1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.

  1. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.469
    Благодарности:
    631

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.469
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    позвонить мастеру, чтобы приехал, как вариант

    еще вариант - позвонить родственникам, которые остались в доме, и сообщить, что душем не пользуются, унитаз спускают только если уж никак, руки мыть - каплями.

    У некоторых бабайка не из дома запитана, например? Вариантов - вагон.

    Ну значит и не узнаете, что она моргает. Особенно весело, когда бабайка за домом. Как у соседа.

    Ну вот, мы дошли до того, что сигнализация не нужна. А у меня уже нескорлько разных аварий было. Но я писал, что у меня главная сигнализация - перестает уходить вода в унитазе, лампу воткнул чтобы узнавать про проблему раньше. Оказалось бесполезно.

    Вообще-то желательно замечать не в первый день, а сразу. Чтобы было время отреагировать

    Гениально. Принимаешь душ, и вгнезано нет воды. Сигнализация должна сработать тогда, когда воду еще можно лить, но меры уже надо принимать

    Если у вас есть умный дом - не возникает вопросов, зачем он нужен. Использования его дл ясигнализации бабайки - просто одна из фич
     
  2. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.142
    Благодарности:
    11.049

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.142
    Благодарности:
    11.049
    Адрес:
    Плюк
    Это который с керхером приедет, все помоет, продует и возьмет от 5 тыс? Стесняюсь спросить, а для чего тогда мы в этой теме обсуждаем работу станции? Что б звонить мастеру?
     
  3. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.469
    Благодарности:
    631

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.469
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну если у вас есть телепорт, чтобы мгновенно перенестись на 5000 км, например, то можно не мастеру звонить, а телепортироваться и сделать самому.

    Я вообще-то обсуждаю работу станции, чтобы знать, что с ней делать, а не чтобы самому с ней ковыряться.

    Кому звонить - есть варианты. Есть те кто все продуют и разберуться. Есть тесть, который может заехать посмотреть работает ли компрессор, например. Или сдохший насос поменяет (запасной в хозблоке лежит).. Есть еще один на все руки мастер по вызову.
     
  4. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    249

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва
    IMG_7954.jpeg IMG_7956.jpeg IMG_7955.jpeg

    Что-то нитраты высокие, как найти причину? Стиральный порошок (био)? Шампунь? Посудомойка (био)? Может быть это из-за него ил нитчатый? Беглый поиск по форуму пока результатов не дал
     
  5. AlexSff
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    2.796

    AlexSff

    Мудрый

    AlexSff

    Мудрый

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Москва
    По анализам очевидно, что слабое перемешивание в АТ. Часть ила лежит и фонит аммонием. Из него и образуются нитраты. Снимите видео аэрации в АТ. Посмотрим.
     
  6. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    249

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва
    На днях обнаружил кусочек пластика который забил аэрлифт в ИО, устранил, сейчас идет частичный вынос Ила, судя по всему нитчатого коричневого, давление в компрессоре 180/200 мм, проверил после того как стала подвисать в прямой фазе
     
  7. Любер69
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    487

    Любер69

    Живу здесь

    Любер69

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    487
    Банку сделайте из АТ и ИО
     
  8. AlexSff
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    2.796

    AlexSff

    Мудрый

    AlexSff

    Мудрый

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Москва
    В обратке. Т. к. если забит
    т. е. рециркулятор, то виснет обратка. При этом АТ аэрируется недостаточно, нет нормальной смены циклов (фаз). Только когда сливается вода из дома. Поэтому в АТ могло накопиться много аммония и нитратов. Но и давление 200 намекает на недостаточность аэрации, если компрессор штатный. Какая у Вас бабайка и компрессор? В общем надо видео.
     
  9. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    249

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва
    IMG_8009.jpeg
    Не уточнил что сверху в углу именно откачивающий аэрлифт не работал (был забит канал воздушный кусочком пластика)
    IMG_8012.jpeg
    через 30 минут, из АТ

    IMG_8010.jpeg

    из ИО
    Бабайка астра 5, компрессор штатный Томас, производительность пока не нашел
     
  10. AlexSff
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    2.796

    AlexSff

    Мудрый

    AlexSff

    Мудрый

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Москва
    Этот лифт ничего не откачивает при штатной работе. Им откачивают избыточный ил в ведро, сняв заглушку на хоботе. Штатно он является бульбулятором для перемешивания содержимого ИО.
    Ил плохой, очень похож на нитчатый. Хороший ил выглядит так: IMG_20240530_140146.jpg IMG_20240530_140402.jpg
    Ну раз так, значит при давлении 200 мм рт. ст. аэрация должна быть никакая. Но точнее можно сказать посмотрев видео. Его нет.
     
  11. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    249

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва


    https://youtu.be/yl6uf-z2ykA?si=LIyW7iv0PhrzkUFO

    https://youtu.be/IWbcLE1IOSg?si=wQqpkmp9Y6-gMU3p
     
  12. AlexSff
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    2.796

    AlexSff

    Мудрый

    AlexSff

    Мудрый

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Москва
    @Xntro, Перемешивание неплохое в АТ. Но если судить по анализам, то явное кислородное голодание ила. Аммония в аэротенке быть не должно. Тест должен быть жёлтый. Да и ил нитчатый заводится при недостатке кислорода. Или сильном перегрузе станции по органике. Сколько, кстати, человек проживает? Тогда под подозрением рукав аэратора. Возможно в нём дырка. Поток то будет, но насыщение кислородом будет слабое. Я бы достал аэратор и проверил рукав и все соединения.
    И ещё надо разобраться с пирамидой, там шапка ила. Или не работает жироловка, или отпугиватель.
     
  13. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Россия
    С дыркой давление 200? ;)
     
  14. AlexSff
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    2.796

    AlexSff

    Мудрый

    AlexSff

    Мудрый

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Москва
    Именно так. Когда дырка небольшая, много воздуха не выходит через неё, но ил попадает в рукав и забивает поры изнутри. Давление растёт.
     
  15. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    249

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва
    3 человека постоянно, проверял на утечки и пока не нашел
    На днях заставлю себя проверить рукава, уж очень сложно их ставить на место)