1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.

  1. viktor_viktor
    Регистрация:
    31.01.24
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    viktor_viktor

    Участник

    viktor_viktor

    Участник

    Регистрация:
    31.01.24
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Второе видео, шапку удалил сачком
     
  2. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    238

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Во время прямой фазы отсутствует бурление в пирамиде, так же была шапка и не было бурления, почистил аэраторы, проверил и прочистил все форсунки и аэрлифты, убедился что все работает как надо, бабайка перестала пухнуть илом и вышла на нормальный режим работы фаз, раньше по 3-4 часа задержки были, теперь как часики
     
  3. alexxxss
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    112

    alexxxss

    Живу здесь

    alexxxss

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Московская область
  4. .Сергей
    Регистрация:
    18.05.08
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    724

    .Сергей

    Живу здесь

    .Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.08
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    724
    Адрес:
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
  5. .Сергей
    Регистрация:
    18.05.08
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    724

    .Сергей

    Живу здесь

    .Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.08
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    724
    Адрес:
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
  6. .Сергей
    Регистрация:
    18.05.08
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    724

    .Сергей

    Живу здесь

    .Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.08
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    724
    Адрес:
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Такие бабайки никогда не воняют. Но у вас особый случай, не связанный с запуском, как таковым.
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Так и должно быть. В пирамиде отпугиватель - на обратке.
     
  9. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Не считая наружного отпугивателя 110ки;)
     
  10. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Дык в приёмной-то в обратке должно бурлить, не? ;) Походу гидрикс совсем захряс... У вас 5ка вроде, так жиклёр аэратора до 2,5мм рассверлите что ли - счас энто модно, говорят...
    А пока в приёмной ни буль-буль - там будет скапливаться гниль и аммиак, а ил на куче нитратов будет всплывать где ни попадя, да...
     
  11. viktor_viktor
    Регистрация:
    31.01.24
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    viktor_viktor

    Участник

    viktor_viktor

    Участник

    Регистрация:
    31.01.24
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    @john kerry, @john kerry,
    Появилось еще больше вопросов:
    1. У меня в приемной вроде в прямой фазе идет бурление. Или его мало?
    2. Что такое гидрикс и захряс?
    3. Как найти жиклер аэратора?

    Да у меня 5-ка.
    Спасибо.
     
  12. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    238

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Действительно сейчас уже нет, видимо какое-то паразитное бурление было :aga:
    Заодно баночку сделал)
     

    Вложения:

    • IMG_8124.jpeg
  13. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    238

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    А – Приемная камера

    Б – Аэротенк

    В – Вторичный отстойник

    Г – Иловый стабилизатор

    1 – главный насос

    2 – насос – циркулятор

    3 – насос – рециркулятор

    4 – жироуловитель (для сбора биопленки с поверхности В и подача на переработку в Б)

    5 – фильтр крупных фракций

    6 – штатный насос с заглушкой (используется для откачки избытка ила «вручную»)

    Блок управления

    находится выше уровня всех перегородок.

    Комплектация: блок управления, компрессор(-ы), электромагнитный клапан (переключает фазы), распределитель воздуха (распределяет воздух с разным давлением от компрессора по шлангам во все камеры), розетки, (блок управления от «Лазури»,

    УФ–лампа «Лазурь», если заказывается блок доочистки).

    Станция работает в двух фазах: прямая и обратная.

    Прямая фаза включается, когда идет поступление стоков, заполняется приемная камера: идет аэрация в Б, Г. Качает 1, 2.

    Обратная фаза включается, когда нет поступления стоков, уровень в приемной камере упал – идет аэрация в А, В. Качает 3, 4. 1 – качает, но с меньшей производительностью. Уровень в аэротенке опускается до нижнего предела насоса рециркуляции, он перестает качать. Поплавок в А уже поднялся в верхнее положение и включилась прямая фаза.

    В случае длительного отсутствия проживающих станция работает в режиме переключения фаз (циркуляции воды).

    гидрикс-мембрана
    Задубела, можно промыть, выше в теме кидали как и чем

    жиклеры просто найти по шлангам от аэраторов
     

    Вложения:

    • IMG_8125.png
  14. alexxxss
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    112

    alexxxss

    Живу здесь

    alexxxss

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Московская область
    Подскажите какие стоки категорически противопоказаны на слив в станцию на начальном этапе (в период запуска и формирования ила). К примеру от посудомойки, стиралки.
     
  15. viktor_viktor
    Регистрация:
    31.01.24
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    viktor_viktor

    Участник

    viktor_viktor

    Участник

    Регистрация:
    31.01.24
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Не понимаю. Я задал 3 вопроса, из вашего ответа узнал только что такое гидрикс. Для чего вы мне инструкцию по эксплуатации скинули?
    Гидрикс установлен в приемной камере?
    Как найти необходимый мне жиклер? Там их 3.
    И самый главный вопрос был "у меня в приемной камере вроде в прямой фазе идет бурление. Или его мало?"
    Я пытаюсь разобраться, не надо кидать сухие выдержки из инструкций по эксплуатации. Лучше разобраться самому, чем приезжают специалисты, выкачивают все, чистят керхером, заливают чистую воду и больше никаких настроек и манипуляций они не знают.
     
    Последнее редактирование: 17.07.24