1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.

  1. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.057
    Благодарности:
    3.928
    Разговора о ИБП не было :hndshk: и не заикались, только о АКБ вещаем.
    Всё в теории, а практика, она вещь жестокая
     
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.734
    Благодарности:
    7.010

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.734
    Благодарности:
    7.010
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Встречаются и такие... например беленький APC CS 650VA у меня именно так отрубается минут через 20. Включаешь его и ещё 20 и так до окончания батареи.
    А вот разобранный с фото наверно настолько упростили, что даже таймер вырезали :aga:
    Но при всём при этом он имеет 2х стадийную зарядку в начале заряд до 14,1V и затем перевод в буфер на 13,54V то есть он просто создан для лифера :|: ему бы ещё чистый синус и был бы "выбор редакции".
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.796
    Благодарности:
    6.713

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.796
    Благодарности:
    6.713
    Адрес:
    Калининград
    @VoronNew, Ви таки вредный член. Общества. Вместо того, чтобы озвучить модель кошерного ус-ва, лепите всякий негатив ненужный...:aga:
    ЗЫ и таки прёт от невынутой транспортировочной защиты акка от подключения к ИБП...:)]
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.324
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.324
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    В общем, Вы, думаю, поняли, что чтобы протащить такую халяву надо получить "образование" в этой области, а потом еще и рисковать тем, что котел не успеет остыть за это мизерное время;)?
    А если не хотите разбираться, то есть нормальные синусные ИБП с АкБ достаточной емкости, чтобы твердотопливный котел успел остыть.
     
  5. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    91

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Удмуртия
    Прошу высказать мнение по выбору АКБ между марок Leoch и WBR.
    Delta просьба не советовать. Дерьмо ещё то.
     
  6. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.734
    Благодарности:
    7.010

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.734
    Благодарности:
    7.010
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это Вы наверно про серию DT, а смотреть у дельты надо на HRL.
    Ни Lеoch ни WBR не лучше Delta HRL
     
    Последнее редактирование: 14.09.23
  7. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.692
    Благодарности:
    2.430

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.692
    Благодарности:
    2.430
    Адрес:
    Туапсинский район
    Причина столь существенного недовольства? Может в оборудовании?
    Оно кипятит в буфере акб, тот за год и сдыхает.
     
  8. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    91

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Удмуртия
    В апреле прошлого года приобрёл 7 (семь) HRL-X для использования с ИБП АРС и Ecovolt. В последнем случае АКБ соединялись параллельно. Все эти АКБ вышли из строя к концу года после начала использования.
    Несколько АКБ вздулись в т. ч. с использованием ЗУ Бережок-14 (однозначно исправным), простояв перед этим отключенными квартал. За это время ЭДС на клеммах упала до 10 вольт.

    В общем, прошу писать по вопросу, если имеется обоснованное мнение.
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.324
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.324
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    Delta - нормальные АкБ. Проблема с ними может заключаться в том, что есть Дельты на заметно разные напряжения заряда. И если эти напряжения у ИБП не соответствуют напряжениям АкБ, то они быстро выходят из строя. Также есть проблема с температурой АкБ. При её завышении срок её жизни резко снижается.
     
  10. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    91

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Удмуртия
    Температура постоянная около 20 градусов С.
    Напряжение и ток заряда выставлялись по data sheet к данной модели в случае с Ecovolt (есть такая возможность). Бережок выставляет эти параметры сам по обратной связи от АКБ и своему алгоритму. Несколько лет заряжаю им разные АКБ и никаких проблем с ними нет.
    Есть Delta CT 1230, которому лет 7. До сих пор работает, но ёмкость уже снизилась на треть точно.

    Давайте про Leoch и WBR. По Delta у меня вопросов нет.
     
    Последнее редактирование: 14.09.23
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.734
    Благодарности:
    7.010

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.734
    Благодарности:
    7.010
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вполне себе обоснованное - Delta HRL 12-26 в эксплуатации порядка 70шт с ноября 2018г. в составе 24-48V сборок, ни один не вздулся и не вышел из строя.

    И тот и другой "обычные" ничем не выдающиеся хорошие аккумы.
    Берите любой, результат скорее всего будет идентичным с Delta.

    зы. на WBR с год назад заменили штук 80 купленные на год раньше Delta аккумы марки Vostok и статистики никакой нет.
     

    Вложения:

    • IMG_20181122_114054.jpg
  12. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    91

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Удмуртия
    Если правильно понял, АКБ Vostok отработали 5 лет и их заменили на WBR по причинам, не связанным с особенностями самих АКБ?
     
  13. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.734
    Благодарности:
    7.010

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.734
    Благодарности:
    7.010
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меняли условно "по регламенту" Нет ни времени ни сил и главное желания бегать по куче аппаратных и устраивать КТЦ сборкам чтоб понять пора или не пора. Так же в следующем году будут меняться и Delta...
    Весь вопрос в состоянии снятых Востоков. Часть из них оказалась в ооочень хорошем состоянии, а у части под половину ёмкости.

    зы. Востоки ни в коем случае не рекомендую так как в 18м году под одной маркировкой приехали аккумы с 3х разных заводов, с разным весом и сопротивлением (на фото эти 3 разных аккума). 2\3 внешне были вылитая Delta с круглыми крыжечками (только чёрного цвета) и параметрами соответствовавшими даташитным и именно они отработали 5 лет. А 1\3 более лёгкие с повышенным сопротивлением и недобором ёмкости и они высыпались раньше. Может с тех пор ситуация улучшилась, но проверять это лично я не желаю.
     

    Вложения:

    • IMG_20180124_172300.jpg
    Последнее редактирование: 14.09.23
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.324
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.324
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    1. Зарядное устройство не может знать какие нужны напряжения для данной АкБ, поэтому этот Бережок вполне мог их испортить.
    2. Если Дельты за год вспухли при нормальных напряжениях заряда и температуре, то это, скорее всего, подделка. Брать АкБ нужно только у серьезных дистрибьютеров.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.796
    Благодарности:
    6.713

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.796
    Благодарности:
    6.713
    Адрес:
    Калининград
    Да прекратите вы все про Восток, Дельту, Бережок!
    Вам же прямым по белому сказаНО:
    и
    !