1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.

  1. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.268
    Благодарности:
    896

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.268
    Благодарности:
    896
    Тогда и пользуйтесь пока окончательно не помрёт, какой тогда смысл в анализе приведённых графиков. Либо вскрывайте и разбирайтесь .
     
  2. Каблуков
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40

    Каблуков

    Живу здесь

    Каблуков

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40
    Смысл на предыдущей странице.
    Т. е. надеялся, что вы подскажете, что 14.0 нужно снизить до какого-то более низкого напряжения.
    Вскрытие невозможно, иначе придется выбросить.
     
    Последнее редактирование: 14.07.24
  3. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Туапсинский район
    Не вскрывайте Японскую технику:) 1973год.
     
  4. Каблуков
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40

    Каблуков

    Живу здесь

    Каблуков

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40
    Не вскрывайте Китайскую технику. 21-е столетие :)]
     
  5. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.268
    Благодарности:
    896

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.268
    Благодарности:
    896
    Если реально ячейка плохая то точно без разницы до какого напряжения заряжать 13.6 или 14. Можете ещё после разряда поставить на заряд малым током до 13.5 вольт например и подержать недельку другую в буфере. Про bms если она реально есть возможно подскажут здесь, но там явно балансировка внутренняя мизерная будет. Ищите ЗУ с регулировкой тока и напряжения, допусти тот же Вымпел 0.9. Напряжение выставите подкрутив отвёрткой и ток там максимум 1.2 ампера, можно уменьшить.
    А что кстати за батарея такая не разборная, она композитом полностью залита ?
     
  6. Каблуков
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40

    Каблуков

    Живу здесь

    Каблуков

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40
    Воспользуюсь этим советом :)]
     
  7. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Туапсинский район
    @Каблуков, Проанализируем твой график:
    Заряд идет до 13.6В, 3,4, до этого ячейки разбег обычно сильно не показывают,
    даже до 3,45. Потом стремятся вверх после 3,5 очень быстро, не успеешь 5минут, как на графике.
    У тебя 14В, 99,9% три остались на 3,4, одна побежала до 3,8В, пусть с погрешностями 3,7
    Как раз порог срабатывания БМС, 14В на зарядке 14В на батареи, потенциалы уравнены,
    заряда больше нет. Так ты продержал 7часов, пока что-то куда-то не сдвинулось, и сработала БМС.
    Даже если притянуть за уши пару мВ, Не получается, БМС на 14В не сработала бы.

    Но возможно у тебя все по другому. ;)
     
  8. Каблуков
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40

    Каблуков

    Живу здесь

    Каблуков

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40
    Хорошо, и какой же вывод из твоего анализа, если по-простому?
     
  9. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Туапсинский район
    Вскрывать, замерять, менять БМС если она вообще без балансировки.
    Добавить активный балансир.
    Паспорт есть на заводское изделие? что там? Что вообще там в ящике?
     
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    6.721

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    6.721
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    там "тайна покрытая мраком" :aga:

    Кощунственные вещи предлагаете. тут пол года шёл выбор именно "готового изделия". Куплено было за немалые деньги потому как типа "поставляется на американский рынок", а теперь в него ещё и лезть зачем то надо ?
     
  11. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Туапсинский район
    Факт налицо, зарядку дали на 14,1В чтобы не срабатывало, а тут 14 и все,
    явно на одной 3,75, что досталось другим, уже без разницы.
    Таблетку от сердца лучше перед вскрытием принять;)
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    6.721

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    6.721
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да не будет никакого вскрытия. будет "да и так сойдёт"
     
  13. Каблуков
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40

    Каблуков

    Живу здесь

    Каблуков

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40
    Я не про то, что делать, а про выводы из анализа, т. е. каково состояние АКБ и его БМС.
    Но уже понял, что без вскрытия не разобраться, и раз по-вашему 14.0V годится, так и оставлю.
    @VoronNew и другие господа дело говорят ;)
    Они хорошо знают, какой ценой мне досталась эта АКБ.
     
  14. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    6.721

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    6.721
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Каблуков, проблемы принято решать по мере их возникновения, а если их не решать, а закрывать на них глаза то они имеют свойство не рассасываться (как бы того хотелось), а только усугубляться.

    Наблюдайте дальше и если разбаланс будет усугубляться то БМС начнёт выключаться ещё раньше чем на 14V.
     
  15. Каблуков
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40

    Каблуков

    Живу здесь

    Каблуков

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    40
    А что не так? Вы сами сказали, что можно оставить 14.0V.
    Кстати, в таком режиме АКБ проработала больше года.