1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.

  1. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Естественно, если балансировки нет, то система защиты батареи её родимую (АКБ) и сохраняет! Для этого и делается дубль. Стоимость лития иногда выше стоимости инвертора. А надутый литий (в отличии от прокипяченых NiCd или Pb) умирает. Трясетесь над своими инверторами и не знаете с какой стороны к ним подойтить? Вроде все разжевано на основе мирового опыта и на ложечке поднесено. Но у Вас свое видение. Так сделайте хоть что-то как Вы видите и смысл отрывка "опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг"(с) станет очень понятен и будет о чем трындеть.
     
  2. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    2.523

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Туапсинский район
    knd3203b 60v 100A, интересно что лепят Jk или какие там есть. Тут к примеру 60В, а мне и 100В будет мало, выше в табличке нет параметра Вольты.
    100a.png
    К примеру, "накрывается" солнечный контроллер, и все 130 -140В в моем случае идут на БМС,
    и токи тут не причем, накрываются ключи, и все это на АкБ, вот и надо себе подобрать ключи по параметрам.
     
  3. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.818
    Благодарности:
    7.086

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.818
    Благодарности:
    7.086
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эти мосфеты стоят на BMS 3-5s.
     
  4. Monosov
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    0

    Monosov

    Живу здесь

    Monosov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Побратимово
    для защиты от перенапряжений ставят супрессоры и варисторы параллельно ключам. Мосфеты в бмс стоят последовательно, поэтому могут коммутировать удвоенное напряжение. Не в курсе, для чего соединяют последовательно диоды в высоковольтных выпрямителях?.. :)]
     
    Последнее редактирование: 31.05.23
  5. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    2.523

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Туапсинский район
    Китайцы тебе все поставят? за 200р. Последовательно могут, горит или открыт один мосфет, второй что может, его и не отключит бмс, диод будет накачивать акб до посинения. Так что с диодами там? посчитал какой ток заряда выставлять, или там не убить батарею в ноль. Как соединяем три комплекта акб.
     
    Последнее редактирование: 31.05.23
  6. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.998
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.998
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Так это понятно, у меня 3,3 стоит, я о том что при 4,5 балансировать нечего отличие в 0,003 а порог балансировки стоит 0,010

    Ну это пока они у меня условно новые, по данным jk два цикла, инвертор ежедневно пилит по 5-10% в режиме sol
     
  7. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Не убегает и не нужно балансировать если своевременно проводить КТЦ и обслуживание (долив электролита, контроль плотности, проведение выравнивающего заряда при повышенном напряжении с контролем температуры и т. п.) как написано в инструкциях по эксплуатации. Зачастую, складские боссы проводят оптимизацию штатного расписания, сокращая профессиональных аккумуляторщиков доверившись россказням продаванов с хитрыми балансирами для панцирников ...Типа "ваше умное зарядное само все и так делает, а балансиры доделают...вы покупаете у нас чудо-коробочку и можете обойтись без аккумуляторщиков, а машинисты погрузчика/штабелера и сами смогут воткнуть штекер на зарядку в конце смены ".. а дальше занавес...
    И для УПС не все однозначно - некоторые вообще не умеют провести полный цикл дозаряда АКБ по инструкциям. В лучшем, если выходят на буферное напряжение Pb, а то и держат его выше допустимого разгоняя/высушивая его, не говоря уже о температурной компенсации при заряде. Нормальные ups даже ставят в помещения с системой кондиционирования...а к некоторым стойкам в каморках без банного венечка и подходить не хочется...
     
  8. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    2.523

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Туапсинский район
    Ты по делу давай, без ляпов, еще раз
    К примеру, два мосфета мах по 60в, к ним идет 100В, один мосфет открылся, какое напряжение на закрытом? В пассивных балансирах это тоже надо учитывать. Не торопись, думай.
     
  9. Dunkeld
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    39

    Dunkeld

    Живу здесь

    Dunkeld

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Утсйоки
    Здравствуйте!
    Спецы, что в нынешних реалиях посоветуете купить?
    Тихонько помирает гибридная стартерная тюменская 190Ач батарейка. Нагрузку 120-140Вт с 300-м эковольтом стала держать максимум 2ч. Раньше держала до 6-6,5ч при отключении на 11.5В Прожила счастливо 6 лет. При 15-20 градусах и с относительно регулярном (пару раза в год) обслуживанием Порылся в инете, гибридов уже никто не выпускает, а кальций в моем понимании даже при 12в отключении столько не проживет. Или я ошибаюсь?
    Аналогичный по фактической полезной емкости АГМ это минимум 100-ка и начинается от 20тыщ. Жаба против
    Спасибо
     
  10. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.701

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.701
    Адрес:
    Астрахань
    А всё остальное ещё дороже !
     
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.818
    Благодарности:
    7.086

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.818
    Благодарности:
    7.086
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У китайцев велогенератор купить... человек в пике до 500вт может вырабатывать, длительно как раз 150-200. И физо подтянете и эл-во будет, знай котлетки в биореактор подкидывай :aga:

    А если серьёзно то https://aliexpress.ru/item/1005001716510156.html 4шт по 105а*ч + тышшонки за полторы БМС.
    ближе к концу месяца будет очередная распродажа и возможно ещё удастся сэкономить.
     
  12. Dunkeld
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    39

    Dunkeld

    Живу здесь

    Dunkeld

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Утсйоки
    Остальное какое? ЛиФер?) я то как раз смотрю на стартерные обычные. 190-200Ач кальциевая батарейка по идее даст мне те-же 6 часов, вопрос сколько она проживет при отключении на 12В. Если 4-5 лет проживет меня бы это устроило, при цене в 12-13 тыщ. Гибридная прожила без проблем вообще, на 4-5 году емкость была почти как у новой, дохнуть стала резко на 6-м году
     
  13. Dunkeld
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    39

    Dunkeld

    Живу здесь

    Dunkeld

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Утсйоки
    Ага. Спасибо. Интересно. Я, если честно, в тему лиферов пока особо не вникал, если не сложно, в кратце, сколько реально безопасно с них снимать от заявленной емкости чтобы не умерли через пару лет? Температурный диапазон ну пусть +10 - +20
     
  14. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.818
    Благодарности:
    7.086

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.818
    Благодарности:
    7.086
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При глубине разряда 70-80% производители заявляют 2000-3000 циклов (против ~400 у AGM свинца).
    При типовом использовании без форсмажора типа "ой я яго убил уронив гаечный ключ на клеммы" или скажем заводского брака лифер имеет все шансы пережить и ИБП и те устройства которые он должен питать.
    Я сейчас использую ячейки которые в прошедший НГ отпраздновали своё десятилетие. До этого они и на складе повалялись 3 года и 5-6 лет простояли в составе ИБП в буферном режиме. Ёмкость и сопротивление по прежнему как у новых.

    В общем при нынешней цене на приличный лифер дешевле чем на новый AGM свинец повод "вникнуть в тему" очень даже хороший.
     
  15. Dunkeld
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    39

    Dunkeld

    Живу здесь

    Dunkeld

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Утсйоки
    [QUOTE="VoronNew, post: 31628183, member: 990308"
    В общем при нынешней цене на приличный лифер дешевле чем на новый AGM свинец повод "вникнуть в тему" очень даже хороший.[/QUOTE]
    Благодарю. Да пожалуй стоит повникать. Единственное, почитал отзывы на али про конкретно эти ячейки, ВСЕ кто их тестировал пишут про 70-80% от заявленной емкости и с большой вероятностью предпологают что они б. у. Кто не тестировал пишут что хорошие и красивые)