    Не нашел информации о том в чем опасность использования 4p автомата.
    Тем более что у меня TT .
     
  2. yurkdevl
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    25

    yurkdevl

    Живу здесь

    yurkdevl

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    25
    А вот еще вопрос к знатоку из прошлого
    стоит ли менять вводной кабель после того как отработал один АВ на одной фазе при этом другие 2 не отработали, если сделать ввод в трех фазной сети тремя однополюсным АВ?
    Что будет с этим кабелем на сверх токе?
    А этот кабель наверное закопан глубоко, сверху может быть бетон.
    Или все таки у АВ одна функция защита кабеля?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    "Что сие значит? " ©
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПЕРЕД реле напряжения?
     
  5. yurkdevl
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    25

    yurkdevl

    Живу здесь

    yurkdevl

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    25
    Кабель 4 жильный защищается 3P (или 4P) автоматом
    Кабель 3 жильный защищается 1P (или 2P) автоматом

    Нельзя один кабель защищать двумя и более автоматами
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    Кто-нть че-нть понял? :faq:
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    Можете как-то обосновать?
     
  8. yurkdevl
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    25

    yurkdevl

    Живу здесь

    yurkdevl

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    25
    Ну вроде вы ждете ссылку на ПУЭ запрещающую 3 фазный ввод тремя однополюсными автоматами.
    Вот вас и призываю подумать, может и ПУЭ не нужен. Просто здравый смысл :)
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    L1,L2,N,PE к варочной 2Р или 3Р.
    Нельзя кабель защищать менее чем одним автоматом.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    Помилуйте, разве я спрашивал Вас про соответствующую ссылку?
    Если Вы хотите, чтобы Вас понимали, извольте выражаться яснее.
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.465
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.465
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Да. Сегодня пациент их собирается установить, завтра жаба квакнула и реле крякнуло. Ну в смысле нет его. Не купили
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.334
    Благодарности:
    26.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В целом всё выглядит как-то так. С возможными вариациями...

    Untitled-1.jpg
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.143
    Благодарности:
    3.457

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.143
    Благодарности:
    3.457
    Адрес:
    Москва
    Да. Я понял. Доступ к Интернету расширяется. Галоперидол в стране заканчивается.
     
  14. yurkdevl
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    25

    yurkdevl

    Живу здесь

    yurkdevl

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    25
    ну я думаю если однофазная сеть то 1P (2P) если иначе то 3P
    Не прав?
     
  15. yurkdevl
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    25

    yurkdevl

    Живу здесь

    yurkdevl

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    25
    Ну понятно что в ЩРУ 3P он и защитит а дальше в можно 3 х 1P, ну разве в этом есть смысл?
    зачем там вообще АВ перед УЗМ?
     
    Последнее редактирование: 20.11.22