1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.

  1. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Туапсинский район
    @Каблуков,
    Я тебе сказал/намекнул, проблемы у тебя с новыми ячейками, ты их дозарядить не можешь,
    или измерить нормально.
    Что оценивать, сколько на ячейках?
    12,6/4= 3,15В или 12,9/4=3.22 на первой минуте разряда...
    12.9.png
    Видел у меня 3,3В после часа разряда.
    3.3.png
     
  2. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    453

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Уфа
    Заказал JK, 1 августа должна прийти. За недельку до этого закажу ячейки, вроде нашёл адекватного продавца.
    Скажите, я правильно понимаю, что подобрать ячейки одинаковые по внутреннему сопротивлению это джентльменский поступок и норма для продавца, а проделать то же самое с подбором ёмкости это лютый дроч и никто так не станет заморачиваться?
     
  3. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    2.807

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    2.807
    Если нужны нормальные ячейки от адекватного продавца по адекватной цене - ко мне в личку.
    Сам на днях заказал. Цену ячеек увидите сами, сильно зависит от Ваших хотелок, доставка в Москву до порога (DDP) - от 350 до 400 $ за 16 ячеек. Хотя минимум я видел по доставке предложение 18 юаней за 1 кг веса. Но это без особых гарантий. С этим экспедитором я работал только один раз. И сумма там была небольшая.
    P. s. Алиэкспресс отстой, сборище обманщиков, торгующих говном. 95% обман, касаемо ячеек.
     
    Последнее редактирование: 18.07.24
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    6.510

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    6.510
    Адрес:
    Калининград
    Большие фабрики морочатся с подобным. При выпуске.
    Но представьте- даже токАМИ 1С разрядить, потом зарядить ячейку- два часа. При этом например 1s 300А*ч- это мощность рассеивания 3,2*300 (В*А)=почти_киловатт. ОДИН_КИЛОВАТТ_НА_ОДНУ_ЯЧЕЙКУ. А если их сто? Тыщя? (и кстати, рацуха для EVE etc- npu pa3pяде тупо маслать на СИ с батарейным входом- и соот-нно пихать в сеть- ПРОФИТ! :super::super::super:)
    А потом зарядить- при КПД 90% (оч.неплохо для AC230V->DC3.2V!) выделяется 100 ватт в ЗУ и ватт 5-10 на ячейке. То ещё "РАЗВЛЕЧЕНИЕ" для Ю-ВА. А теперь натяните такую сову на глобус Украины на наших толкателей бэушки. Верите?
     
    Последнее редактирование: 18.07.24
  5. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    453

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Уфа
    Значит, правильно я себе это представлял.
    Остаётся уповать, что если партия одна и сопротивление одинаковое, то и ёмкость одинаковая.
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    6.510

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    6.510
    Адрес:
    Калининград
    ПОВЕРЬТЕ, подбор по ёмкости- дело второе если не третье! Первое- по внутрянке, 2-З- ещё по саморазряду- "но это другая история"!©
     
  7. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    453

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Уфа
    Чисто теоретически! :aga:
    Моя целевая сборка 4S4P 400Ач. Если вдруг у меня внезапно найдутся лишние 50К, имеет смысл собрать на этом BMS JK сборку 4S8P на 800Ач? Или лучше собрать две батареи по 400Ач со своей БМС на каждой?
    ПС. Честное слово, пока вопрос чисто теоретический :)]

    Извините за вопрос, но разве внутреннее сопротивление не = саморазряду?
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    6.510

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    6.510
    Адрес:
    Калининград
    Никогда
    Физически АБСОЛЮТНО разные параметры.
    Что для конденсатор-подобных ус-в (включая и не ограничиваясь ионисторами), что для ХИТ (аккумуляторов).
    Одно есть характеристика разряда и заряда- потерь при этом, другое- описание поведения при статичной ситуации.

    Если ток заряда в момент "эх, ПОЧТИ полна коробочка!"© ниже, чем умеет в балансир выбираемая модель БМС, то и и для варианта удвоения ёмкости АкБ она пойдёт.
    Две БМС в параллельных батарейках- прямой путь к самоотстрелу при БОЛЬШИХ нагрузках или сильном опустошении- прямой путь остаться без ЭЭ!
     
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.744
    Благодарности:
    3.612

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.744
    Благодарности:
    3.612
    Простейшая схема для понимания

    Внутреннее сопротивление - сопротивление подключенное последовательно с АКБ которое имеет нулевое сопротивление (идеальный "генератор" постоянного ! ! ! напряжения)

    Сопротивление саморазряда - подключено параллельно АКБ
     
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.744
    Благодарности:
    3.612

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.744
    Благодарности:
    3.612
    Это не очень больно :)] и весьма доступно даже тут
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_ЭДС

    Хуже обстоит дело с источниками тока
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока
    Тут без профильного образования очень туго.
    Поэтому мало кто понимает свойства солнечных панелей и их вольт-амперную характеристику (ВАХ)
    И когда некоторые товарищи начинают придумывать свои теории (да еще и спорят с пеной) становится очень грустно.
     
  11. links
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588

    links

    Живу здесь

    links

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588
    Адрес:
    Бронницы
    Есть ИБП Эковольт 512. К нему изначально была подключена одна AGM-батарея на 100 Ач. Нагрузка на ИБП - около 200 Вт (котёл, роутер и регистратор). Сейчас добавил в параллель еще одну 200 Ач AGM-батарею. Не будет ли проблем из-за разной емкости батарей? Плюс 100-Ач батарея работает уже 5 лет, а 200-Ач совсем новая.
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.744
    Благодарности:
    3.612

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.744
    Благодарности:
    3.612
    НРЦ какой у аккумуляторов и старой и новой?
     
  13. links
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588

    links

    Живу здесь

    links

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588
    Адрес:
    Бронницы
    @Pupkin0,
    Аккумулятор на 100 Ач (старый)

    upload_2024-7-30_19-12-51.png

    Аккумулятор на 200 Ач

    upload_2024-7-30_19-12-5.png

    Или вы имеете в виду замерить напряжение батареи в текущем состоянии?
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.744
    Благодарности:
    3.612

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.744
    Благодарности:
    3.612
    Если старый аккумулятор держит напряжение в заряженном состоянии близкое к напряжению заряженного нового то смело можно подключать параллельно. Разница в 0,2-0,3 вольта значения не имеет.
    Главное чтобы старый не был убитым и не потянул за собой новый

    п. с.
    Время заряда увеличится в три раза (при том же зарядном токе)
    В Вашем ИБП вроде регулируется зарядный ток 5-15 ампер.
    Можно смело выставлять максимум -15 ампер. На сборку в 300 А*ч получится ток заряда 0,05С т. е. 20 часовой заряд
     
  15. links
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588

    links

    Живу здесь

    links

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588
    Адрес:
    Бронницы
    @Pupkin0, Замерил мультиметром, отличается на 0,1 В: 13,43 у старого против 13,33 у нового.

    Для более быстрой зарядки аккумуляторов? Электричество редко отключают, так что время зарядки в принципе не критично.