1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Коэффициент теплопроводности клееного бруса (реальные показатели)

Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Novitsky, 24.11.22.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Иваново
    Вы статей маркетологов что ли начитались. С этими абстрактными числам

    Единственная объективный показатель тут - расход тепла на отопление и вентиляцию за отопительный период

    Доя вас сейчас для простоты со стенами 285мм вы зимой за газ будете платить 10000 в месяц асо стенами205мм 10500

    Все ваши изыскания по теплопроводности выльются в плюс минус 100 рублей в месяц зимой
     
  2. Novitsky
    Регистрация:
    28.03.22
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42

    Novitsky

    Здесь хорошо

    Novitsky

    Здесь хорошо

    Регистрация:
    28.03.22
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    В общем случае коэффициент теплопроводности зависит от температуры, давления и состояния вещества.
     
  3. bukken
    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    1.450

    bukken

    Живу здесь

    bukken

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    1.450
    В МО минимальные характеристики газоблока без утепления, чтобы более-менее было тепло это Д400 400 мм. Но, это самый минимум и то при условии, что каждый блок рабочие будут выравнивать, чтобы не было зазоров, класть на тонкий шов. Но, тут проблема, этот блок рабочие охереют затаскивать на второй этаж.
    Про клеёный брус и не только в этом разделе много тем с его утеплением, так как дует из щелей.
    Если только как летняя дача, то вполне. Но, какая-то дорогая дача выходит.
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Иваново
    Глупости какие

    Давление состояние вещества офигеть как для стены актуальны
     
  5. vladlen@
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.288
    Благодарности:
    9.573

    vladlen@

    Живу не здесь

    vladlen@

    Живу не здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.288
    Благодарности:
    9.573
    Адрес:
    Люберцы
    Комфортная, атмосферное, твердое.
     
  6. Novitsky
    Регистрация:
    28.03.22
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42

    Novitsky

    Здесь хорошо

    Novitsky

    Здесь хорошо

    Регистрация:
    28.03.22
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Кубометр природного газа производит, в среднем, 11 кВт•ч тепловой энергии. При определенных параметрах здания (не буду грузить цифрами, главное, что они одинаковы при обоих расчетах) за отопительный период расходуется 1500 кубометров газа при толщине бруса 285 мм и 1100 кубометров при толщине бруса 205 мм. Теперь считаем стоимость газа. 1500 кубометров — 9 562,44 руб., а 1100 кубометров — 7 012,46 руб. Где разница в 500 рублей? Две с половиной тысячи, однако.
     
  7. Novitsky
    Регистрация:
    28.03.22
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42

    Novitsky

    Здесь хорошо

    Novitsky

    Здесь хорошо

    Регистрация:
    28.03.22
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Я на непонятный вопрос и ответил стандартным определением из поисковика.

    Не понятно, что Вы хотели у меня узнать. Откуда я знаю методику вычисления коэффициента теплопроводности? Если бы знал, то не спрашивал здесь, а посчитал сам. Обычно эти коэффициенты берут из справочников. Про клееный брус ничего нет, кроме утверждений маркетологов.
     
  8. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    7.387

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    7.387
    Адрес:
    Москва
    Скорее, 0,18 Вт/(м•°С). Посмотрите в приложенной книге рис 29 (конкретно для сосны) и вообще раздел с 143 страницы.
    Там и ссылки на источники есть.
    Вряд ли слои клея, с характерной толщиной 0.1-0.2 мм, что то меняют. Придумайте теплоизолятор, который при такой толщине может на что-то повлиять.
     

    Вложения:

  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Иваново
    8,0-8,5 кВт*ч - для традиционных газовых котлов

    Садись, двойка. Вот таких экономистов маркетологи и разводят

    Но 2,5 т. р. разницы за отопительный сезон - похоже на правду
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Иваново
    Так толку только древесину учитывать - надо смотреть всю конструкцию стены - швы между брусьями еще ситуацию ухудшат
     
  11. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    7.387

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    7.387
    Адрес:
    Москва
    Но лучше-то не станет? :)]
     
  12. Novitsky
    Регистрация:
    28.03.22
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42

    Novitsky

    Здесь хорошо

    Novitsky

    Здесь хорошо

    Регистрация:
    28.03.22
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Подробнее, пожалуйста. В чем ошибка?
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Иваново
    Точно не станет.
     
  14. Novitsky
    Регистрация:
    28.03.22
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42

    Novitsky

    Здесь хорошо

    Novitsky

    Здесь хорошо

    Регистрация:
    28.03.22
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    За справочник спасибо.
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.700
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Иваново
    а что вы считали такое вообще?

    1500м3 - это явно не расход газа на отопление за отопительный период.

    Могу предположить что это расход газа за отопительный период на покрытие теплопотерь только через стены - тогда похоже на правду. Но так не считают обычно