1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Настройка Daesung E24

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.

  1. hohol7186
    Регистрация:
    25.11.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    hohol7186

    Участник

    hohol7186

    Участник

    Регистрация:
    25.11.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Pt сделал 08 всё стало збс, никаких прыганий, 8 мин котел молчит несмотря на снижение температуры воздуха, расход газа волшебный меньше 2х кубов.
     
  2. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    Решение проблемы тактования котла на скорую руку.
    - Описание проблемы: Производитель не дал способов и параметров выставить дельту - гистерезис для задания "коридора невключения" котла на отопление, например хорошо бы выставить например дельту 0.6 градусов, тогда при выставленных на пульте 25 градусах, котел запускался бы на 24,7, остановка на 25,3. Следующий запуск опять на 24,7. Или хотя бы временная пауза невключения как у европейцев, например не запускать отопление минимум 10 минут после останова.
    Но ничего этого нам не дали, в итоге Дайсунг дергается как эпилептик вкл/вык на границе заданной температуры, т. е. при заданных 25 он дает команду вкл на 24.99 и выкл на 25 (теплое дуновенье сбоку). Жесть. Другое имя - тактование.
    - Правильное решение - отловить изготовителя и выпытать есть ли регулировки. Оказалось нереально, представителю Дасунг Рус это по барабану, соотв. в сервисной инструкции ни слова, офиц. дилеры тоже соотв. разводят руками (и ногами).
    - Быстрое решение - находим прозрачный контейнер, я например нашел форм - упаковку от какой-то комп памяти в форме корытца, достаточно герметично накрываем им пульт, края крепим скотчем к стене.

    изображение_viber_2023-01-05_10-33-43-951.jpg

    - Как это работает - На пульте выставлено 25гр, но выключится отопление на 25,3, т. к. воздух внутри контейнера прогреется позже. Включится на 24,7, т. к. воздух внутри контейнера остынет медленнее. И не реагирует на конвекционные движения воздуха вокруг. Цифры грубые, для понимания.
    - Зависимости - Чем больше объем воздуха в контейнере, и герметичнее (нет щелей), тем больше гистерезис.
    - Что еще применить - например маленький пищевой контейнер с крышкой, крышку крепим к стене, пульт к крышке, контейнер вщелкиваем в крышку, в результате получаем конструкцию с быстрым доступом к пульту.
    Ничего не нашли подходящего? Снимаем пуль с салазок, натягиваем на него целлофановый пакетик, надуваем, замыкаем край замочком или скотчем (душим как террориста в Гуантанамо), вешаем пульт на место.

    Всем - удачи и с Новым годом, корейцам - наше "Алё!".

     
    Последнее редактирование: 05.01.23
  3. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Самое правильное но долгое и маловероятное- написать напрямую корейцам...Судя по количеству параметров в сервисном меню все там есть и даже больше
     
  4. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    Попробуйте. Я писал - тишина в ответ.
     
  5. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    В этом действительно есть проблема. У меня включается при 23.99 градусов. За пару секунд набирает эти 0.1 и вырубается.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Может через емкостной электроводонагреватель.
    Емкостной водонагреватель косвенного нагрева, работающей в связке с газовым котлом, называют бойлером.
     
  7. chelghost
    Регистрация:
    12.12.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    chelghost

    Новичок

    chelghost

    Новичок

    Регистрация:
    12.12.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Коллеги добрый день !
    Кто знает как подключить к Daesung E24 контроллер управления ZONT
    Как я понимаю на комнатный термостат идет цифровая шина
     
  8. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    Изготовители этой приблуды должны знать, спросите
    https://zont-online.ru/universalnye-kontrollery/#callbackForm
     
  9. hohol7186
    Регистрация:
    25.11.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    hohol7186

    Участник

    hohol7186

    Участник

    Регистрация:
    25.11.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    При сильном ветре выпадает в ошибку АЕ, можно ли снизить чувствительность прессостата покрутив винт регулирования?
     
  10. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Азиаты обычно не сильны в английском, в немецком и русском вообще ни бум-бум, так что письмо они примерно с год переводить будут :nono:
    Кстати, видел сегодня это изделие вживую.
     

    Вложения:

    • 97A1027C-A788-42C6-AD27-59B3F46A2EBD.jpeg
  11. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Сейчас выставлены следующие настройки;
    PC = 07
    PH = 50
    PL = 25 (влияет на быстроту нагрева)
    PI = 64 (не стал трогать)
    CH = 10
    dt = 70
    Pt = 07
    Проблема с тресками решилась. У меня трески появляются при остивании до 58 и ниже градусов. Устоновил температуру 70 и ниже 60 не падает (CH = 10). Банальная ошибка установки упанштейна.
     
  12. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Теперь циркуляционный насос работает без остановки и стало ощутимо тепло.
     
  13. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
  14. megasboy
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    megasboy

    Живу здесь

    megasboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ташкент
    Теперь осталось решить проблему первого радиатора. Он на 70% греет. Остальные огонь. При нижнем подключении удлинитель протока ставить есть смысл? Вот и думаю переделать летом на 12 секций и поменять запорную арматуру.
     
  15. hohol7186
    Регистрация:
    25.11.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    hohol7186

    Участник

    hohol7186

    Участник

    Регистрация:
    25.11.22
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    У меня стальные, самый длинный 140см,ленинградка, всё прогревается.