1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.

  1. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604
    У Вас будет 20 часовой при токе в 15 ампер, это не быстрый заряд.
     
  2. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Туапсинский район
    Не верю! На зарядке мерили, только что отключенный или постоял 3-5 часов.
     
  3. links
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588

    links

    Живу здесь

    links

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588
    Адрес:
    Бронницы
    Все верно, только что снял с зарядки, стоял минут 5 без нагрузки. Сколько надо ждать, чтобы получить более корректные данные?
     
  4. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Туапсинский район
    А ты по замеряй 3-5 часов, потом завтра...
    И вот тут интересно, влепили...
    1515.png
    Они что наш форум "кочегаров" не читают, или у них тестер врет. ;)
     
  5. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604
    Маркетологи они такие, соврать для них ради продаж, как два пальца.
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.566
    Благодарности:
    6.508

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.566
    Благодарности:
    6.508
    Адрес:
    Калининград
    это имеет ХОТЬ КАКОЙ_ТО смысл пока серийный БП не произойдёт...
    зачем Вам ЗАНИЖАТЬ зарядный ток?
     
  7. links
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588

    links

    Живу здесь

    links

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588
    Адрес:
    Бронницы
    Речь не о занижении, а о значении тока по-умолчанию, который равен 10А. Да, его можно повысить.
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.566
    Благодарности:
    6.508

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.566
    Благодарности:
    6.508
    Адрес:
    Калининград
    Умолчание чьё?
    Для каких ситуаций?
    Так можно и лоб расшибить об умолчание! Поставить семь амперов-часов и надуть их как лягушку через травинку. :close:
     
  9. links
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588

    links

    Живу здесь

    links

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    1.588
    Адрес:
    Бронницы
    Проверил НРЦ после 9 часов простоя: 13,08 В у старого и 13,12 В у нового. Не низковато напряжение для свежей батареи?

    Ток заряда в меню ИБП проверил, уже был установлен на 15 А.
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.566
    Благодарности:
    6.508

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.566
    Благодарности:
    6.508
    Адрес:
    Калининград
    а у Вас какие данные?
     
  11. tito38
    Регистрация:
    20.01.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    tito38

    Участник

    tito38

    Участник

    Регистрация:
    20.01.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Добрый день!
    Сегодня приобрел аккумулятор Leoch для ИПБ - для отопительного оборудования (котла)
    На Акб имеются какие-то углубленные полоски, это норма? Видно, прижали акб и выделяются секции...

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • фото1.jpeg
  12. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Туапсинский район
    Так корпус выплавили, это перегородки банок, 6шт. ;)
     
  13. tito38
    Регистрация:
    20.01.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    tito38

    Участник

    tito38

    Участник

    Регистрация:
    20.01.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно ввести в эксплуатацию аккумулятор, если неизвестна дата производства DJM 12100 100АЧ? :|:

    Вводные данные: Непонятно, сколько он находился на хранении и при какой температуре в магазине и т. д.
    Даташит (инструкция) имеется.
    ЗУ Вымпел - 57

    В даташите имеется значения СА и В/ЭЛ, правильно ли я понимаю, что значения 0,25СА - это 100*0,25= 25 А; 2,25 В/эл - это 2,25*6=13,5
    На второй странице даташита имеется график саморазряда при хранении, надеюсь, что я попадаю в квадратик "В" :faq:.
    upload_2024-8-5_21-38-24.png
    Сомневаюсь, что необходимо пройти все эти действия графика саморазряда "В":

    Может, я замораживаюсь, и не стоит ничего это делать делать, просто зарядить в буферном режиме 10А 13.5В и потом и подключить к ИБП (zota matrix)

    Спасибо.
     

    Вложения:

  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.889
    Благодарности:
    14.929
    Адрес:
    Новая Москва
    Судя по этой фразе, ситуация совсем тяжелая...
    Зарядите полностью током в 2 Ампера, а потом - разрядите током Ампер 5 Вольт до 11,5 и сразу зарядите таким током в 2 Ампера.
    И так 2-3 раза. Больше ничего Вы не сделаете.
     
  15. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604
    В данных не было самого главного, в таком случае.
    Какое напряжение было на АКБ до первого заряда?