1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Настройка Daesung E24

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.

  1. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    Внимание, исправляю свою описку!
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.234
    Благодарности:
    6.955

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.234
    Благодарности:
    6.955
    Адрес:
    Минск
    @GreenX5, ваша описка (скорее всего, ошибка, так как была повторена несколько раз) и есть в том, что в термостате "нормальным ..." называется контакт, у которого состояние ДО срабатывания термостата для отключения нагрева.
    Другими словами, в PTC20 он уже есть - NC (замкнут, когда требуется нагрев).
    Но для вашей схемы нужен NO, a не NC.
    P. S.
    Поэтому я и задал вопрос другими словами, без упоминания сокращённых названий.
    Надеюсь, такое уточнение будет полезно для ваших коллег "по котлу".
    :hello:
     
    Последнее редактирование: 12.02.24
  3. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    Говорю же у вас проблемы с восприятием информации, без обид. Диалог закончен.
    Кто понял тот уже сделал и наслаждается.
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.234
    Благодарности:
    6.955

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.234
    Благодарности:
    6.955
    Адрес:
    Минск
    А я давно понял, ошибки свои не признаёте никогда.
    Конечно, окончен. Мне с вами больше не о чем говорить.
     
  5. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    Последний раз попытаюсь объяснить тебе здесь.
    И отправляйся как в игнор, это уже невыносимо...
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.234
    Благодарности:
    6.955

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.234
    Благодарности:
    6.955
    Адрес:
    Минск
    Вы неправы в очередной раз.
    Там же почитайте ответ.
    В следующий раз жалоба на вас будет обеспечена и наказание за грубость.
     
  7. Zedenis
    Регистрация:
    05.02.24
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zedenis

    Участник

    Zedenis

    Участник

    Регистрация:
    05.02.24
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Выручайте советом. Модель е24.Судя по всему накрылся датчик температуры гвс. Ошибка АС и ледяная вода ведут только к этому узлу. В нашем городе никто этими котлами не занимается и запчастей на них нет. Пришлось заказывать через маркетплейс по конской цене. Но не это смущает, а сроки доставки в неделю. Жить без горячей воды неделю совсем не хочется. Посмотрев не одно видео пришел к выводу, что в среднем такие датчики имеют сопротивление в 9 КоМ. Если я куплю резистор с таким сопротивлением и воткну его вместо датчика, это прям сильно страшно для котла будет, или как времянка прокатит?
     
  8. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    А вы отсоединили провода от датчика и замерили его фактическое сопротивление при комнатной температуре?

    Неисправность тривиальная, не обязательно для такой диагностики искать мастера именно по Дайсунгам.
     
    Последнее редактирование: 22.02.24
  9. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    upload_2024-2-22_16-2-55.png

    Обычно не датчик помирает, а останавливается турбинка от засоров или износа.

    upload_2024-2-22_16-5-18.png

    А также возможна неисправность сенсорного датчика ГВС

    upload_2024-2-22_16-6-17.png

    Горелка загорается при разборе ГВС (открытие крана горячей воды на смесителе) ?
     
  10. Zedenis
    Регистрация:
    05.02.24
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zedenis

    Участник

    Zedenis

    Участник

    Регистрация:
    05.02.24
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    пока не замерял. банально нечем. И я свалился с температурой.
     
  11. Zedenis
    Регистрация:
    05.02.24
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zedenis

    Участник

    Zedenis

    Участник

    Регистрация:
    05.02.24
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Горелка не загорается. Перед ошибкой показывает температуру 99С
     
  12. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    Тогда действительно очень похоже на датчик. Или замыкание контактов / замыкание цепи.
    Купите самый дешевый мультиметр, пригодится.
    "Какой-нибудь датчик на 9кОМ" судя по спецификации не подойдет.
     
    Последнее редактирование: 22.02.24
  13. Zedenis
    Регистрация:
    05.02.24
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zedenis

    Участник

    Zedenis

    Участник

    Регистрация:
    05.02.24
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Опишу весь процесс. При включении гвс котел переходит из отопления на лейку, на дисплее буквально на 1-2 секунды загорается температура 95-99С, потом котел выдает ошибку. Была бы возможность и время, конечно я бы и тестером померил. но из дома выйти пока не могу, а отодвигать сроки доставки тоже не хочется
     
  14. Zedenis
    Регистрация:
    05.02.24
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zedenis

    Участник

    Zedenis

    Участник

    Регистрация:
    05.02.24
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Обидно, спасибо большое за консультацию
     
  15. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    172
    Адрес: