1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Настройка Daesung E24

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.

  1. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    Если котел 2022г то это последняя модификация. Параметр PC должен быть 07, это соответствует котлу E14. Можете понизить его до E12 изменив параметр на 06.
    Ниже есть только 05 для E10, но это уже котел с меньшей горелкой, лучше не надо.
    Еще ниже тоже не надо, котлов с параметрами 01-04 просто нет.
    Температуру просто проверьте термометром. Если действительно гораздо горячее, вызовите мастера с манометром, пусть подрегулирует максимальное и минимально давление газового клапана в котле. Есть вероятность что котел просто не может корректно модулировать пламя, упирается в завышенный минимум.
     
  2. PavelShalaev
    Регистрация:
    19.01.23
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    PavelShalaev

    Участник

    PavelShalaev

    Участник

    Регистрация:
    19.01.23
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Понял. Спасибо
     
  3. cattani_
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    cattani_

    Новичок

    cattani_

    Новичок

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    @GreenX5,
    На котлах выпуска 21 года (2021.04.30 модель E24) нельзя понижать параметр PС, чтобы меньше "тактовал"?
     
  4. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    Можно понизить чтобы снизить мощность котла в режиме отопления, тогда будет плавнее нагревать теплоноситель, что косвенно может (но необязательно) немного снизит частоту тактования.
    Кардинально с тактованием европейские, например, производители борются другими методами - зашивают в прописку настройки:
    1. cлежение за температурой в десятых долях с регулировкой дельты
    2. задаваемый таймаут между включениями горелки
    В Дайсунг всего этого нет, или где до этого добраться - неизвестно. Производитель не отвечает, представительство не знает. Делегировать эти функции внешнему умному термостату тоже не получится - здесь в котлах вместо сухого контакта возможно подключение только фирменного тупорылого термостата с цифровым обменом данными DR-102 у которого нет настроек подавления тактования.
    Короткий ответ - НЕТ, снижение PC не подавит тактование, только немного снизит.
    Что делать - страдать. Изобретать, выкладывать решения сюда.
    -
    Для вопросов по конкретному котлу указывайте
    - Модель котла.
    - Год выпуска по стикеру если есть
    - Какой сейчас стоит параметр PC. ТОЧНО ТАК КАК НА ТАБЛО. Со всеми "ненужными казалось бы" ноликами впереди, это важно для опознания модификации линейки котла.
    -
    Для E24 2021 тоже можно снижать.
     
    Последнее редактирование: 10.10.23
  5. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Здравствуйте ув. мастера и участники. Хочу узнать ваше мнение, открыты ли у вас данные заглушки? Человек пишет про проблему с хлопками (нашего котла) и решил её открыв эти заглушки. У меня они закрытые.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20231016_001432_UC Browser.jpg
  6. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Отопительный сезон ещё не начался вот решил вспомнить свою проблему. Она ведь никуда не делась) Есть ощущение, что проблема в этом. Не хватает воздуха. Вот и интересует как у других с этими заглушками
     
  7. seamanSPB
    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    seamanSPB

    Участник

    seamanSPB

    Участник

    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Заглушки закрыты, хлопков нет.
     
  8. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    1. Правая заглушка открыта, для уменьшения шума от турбины туда вставлена труба.
    2. Снижена мощность котла с E24 до E14.
    Не помню после какой именно из этих процедур сразу пропали хлопки, но их по сей день больше нет.
    За неимением точного диагноза что же там хлопало, предположение остается прежним - какая-то из плоских железок изгибается при нагреве - дополнительный подбор холодного воздуха в полость котла и снижение мощности котла не дают той мерзкой железяке нагреться до изгиба с хлопком.

    изображение_viber_2023-10-16_12-13-45-397.jpg

    Варежка как пылевой фильтр.
     
  9. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    В новых квартирах у нас массово устанавливают эту марку котлов. Я спрашивал многих и они ответили что норм для этой марки хлопки. Получается, что есть партии с этим дефектом.
     
  10. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Если не сложно ваши настройки хотелось бы посмотреть под E14.
     
  11. hohol7186
    Регистрация:
    25.11.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    hohol7186

    Участник

    hohol7186

    Участник

    Регистрация:
    25.11.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    У меня е12 20 г. в. PC= 00 котел тихий, холодильник громче.
     
  12. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Для вашей модели вроде PC 06 по умолчанию.
     
  13. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Справочников много, параметры разные почему то. Вот смотрите стр. 33
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 16.10.23
  14. seamanSPB
    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    seamanSPB

    Участник

    seamanSPB

    Участник

    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Пристроил террасу. Из-за чего пришлось удлинять коаксиальную трубу. Подумал, подумал и решил утеплить. Размышлял так, чтобы в всасывающей трубе не образовывался конденсат и во время работы в котёл попадает уже немного разогретый воздух. Длина наружной трубы получилось 3 метра, внутренней 3,5 .планирую террасу застеклить, забор воздуха будет изнутри террассы, а отработанный газ уходить в наружу. По ощущению (чисто субьективно), котел стал работать тихо. У нас пошли холода, котел в работе. Пока нареканий нет. Что скажут люди с опытом. Чего ждать? Может мысли какие, лучше должен работать, хуже. Может, для такого случая, настройки какие-то поменять, поиграть попробовать?
     

    Вложения:

    • IMG20231016155947.jpg
  15. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    Только PC снижен с OA до 07, остальные по дефолту, не вижу смысла менять.