АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.

  1. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    964

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    964
    В связке со свинцом предпочтительнее, про ВЫГОДНЕЕ может не так как хотел выразился. Но к свинцу ёмкость добавить только его вижу как решение. И в этих рамках используемого напряжения не так прихотлив к балансировке будет и также можно отсоединив для других целей использовать. Тот же электромотор лодочный запитать, по весу у лифёра выигрывает .
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Не вижу проблем с литием+свинец
    Крайние точки
    Литий - Свинец
    Конец Заряда 3,625 - 14,5
    Буфер 3,33 - 13,32
    Конец Разряда 2,8 - 11,2

    Это крайние точки, разумеется их можно корректировать в зависимости от режима эксплуатации
    Ведь у каждого свой режим от полной автономии до редких отключений.
    Соответственно можно все три точки корректировать.

    Вопрос стоит только в возможности выставить точно эти напряжения.
    Например в данный момент (буферный режим с редкими и короткими отключениями) у меня точки
    3,6 - 14,4
    3,325 - 13,3
    2,875 - 11,5 конец разряда можно, на БМС, поднять до 3 вольт (в случае циклических частых разрядах) и инвертор уже будет работать до 11,5 уже только от свинца.
     
  3. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    964

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    964
    В большинстве дешёвых ибп никаких настроек нет, заряд до 14.0 вольта, буфер 13.6 вольт в лучшем случае (в основном выше). Отключение от акб 11 вольт, редко на 10.5 бывают изделия. По лифёрам могу точно сказать то что мы б/у покупаем после 3.1 вольта разбег прилично увеличивается. У кого есть возможность в сборку ячейки подобрать конечно у них проблем не будет. Литий ион разбег ячеек после 3.6 вольт, также заряжать сборку 3S до 12 вольт и не заиметь при этом разбега вполне реально довольно таки долго. Опять же повторюсь всё пишу для ёмких акб с использованием мизерных токов. 0.1-0.2С для лития это ни о чём, а для свинца как раз норма .
     
  4. Dingo
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    477

    Dingo

    Живу здесь

    Dingo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А БМС ку как настраиваете, по цифрам? У вас вроде Jk ?
     
  5. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    jk.jpg

    Полный заряд 3,65 т. к. стоят в буфере 3,325 (отключения ну очень редкие и в режим заряда не переходит, это напряжение примерно соответствует 85% заряда). Если появятся проблемы с сетью переведу на 3,6 и подниму буфер до 3,35
     
  6. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    964

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    964
    Скриншот 11-07-2023 182152.jpg

    Всё таки любопытство взяло верх, да плюс ещё и на четыре тысячи дешевле купил. Ради интереса поставлю в резерв к бесперебойнику на свинце. Лежит без дела Энергия ПН 500 и AGM 140 Ач с остатком около 60 % от ёмкости, насчёт использования в дальнейшем данных ячеек не переживаю (всё равно пригодятся) .
     
  7. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    Добрый вечер, друзья.
    Уже вторую неделю выбираю АКБ 100А/ч для своего ИБП для буферного режима (котёл 120Вт). Ув. Андрей-АА подсказал выбирать из двух фирм Delta и MNB. Я из деревни, и у меня есть возможность приобрести аккумуляторную батарею только на известном маркетплейсе О*н. Собственно батарей фирм Delta и MNB там много, но у всех подозрительно мало отзывов. Зато наткнулся на батарею фирмы Vektor (Аккумулятор Vektor Energy GPL 12-100, 12V, 100Ач), у которой много хороших отзывов и цена на 10т.р меньше... Может быть тут есть владельцы таких аккумуляторов, или те у кого был опыт (плохой или хороший)? Подскажите, пожалуйста, как быть? Стоит ли покупать их, или лучше не экономить и купить проверенную фирму которую тут подсказали?
    Я в этом еще пока плохо разбираюсь, так как только сейчас встал вопрос аварийного питания котла.
    Заранее спасибо!
     
  8. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.726
    Благодарности:
    7.002

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.726
    Благодарности:
    7.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @alekshin, сравните заявляемый вес этого самого вектора и скажем дельты... хороший 100а*ч от 30кг только стартует.
    Но и разница в 10тышш на 100а*ч аккуме это оочень дофига... как бы не лежалые аккумы с таким дисконтом продавали.

    upd. Хотя глянул на Озоне сейчас на него скидон с 30 до 20к и наверно с таким дисконтом можно смириться и с 29кг веса :)
     
    Последнее редактирование: 23.08.23
  9. Umbrella-az
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    202

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Свинцовый акк придётся менять через 2-3-5 лет. Чтобы он не потерял ёмкость быстро, его не надо разряжать глубже 70%. Подумайте над lifepo4 акком, его можно разрядить "в ноль" до срабатывания bms. На авито есть с доставкой сдэк/почтойРФ в диапазоне 24-30тр за 100-150Ач. Даже если там китайские "клянусь Си! это сто! настоящая литокала, заводская сборка!", примерно равные нашим 80Ач, то это больше, чем вам выдаст свинец.
    В комплекте лучше УПС с регулировками напряжений и зарядного тока типа ecovolt termo 612.

    Надысь соседу помогал померить ёмкость 12В/150Ач литокалы + eco-612, оно по 220В на 300Вт активной нагрузки измерительной розеткой выдало 1,45кВтч. Ну формально 120Ач, но кпд упса тоже надо учесть.
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    Ага. У меня 13 лет проработали. И если бы я их не попытался восстановить, то и еще чуть протянули бы.
     
  11. Umbrella-az
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    202

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    "Собираюсь жить вечно. Пока всё идёт по плану." (с) ;)

    Под кондеем стояли и работали до половины ёмкости раз в год - мож оно и 13. А вот у ышшо одного соседа стояли "под котлом" 5 лет пара delta 12/50 (упс на 24В), зимой в очередной раз свет чик и акки через 10мин ффсё. Чей пример выберем, при всём уважении к вашей профессии?
    Лифер гарантированнее живёт по времени, чуть менее прихотлив к повышенной температуре, но каждый сам выбирает: акк это тупо расходник или долговременное вложение. Ценник сравнимый даже в текущих условиях, мне так кажется.
     
  12. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    Добрый вечер. У меня, кстати, Ecovolt Termo 312. Какие подводные камни с этими лиферами? Тут не всё так просто как со свинцом (установил нужные параметры зарядки и забыл)?
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    С лиферами сплошные подводные камни. Для их использования по конкурентной цене надо сначала стать специалистом по ним, и только потом можно получить экономический эффект.
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Вы понимаете что страшно эксплуатировать со старыми и убогими (по современным меркам) ИБП?
    Страшно, потому как такие ИБП не гарантируют заявленных характеристик по уставкам напряжений.
    Страшно, потому что лифер отключит себя от ИБП, когда оно косячит по напряжениям и кирдык зайдет к вам (к ИБП) в гости.
    Решение за три копейки (с помойки) давно известно, подключите к лиферу параллельно старый AGM на 7 а*ч и проблема тихонько вышла за дверь.

    п. с.
    Тут другой вопрос, Вы не хотите брать на себя ответственность перед клиентом.
    Но это не мешает так делать самими клиентами, разумеется "на свой страх и риск" как сейчас модно говорить
     
  15. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    Подскажите, пожалуйста, а Ecovolt Termo может продолжать безопасно работать после отключения акб? Или он в зоне риска?

    А вот по поводу зарядных характеристик: те что выставляют для лифера, так же подходят и для AGM? Это безопасный метод?