1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Всё об автоматических выключателях - 4

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.898
    Благодарности:
    6.371

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.898
    Благодарности:
    6.371
    Адрес:
    Иваново
    нет - но надо смотреть как энергетики мощность ограничили

    можно. ВА подбирается по сечению кабеля
     
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.171
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.171
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Выкладывайте ТУ. Если все как описано, то пользоваться электричеством при таких вводных нельзя.
     
  3. Shashkov1981
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Shashkov1981

    Участник

    Shashkov1981

    Участник

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Часть из ТУ
     

    Вложения:

    • 239EE7AD-BBD1-40D7-A42D-A415ECAB49D6.png
  4. Shashkov1981
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Shashkov1981

    Участник

    Shashkov1981

    Участник

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Разрешенная мощность 5 кВт, о чём сказано в пункте 3
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4А*230В*3фазы = 2760Вт.
    5000Вт/3фазы/230В = 7.2А, неэкзотический номинал автомата 10А, экзотический 8А.
    Похоже на бред. Скорее всего имелось в виду 5кВт по одной фазе, автомат 25А.
    А можно п. 3 поглядеть полностью?
     
  6. Shashkov1981
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Shashkov1981

    Участник

    Shashkov1981

    Участник

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Часть ТУ
     

    Вложения:

    • 165AF026-12EB-464B-B775-298977CCBA4F.jpeg
  7. Shashkov1981
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Shashkov1981

    Участник

    Shashkov1981

    Участник

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    В том то и вопрос, что все подключают 15 кВт на 0,4. Пока нет возможности для подключения такой мощности, в связи с последними подорожаниями. Тем более это дача и там кроме бани и сарая ничего не планирую.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.898
    Благодарности:
    6.371

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.898
    Благодарности:
    6.371
    Адрес:
    Иваново
    @Shashkov1981, а 230В нельзя у них запросить?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну да, это полный бред. Думаю, в "5кВт" закралась опечатка, следует читать "15кВт".
    А 4 ампера произошли от 0.4 киловольт. Видимо сетевики нахрюкались всей конторой, дата ТУ какая?
    Изучайте, однако что позволят ваши 920Вт на фазе:

    222.jpg
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы вообще скрываете подробности, как партизан какой-то...
    Просите 1 фазу 5кВт автомат 25А.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.898
    Благодарности:
    6.371

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.898
    Благодарности:
    6.371
    Адрес:
    Иваново
    У ИЭК линейка ВА от 1А начинается - 4А тоже есть. В красном магазине все доступно
     
  12. Shashkov1981
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Shashkov1981

    Участник

    Shashkov1981

    Участник

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Ничего не скрываю, в общем то. Сейчас 5 кВт стоит около 16 тысяч рублей. А для дачи, я посчитал, что хватит 5 кВт. 15 кВт стоит около 50 тыс, да и нет необходимости в этом. 0,4 выбрано для последующего увеличения (со временем как появятся свободные средства). Тем более трехфазный поверенный счетчик у меня в наличии.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так и страдайте теперь в соответствии с ТУ. Вот только автомат 4А там указан неправильно.
    Правильнее 6А с недобором или 8А с перебором. И при трёх фазах вы никогда свои 5кВт потребить не сможете, поскольку для этого их придётся равномерно нагрузить...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129337/view-image/3vs1.gif
     
  14. Shashkov1981
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Shashkov1981

    Участник

    Shashkov1981

    Участник

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Вот поэтому и задался этим вопросом до оплаты договора. Спасибо за ответ, буду подключать одну фазу с 5кВт. Этого для дачи более чем. На сколько я понял, через три года можно добавить мощности по льготной цене. Если опять сюрпризов с ценообразованием не произойдет
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для дачи может быть, не уверен что 5кВт хватит. Вот для квартиры с газом - нормально, у меня так 1ф 20А 4кВт. А для дачи (не ПМЖ) 3ф 15кВт у меня тоже нормально, всё раскиданное по фазам номинальными токами не превышает даже этих 5кВт на каждой фазе.
    По математике, одна фаза лучше трёх той же мощности, но технологически и денежно хуже по реализации. Ну типа трёх автомобилей на 100 или одного на 300 км/ч.