1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.

  1. lexxs9999
    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    lexxs9999

    Новичок

    lexxs9999

    Новичок

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Подскажите. Возникла проблемма, пропал тайминг отключения обратной фазы. Лягушка работает, электроклапан переключается, при падении уровня в первой камеры включается электромагнитный клапан, но проблемма в том что он вроде как должен, при низком уровне в первой камере где лягушка, периодически отключать обратно, но этого не происходит, клапан греется обратная фигачит постоянно. Замена клапана нужна ?
     
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем? :faq: Там же нет фекалий... Любой дренажник подойдёт опосля фрезы.
    Вполне. А вот чёрная вода как бэ намекает, что ил не утёк, а спокойно скончался и на дне. Нового же ила не народилось, либо мало рождается по каким-то причинам.
    Обычно такую черноту тяжело получить, у всех светло или средне коричневый, а тут зола...
    Везде.
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Когда сгорит;)
    А пока что разберитесь с рециркулятором, почистите его хорошенько, пропал расход. Воздух на него проверьте от самого ежа - вдрук засорился жиклёр?
     
  4. Николаич Т4
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    748

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    748
    Адрес:
    Калуга
    Как же нет) а куда ж они делись из приёмной) Плавает)
    Вода не чёрная ,это на стенках...выше банки давал фото -такая везде кроме приёмной
     
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Дык плавающее откачивать и не надо, тока осадок со дна.
    Правильно - у вас тока приёмная и работает на плавающих, дальше уже нету ила в воде, тока на дне, не размножается видать...
     
  6. AndreyFish
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12

    AndreyFish

    Живу здесь

    AndreyFish

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советом. Использую астра-5 несколько лет. Слив всего - стиралка, туалет, посудомойка. Ванны нет. Живет в доме 4 человека. Обслуживаю станцию 2 раза в год (весна и осень). На выходе вода не очень чистая, много ила выносит. Неделю назад зачерпнул воды в аэротенке во время прямой фазы и поставил отстаивать. Через час лишь небольшая полоска чистой воды вверху колбы, ниже в иле. Похоже какой то неправильный ил у меня. Решил перезапустить станцию - все выкачал дочиста из отстойника, аэротенка, приемной камеры. Модернизировал поплавок (по рецепту @john_kerry). Добился срабатывания датчика на уровне 120 см и замерил продолжительность прямой фазы - 63 минуты. Но при этом обратная фаза растянулась минут до 45 и включение обратной фазы произошло примерно на уровне 80 см. Стоков в момент проверки не было.
    Вопрос 1. Подскажите, пожалуйста. Я правильно понимаю что проблема слишком продолжительной обратной фазы заключается в производительности насоса рециркуляции? Если да, то как исправить? Жиклер продуть? Рассверлить на больший диаметр?
    Вопрос 2. Как правильно ориентироваться при доводке до ума поплавка. На уровни срабатывания 120 и 90 см или все же на длительность прямой и обратной фаз 60-70 минут и 20-25 для обратной?
     
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Энто первое, что делается, независимо от того, что будете пользоваться бабайкой или нет.
    Потом уже времена жиклёрами. И тогда уже поговорим про 1й вопрос. Если потребуется.
    Так не бывает. 5ки обслуживаются кажные 3 месяца при таком количестве народу, а то передоз ила и проч. У вас уже вспух. Банку надо кажный месяц брать, а то и чаще летом. Зимой ил не растёт.
    Мало воды сливаете. Надо не меньше 700-800л.
     
  8. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    Полностью согласна :hndshk:, что Астра 5 на 4 человека уже на пределе мощности была взята, а если еще и воды самый минимум - сколько та стиралка+посудомойка и туалет воды дают - точно в 2-2,5 раза меньше нормы на 4-х человек.
    Ил само собой нитчатый и вспухший, т. к. не хватает кислорода как на окисление органики, так и на жизнь ила + концентрированный сток, поэтому о нормальных биохимических реакциях в этой АУ речь даже и не идет. Ну и само количество ила запредельное.
     
  9. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.040
    Благодарности:
    525

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.040
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа, я все ветки посмотрел, очень много всего давно прочитал, но не нашел в одном месте показателей "здоровья" бабайки

    1. банка с илового отстойника, время успокоения x1 минут, нормальный уровень ила от x2 до x3
    2. банка с аэротенка, время успокоения x4 минут, нормальный уровень ила от x5 до x6
    3. вода на выходе (у меня принудительная откачка, берем с емкости с насосом), показатели по анализам какие критичны?
     
  10. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    "Содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека" - Нормативы согласно СанПин - #1989.
    Вода проверяется тестами Нилпа #2651 на аммиак, нитраты, нитриты и фосфаты. Можете и рН проверить (6,5-8 норма).

    Банка отстой 10-15, потом 30 минут. Как осаждается ил - показатель его седиментационной способности, правильности и пользы.

    Примеры банок с хорошим илом в теме есть и много.

    В ИО ила не должно быть более 50% по банке, лучше 40-45%.
    В АТ - ила 30-35%.
    Лишний ил не нужен в АУ, т. к. дает дополнительную нагрузку по кислороду + является одной из причин нитчатого (перерожденного) ила.
     
    Последнее редактирование: 10.08.24
  11. AndreyFish
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12

    AndreyFish

    Живу здесь

    AndreyFish

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Рыбинск
    Благодарю вас. Сделаю, напишу по итогу.
     
  12. AndreyFish
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12

    AndreyFish

    Живу здесь

    AndreyFish

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Рыбинск
    Спасибо камрады, за ответы.

    Тему подробно не изучал, к сожалению, поэтому купил ориентируясь на маркетинговые материалы. Там указано что станция под 5 человек.

    Можно ли надеятся на исправление ситуации если:
    1. наладить работу фаз по рецепту уважаемого @john_kerry
    2. Обеспечить 700-800 литров стока в станцию в сутки.
    3. Обеспечить обслуживание каждые 3 месяца (как я понимаю речь об удалении тяжелого ила, чистке фильтра, волосоуловителя и прочее с оставлением активного живого ила в станции)
    4. Возможно замена компрессора с thomas ap-60/80 на более производительный или еще какие-то шаги по улучшайзингу станции?

    Или все тлен и надо менять Астру-5 на более производительную?
     
  13. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    Да, менежеры, как и маркетологи многие не обладают специальными знаниями, увы...

    Можно ли надеяться на исправление ситуации - скажу так, придется чуть больше усилий прилагать, но исправить ситуацию можно.
    1. Да, первое - надо настроить правильно фазы - в этой теме много раз подробно об этом написано, посмотрите.
    2. Хотя бы 600-650 минимум литров в сутки, отправьте в АУ стоки с душа (ванной).
    3. Да, за илом придется следить - делайте ежемесячно банки, скорее всего 1 раз в 3 месяца (в теплое время точно) ил из ИО надо будет откачивать практически под 0.
    4. Томас 60 или 80? Если 80, то можно не менять. Когда не будет лишнего ила, то кислорода хватит как на окисление органики, ПАВ и т. п. + активному илу. Если 60 - то маловат компрессор.

    Оптимально, конечно, взять минимум Астру 8 (с двойным запасом по мощности), но это крайняя мера. Попробуйте пока сделать то, что написано выше.
    Удачи :hndshk:.
     
    Последнее редактирование: 10.08.24
  14. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216
    Адрес:
    Плюк
    Коли есть возможность то надо менять не задумываясь. Все остальное от лукавого. А будете слушать советы непользователей Астры - будете скакать вокруг нее еще долго в надежде получить хоть какой либо приемлемый результат.
     
  15. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Энтот сразу в запас. Сикуха 100ка, если народа меньше не будет. Жиклёр аэратора приёмной 3,5мм.
    И только. И могет чаще. Как Банка скажет.
    Остальное пару раз в год достатошно.