1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.

  1. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Калининград
    По логике (дрУжите?) надо как_можно_быстрее.
    Гель имеет max initial current = 20%
    AGM-> 30%. От ёмкости. ФАКТИЧЕСКОЙ. Вы её знаете? КТЦ? Вот отсюда и пляшите. Если разряд глубокий (От ёмкости. ФАКТИЧЕСКОЙ.)- то использовать данные для FLOAT VOLTAGE для cycle use. Если неглубокий- то для standby use. Это всё есть на корпусе любой нормальной АкБ. А Дельта ГэИкс- более чем нормальна...:hello:
     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Калининград
    Во, теплее! Да, у свинца кол-во залитых А*ч не равно потраченным- если зарядить правильно, до конца и насыщения...
    Только ПРОЦЕНТЫ Вы можете посчитать, только проведя КТЦ. Так как до него Вы имеете только числитель, а знаменатель- неизв., только он заведомо менее паспорта. (Сфакт<=80А*ч)
     
  3. igorrius
    Регистрация:
    07.11.22
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    33

    igorrius

    Живу здесь

    igorrius

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.22
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киев
    ого, аж 0,3. а аккумулятору ничего не будет от трекратного превышения рекомендуемого для зарядки свинцовых зарядный ток 0.1с ? получается я могу свой 110 спокойно заряжать током 15 ампер ?
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.230
    Благодарности:
    15.221

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.230
    Благодарности:
    15.221
    Адрес:
    Новая Москва
    Да, можно, но лучше меньше;).
     
  5. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.004
    Благодарности:
    3.888

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.004
    Благодарности:
    3.888
    Человек просто не понимает что у него наливной кислотник, а 0,3С пишут для AGM

    "превышение" - "рекомендуемого" слова несколько не для вашего АКБ.

    Но стартерному когда он полупустой большие токи не страшны (но нежелательны для долгой жизни). На автомобиле ток генератора может достигать 80-100 ампер. У меня 1,5 кВт генератор легко отдает 100 ампер при "особом желании"
     
  6. PavelKosachev
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    PavelKosachev

    Участник

    PavelKosachev

    Участник

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Добрый день!
    Помогите с выбором ИБП на дачу, задача обеспечить резервное питания газового котла Vaillant Turbotec Plus VUW INT 202-5/5 и погружного насоса скважины (В инструкции указано потребление 850 Вт).
    Максимальное время отключения за время эксплуатации около 8 часов, обычно справляются в течении 2 часов, т. е. целиться нужно в часов 12, чтобы через пять лет оно было 8.

    Перед котлом сейчас стабилизатор 500ВА (SOLPI-M SLP-500).
    Для задачи автономности ПК покупал ИБП POWERMAN BACK PRO 2000 PLUS https://powerman.ru/good/show/516/525/, не смог его использовать поскольку на нем почти сразу срабатывал механизм СРН (Ступенчатый регулятор напряжения - инструкция во вложении), как я понял из-за того, что напряжение в СНТ переходит границу 243В, при этом он включал все вентиляторы и мешал спать.
    Пробовал ставить ИБП после стабилизатора - работает бесшумно, но боюсь, что токи зарядки АКБ выведут из строя стабилизатор, в итоге ИБП сдал.

    Хочу максимально бесшумную схему, возможно через замену всего, что есть.
    Пока не придумал, как посадить насос на этот ИБП, он слишком далеко от котла (кабель через автомат без розеток). Может там вообще отдельный ИБП будет...



     

    Вложения:

  7. CaseFo
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    104

    CaseFo

    Живу здесь

    CaseFo

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Выборг
    @PavelKosachev, Здравствуйте. Эта ветка немного про другое.
     
  8. PavelKosachev
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    PavelKosachev

    Участник

    PavelKosachev

    Участник

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Написано, что выбор и ньюансы, к сожалению, тут именно ньюансы, которые не указаны в ттх этих устройств...
     
  9. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.142
    Благодарности:
    1.696

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.142
    Благодарности:
    1.696
    Адрес:
    Астрахань
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.644
    Благодарности:
    6.924

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.644
    Благодарности:
    6.924
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Стоимость одного кВтч будет составлять 1 доллар" флаг в руки и барабан на шею.
     
  11. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.142
    Благодарности:
    1.696

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.142
    Благодарности:
    1.696
    Адрес:
    Астрахань
    @PavelKosachev,
    ИБП можно Вам самому выбрать на А-электронике или в СибКонтакт. В поиске найдите эти сайты и делайте выбор с учётом Ваших желаний. Берите с запасом по мощности в расчёте на пусковые токи.
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.004
    Благодарности:
    3.888

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.004
    Благодарности:
    3.888
    Вы не понимаете что такое АКБ?
    Тема о аккумуляторах, а не ИБП.
     
  13. abba567
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    abba567

    Участник

    abba567

    Участник

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Итак, по совету VoronNew, купил и
    ПОЛУЧИЛ !
    СДЭК-ом с доставкой на дом, хотя я этого и не заказывал.
    Заказ от 5 декабря, обещанный срок доставки до 12 февраля, по факту почти на месяц раньше.
    Упаковка очень хорошая, коробка обычного гофрокартона, внутри толстый поролон (похоже), с четырьмя гнёздами под АКБ. Ничего не помято и не подрато.
    Внешний вид АКБ на 4 из 5 баллов. Небольшое вздутие присутствует, но это как и ожидалось. Клеммы стандартные (восстановление) шпильки, приваренные лазером.
    Саморазряд видимо небольшой, остаточное напряжение порадовало, 3.3 десятых вольта, разброс между банками -сотые доли вольта!
    Фото-0441.jpg Фото-0442.jpg Фото-0443.jpg Фото-0444.jpg
    Прибора для измерения внутреннего сопротивления нет.
    Но косвенная проверка нагрузкой показала очень малый разброс по разрядному току.
    Фото-0445.jpg Фото-0446.jpg Фото-0447.jpg Фото-0448.jpg
    Короче электрические параметры мне ООочень понравились.
    Молодец китаец, не обманул, подобрал банки по параметрам, как и обещал.
    Ставлю 5 баллов, солидная фирма, качественная Б/Ушка.
     
  14. CaseFo
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    104

    CaseFo

    Живу здесь

    CaseFo

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Выборг
    @abba567, Хорошее дело. Я не понимаю как, - но электричество хранится в этих синих кирпичиках замечательно.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Калининград
    Принёс. Дозарядил. Запустил разряд.
    1-ое- нагрузка ~200Вт явно многовата для DEXP Gel-AGM-EFB-Carbon-Marine-Solar 12V 100Ah...
    :aga:
    Мгновенно присел к 13,00В, за 30"- к 12,50, за 60"- к 12,45В.
    Все остальные данные- по завершению КТЦ...