейки в батарею собирали и каким токам и напряжению она подвергалась. На свинце терм разгон тоже к печальным последствиям приводит .
     
  8. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.762
    Благодарности:
    7.037

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.762
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё верно. у меня 300 и 400а*ч были из категории "собачатина 5й категории рубленные вместе с будкой".
    Да и нынешние Лиотехи не сказать чтоб прям grade А.

    Ещё раз - всё зависит КАК эксплуатировать.
    Наличие БМС вовсе не гарантия долгой и счастливой работы сборки из ячеек любого грейда.
    Типовая БМС имеет довольно далёкие от оптимума пороги срабатывания защит, и если юзать батарею полагаясь именно на них то ничего хорошего не выйдет.
    Вот если в смарт БМС настроить пороги срабатывания под свой собственный режим эксплуатации тогда другое дело. Но такие мало кто покупает и даже не все купившие лезут в настройки и им зачастую достаточно "зацените как красиво напряжения на экране сартфона показывает".
     
  9. Umbrella-az
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    202

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Хе-хе. Вы уж или трусы или крестик. :victory:

    Оказалось, что можно без bms, но при странных условиях "А+". Т. е. мои условия "3А на 140Ач" вам не по душе, а вот если новый-только-что-из-германии (с), то устраивают.
    Хрен там, или "коротыш" для всех градаций ячеек или "можно без bms, если ток 2% и балансиры".
     
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.107
    Благодарности:
    3.973

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.107
    Благодарности:
    3.973
    Это говорит человек который сидит на аккумуляторах много лет и весело при этом болтает ногами :)]
     
  11. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173
    А я вот хочу еще раз сказать свое СПАСИБО местным завсегдатаям в этой и других темах. За то, что заставили немного получше изучить вопрос, натолкнули на многие интересные ньюансы по лиферу.
    Главное, как всегда, начать. Ну а дальше я пошел шерстить более специализированные форумы, как правило, забугорные. И сейчас, считаю себя более/менее подкованным в этих вопросах.
    Чего и всем новым юзерам желаю!
     
  12. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173
    Знающий да поймет, что я хотел сказать. А незнающий - да пофиг...
    Одно могу сказать точно - ячейки категории А+ Вам не видать точно ни за какие деньги. Гарантирую.
    И даже если напишут А+, то это будет на*балово.
    У меня инвертор стоит Виктрон. Можете поинтересоваться ценой его лиферных аккумов. Я поинтересовался в свое время, немножко прихренел от увиденного, и купил на Алибабе середнячков лиферов. И все равно этот почти золотой по цене - он не будет работать без БМС. Потому что там инженеры не дураки сидят.
    По поводу лиферов очень многие сидят на подсосе у Китая. В т. ч. и всеми любимый Маск.
     
    Последнее редактирование: 22.12.23
  13. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.762
    Благодарности:
    7.037

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.762
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё верно... думаю 2 хирурга с огромным опытом проводя сложную, но типовую для них операцию могут по ходу рассказывать друг другу анекдоты, а 2 вчерашних студента на той же операции будут потом обливаться.
     
  14. Umbrella-az
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    202

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Расскажите, вот есть вышеописанный акк, повторю для корректного ТЗ: лифер, 4 х 140Ач, пассивный и активный балансиры, защитная отсечка по 13,8В. Акк разряжен наполовину, заряжяем источником тока 3А. Одну ячейку явно закоротили - мышка бежала, хвостиком махнула, ключ гаечный упал и тогось.

    Вздуется ли какая-нибудь ячейка? Какие должны быть [имхо, пассивные] балансиры, чтобы этого не случилось? Пятничная разминка ума перед открытием баночки. ;)
     
  15. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    3.173
    Это Вы себе задавайте такие вопросы. Мне незачем. Я без БМС не эксплуатирую. И мне живется спокойно. А насчет всяких если бы да кабы Вы уж сами.
    Наличие балансиров - условие необходимое, но не достаточное для защиты от вспухания ячеек. Поскольку просчитать все варианты развития событий Вы не сможете.
    Рано или поздно Вы опять придете сюда с вопросами - ячейки вздулись сам не знаю пачиму, шо делать?