1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Настройка Daesung E24

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.

  1. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    Да хоть в попугайских крылышках замеряйте, но вряд ли кто на форумах вам поможет, все замеряют и регулируют в mmH2O, и регулировочные данные в сервис мануалах в mmH2O.
    У вас вероятно проблема в вашем "редукторе", обратитесь к тому кто его произвел и продал вам.
    В штатном исполнении Daeseng E24 нет никаких "редукторов".
     
  2. seamanSPB
    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    seamanSPB

    Участник

    seamanSPB

    Участник

    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Можно. В тех же кПа и мбар без проблем. Некоторые производители в них и указывают. Некоторые дублируют в нескольких единицах измерения давления. Например и в миллибарах и в килопаскалях.
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Какие температуры были на котле и в настройках в момент этого действа?
     
  5. juised
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    juised

    Участник

    juised

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Добрый день, такой вопрос, у меня daesung e24, установил и запустил неделю назад, отоплением уже не пользуюсь, включил летний режим и использую только для ГВС. Суть вопроса в чем, на котле выставлена температура ГВС 42, он нагревает больше, на дисплее 48-50 и после остывания воды, держит ее температуру 23 градуса, включаясь на короткое время постоянно (загорается значок лейки, как будто я открываю кран с горячей водой на смесителе, чего я не делал). С 2х контурными котлами раньше дел не имел, это так и должно быть? Настройки не менял ни какие и газовики тоже ни чего не меняли.
     
    Последнее редактирование: 20.04.23
  6. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    @juised, это что-то типа режима "комфорт" как например на аристонах - поддерживает вторичный теплообменник горячим для быстрого старта горячей воды при следующем водоразборе. Идея хорошая, но исполнение дерьмоватое, как и весь софт управления в этом корейском чуде.
    Рад бы Вам рассказать как это попробовать отключить, но этого даже офиц сервисмены с представителями не знают, производитель не дал даже им никакой информации где найти параметры регулировки.
     
  7. seamanSPB
    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    seamanSPB

    Участник

    seamanSPB

    Участник

    Регистрация:
    14.02.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Я извиняюсь за столь долгое молчание, всё дела, всё некогда.
    Я предполагаю, что это мощности котла РС 06, не даёт поднять давление выше?
    Настройки:
    РС 06
    PH 75
    PL 40
    PI 64
    CH 15
    dt 75
    PT 07
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Комфорт это не только в Аристонах. В каких только брендах его не запихали.
    Для двухконтурных котлов абсолютно абсурдная функция.
    Но тут более правильно так. Плата часто универсальные.
    И режим Комфорт это для одноконтурных котлов в связке с бойлером.
    В Дайсунгах кстати я не слышал о возможности его работы в таком режиме. Там в сервисном меню, в настройках вроде и параметра то такого нет.
     
    Последнее редактирование: 24.04.23
  9. Ilian_demon
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ilian_demon

    Новичок

    Ilian_demon

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, модет кто нибудь знает, почему настройки котла E12, не соответствуют мануалу. Я про параметр PC, по мануалу он равен 06, а на деле в моем e12 котле равен 00. Дата котла март 2020 года. Также по мануалу минимальное значение этого параметра 05, хотя на деле при установке значений от 01 до 04 Меняется давление на грелку в сторону увеличения.
     
  10. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    @Ilian_demon,

    Скорее не мануалу, а сервисной инструкции (ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК СЕРВИСНОГО СПЕЦИАЛИСТА).
    Этих сервис-мануалов для дайсунгов Е класс два, до 2021 и после
    Вот таблица для вашего котла

    Снимок экрана (330).png
     

    Вложения:

    • Снимок экрана (330).png
    Последнее редактирование: 30.04.23
  11. Ilian_demon
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ilian_demon

    Новичок

    Ilian_demon

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо, можете подсказать, настройка газового клапана, вернее величины давлений на горелку мин и Макс не отличаются на котлах до 2021 года и после?
     
  12. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    @Ilian_demon,

    отличаются, и довольно серьезно
    до 2021

    Снимок экрана (331).png

    с 2022

    Снимок экрана (332).png
     
  13. 220379
    Регистрация:
    06.05.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    220379

    Участник

    220379

    Участник

    Регистрация:
    06.05.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Добрый день форумчане. У меня котёл daesung e24. Только купил. Подскажите, какая у него минимальная мощность. Котёл 22 года выпуска
     
  14. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    Я табличку дал прямо перед вашим постом, видите её? Там преднастроенные значения максимального и минимального давления газа. Можете высчитать минимальную настроенную мощность пропорционально максимальному настроенному давлению.
    Фактически возможный минимум можно определить уменьшая давление регулировочной гайкой газового клапана до минимального огня без срыва пламени, предварительно отсоединив с рег катушки одну из клемм.
    Без знаний и опыта работы с газовой частью котла экспериментальную процедуру лучше доверить специалисту.
     
  15. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Воронеж
    Успешно испытан метод температурного демпфирования датчика температуры для подавления тактования котла на границе температур.

    Разбираем пульт (сзади четыре самореза), достаем плату, аккуратно, чтобы не выдернуть термистор подпихиваем его пальцем. Ищем в хозяйстве полую трубочку, я применил колпачок иглы мед шприца. С толстой стороны укорачиваем его на треть канц ножом.

    20230508_120204.jpg

    Закачиваем на треть термоклей термопистолетом

    20230508_120516.jpg

    Без промедления надеваем его на датчик

    20230508_120618.jpg

    Капаем термоклей и на контакты датчика, чтобы и их немного термоизолировать

    20230508_121226.jpg

    Собираем плату обратно в корпус, расширив выемки в корпусе под колпачок канц ножом

    20230508_121547.jpg

    Готово.

    20230508_123428.jpg

    Результат - при первом запуске котел тактанул 1 раз, обычно раз 10-20 за это время.
    Принцип работы демпфера - датчик теперь не реагирует на микросквознячки вокруг, нагревается/охлаждается инерционно, плавно - векторно, появился гистерезис около 0.2 град.
    Всем удачи.

    UPD
    Вот еще кардинальное увеличение гистерезиса - берем сам шприц, срезаем упоры, носик, заклеиваем носик термоклеем, из поролона (или ватки, тряпочки) вставляем уплотнительную шайбу, надеваем это добро поверх. Реакция притупляется кардинально, можно проверить подышав теплым дыханием на датчик с этой приблудой и без. Думаю гистерезис поднялся примерно до 0.5 градусов.

    20230508_175704.jpg

    И, да, не забываем сказать "Быть, или не быть?!...(с) наклеить скотч поверх сенсорных кнопок, иначе через год беспонтовая кетайская краска обозначений сотрется без следа. Сенсорика не страдает, проверено.
     
    Последнее редактирование: 08.05.23